Elförbr. Nov: VP=1,24  HH=0,67,  Tot=1,91 MWh (Medel_Dygn: VP=41 HH=22 Tot=63 kWh)
Elförbr. Dec: VP=1,22  HH=0,65,  Tot=1,87 MWh (Medel_Dygn: VP=41 HH=22 Tot=63 kWh)
Elförbr. Jan : VP=1,21 HH=0,69, Tot=1,90 MWh (Medel_Dygn: VP=40 HH=23 Tot=63 kWh)
Elförbr. Feb : VP=1,42 HH=0,54, Tot=1,96 MWh (Medel_Dygn: VP=51 HH=19 Tot=70 kWh)
Har nu skruvat på locket på min Nibe 2010-Fighter, har gjort alla' inställningar, som jag tror
behövs.. kommer bara att 'rapportera' månadsförbrukning ( enligt ovan ) i fortsättningen.
Dygnsvärden för NIBE Fighter 2010-8
El-pannan är visserligen inkopplad ett antal tim, men den står då och 'puttar' in el några sek/minut, från ca -3 gr ute (s.k. tillskott)
    ___Starter___  ____Drifttider____     steg  I  steg II  steg I  steg II  Tillsk  deltaT   UteTemp. (ave)
kWh   ant.    ant.    tim    tim    tim    C gr    C gr
================================================================
46,7 Â Â Â 0 Â Â Â Â Â 5 Â Â Â Â Â 0 Â Â Â Â 22 Â Â Â 17 Â Â Â Â 6 Â Â Â Â - 2,1 (max: - 0,1 Â ave:- 2,1 Â min:- 5,4)
37,2 Â Â Â 0 Â Â Â Â 11 Â Â Â Â Â 0 Â Â Â Â 16 Â Â Â Â 5 Â Â Â Â 8 Â Â Â Â +2,6 (max: +6,3 Â ave:+2,6 Â min:- 0,7)
42,3 Â Â Â 0 Â Â Â Â 07 Â Â Â Â Â 0 Â Â Â Â 20 Â Â Â 14 Â Â Â Â 7 Â Â Â Â +0,2 (max: +4,2 Â ave:+0,2 Â min:- 5,2)
44,5 Â Â Â 0 Â Â Â Â 08 Â Â Â Â Â 0 Â Â Â Â 20 Â Â Â 12 Â Â Â Â 9 Â Â Â Â - 0,8 (max: +2,4 Â ave:- 0,8 Â min:- 4,4)
35,7 Â Â Â 0 Â Â Â Â 12 Â Â Â Â Â 0 Â Â Â Â 15 Â Â Â 03 Â Â Â Â 9 Â Â Â Â +3,3 (max: +5,9 Â ave:+3,3 Â min:+0,9)
24,4 Â Â 14 Â Â Â Â 15 Â Â Â Â 09 Â Â Â Â 05 Â Â Â 00 Â Â Â Â 6 Â Â Â Â +6,8 (max:+10,3 Â ave:+6,8 Â min:+1,8)
29,3 Â Â 00 Â Â Â Â 00 Â Â Â Â 00 Â Â Â Â 00 Â Â Â 00 Â Â Â Â 6 Â Â Â Â +4,6 (max: + 8,4 Â ave:+4,6 Â min:+1,1)
26,0 Â Â 11 Â Â Â Â 15 Â Â Â Â 08 Â Â Â Â 06 Â Â Â 00 Â Â Â Â 6 Â Â Â Â +*,* (max:+10,3 Â ave:+*,* min:+4,9 )31,5 Â Â 12 Â Â Â Â 16 Â Â Â Â 09 Â Â Â Â 08 Â Â Â 03 Â Â Â Â 9 Â Â Â Â +4,4 (max: + 7,5 Â ave:+4,4 Â min:+0,7)
40,8 Â Â 00 Â Â Â Â 06 Â Â Â Â 00 Â Â Â Â 18 Â Â Â 12 Â Â Â 10 Â Â Â Â - 0,2 (max:+4,7 Â ave:- 0,2 Â min:- 5,2)
23,1 Â Â 00 Â Â Â Â 13 Â Â Â Â 00 Â Â Â Â 15 Â Â Â 01 Â Â Â 10 Â Â Â Â +3,5 (max:+4,9 Â ave:+3,5 Â min:+2,0
37,3Â Â Â 00Â Â Â Â 00Â Â Â Â Â 00Â Â Â Â 00Â Â Â Â 00Â Â Â Â 8Â Â Â Â Â +2,3 (max:+5,1Â ave:+2,3Â min:- 0,7 )
Anm:
Varje rad............................medelvärde för 2 dygn
Varje rad............................medelvärde för 4 dygnCirk-pump...........................lägsta effektläge (56 W)
Regl.-ventil.........................strypt
3,5 varv ( RV sid 18 i manual)
Parametrar.........................fabriksinställningar (sid 2 i manual)
Dockning............................se sid 18 i manual
Manual..............................
http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdfLogger................................Handdator (PSION) + 4 st. givare
Innetemp...........................21,5 grader C (källare 20,0)
Tillskott..............................El-pannan är aktiv efter 1 tim drift i steg 2, (kanal 28)
Kanal 17.............................Har sänkt, från 5 till 3 (balanstemp)
Kanal 18.............................Har sänkt, från -7 till -8 (Stopptemp)
Övrig info............................Se nederst på sidan
Se även följande 'trådar'...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=752http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=758http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=767http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=773http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=779http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=788http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=909http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1704