Två senaste dagarna står nedre pannan på Eco El på 20 grader. Den går ej upp i temperatur.
Jag har fått stänga av huvudströmbrytaren och satt på och efter detta går nedre pannan upp i temperatur.
Övre pannan fungerar.
Jag har en Eco Air 107 tillkopplad till pannan.
Tacksam för förslag på vad som skall göras eller bytas!!
Staffan
-
Om inte nedre pannan går upp i temp så går ju inte värmepumpen, kolla så att pumpen fungerar. det ska stå ett blinkande A och temperaturen på returen. Du kan även kolla felkoder på utedelen i menyerna.
Kolla även i ecoelen under inställningar att ecoair är tillåten.
Hör av dig om du behöver mer tips, finns dock folk här som kan det bättre än jag
-
Jepp, får du inget felmeddelande?
Kanske är det någon tempgivare som börjat glappa?
Det är väl "Panna Nedre" som styr värmepumpen.
-
Pumpen värmer nedre pannan, och framledningens börvärde alternativt VPmin bestämmer när pumen ska starta och "diff start/stopp bestämmer när pumpen ska stoppa, såvida inte pumpen går i sommardrift, då den normalt går mellan 50 och 55 grader.
erp
-
Idag fungerade pannan som den skall.
Åker bort ett par dagar så vi får se om jag återkommer till forumet.
Tack för svaren