Författare Ämne: Flytande kondensering  (läst 5343 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 7m3

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Flytande kondensering
« skrivet: 07 september 2004, 17:41:38 »
Hej!

Jag är intresserad av en Nibe 1115-15. Jag hade tänkt slänga ut den gammla oljepannan (efter 40 års trogen tjänst)+varmvattenberedare. Hur löser jag effektivast den installationen?

Jag är lite novis på ämnet och skulle behöva reda ut en del begrepp;
Om jag Dockar värmepumpen med en acktank med varmvattenberedare +shuntar, har jag då sk fast kondensering?

Vad innebär flytande kondensering? Att värmepumpen går direkt mot radiatorkretsen utan acktank? Innebär det inte många starter för kompressorn?

Vänligen
Karl

admin

  • Gäst
admin
Re:Flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 08 september 2004, 20:04:21 »
Att ha en ack mid inbyggd beredare hindrar inte att du kör flytande kondensering.

Du får helt enkelt värma ack/varmvatten och huset växelvis eftersom behov finns, den regleringen sköter Nibes reglerdator åt dig med hjälp av en växelventil som växlar till varmvattentillverkning när ackens temp blir för låg. Vid stor varmvattenförbrukning så tillåts den bara värma varmvatten i 45 minuter, sen värmer den huset i 15 minuter o.s.v.

Fast kondensering innebär att du hela tiden kör med höga framledningstemperaturer, även när litet värmebehov finns - det kräver dessutom en shunt och shuntstyrning - dyrt, men det funkar bra det med.

Med flytande kondensering arbetar värmepumpen "runt" ett beräknat börvärde, det innebär i princip att det (t.ex.) kan vara -15 grader ute, värmepumpens reglerdator räknar ut att du behöver ha 40 graders framledningstemperatur...
Efter ett stopp på värmepumpen räknar värmepumpen gradminuter innan den startar igen, normalt 60 gradminuter (t.ex. 5 grader börvärdesavvikelse i 12 minuter) När den startar värmer den vattnet upp till börvärdet (40 grader) och dessutom förbi, den värmer vattnet så länge att reglerdatorn har räknat upp gradminutunderskottet till noll, då stannar den igen.

När den stannar kan framledningstempen vara 45 grader vilket gör att det tar ett bra tag innan tempen kommer under börvärdet och reglerdatorn än en gång börjar räkna upp gradminuter.

Detta gör att man även med (eller i större utsträckning) flytande kondensering får långa gångtider, speciellt i ett stort system som jag antar att du har med tanke på värmepumpens uteffekt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!