Författare Ämne: sw75 ecodan orkar ej vid kyla  (läst 4357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« skrivet: 28 februari 2016, 10:51:14 »
Hej. Har ett gammalt hus om ca 90m2, 1,5 plan med källare. Har en ett år gammal ecodan sw75 som ej orkar med vid kyla. Vid minus 25 i något dygn är innetempen max 8 grader. Vid kallare än minus 15 orkar den ej nå börvärde 21, det blir snabbt kallt i huset. Vad kan felet vara? Den kör både kompressor och elpatron enligt display vid kallare än ca minus 12 om jag ej minns fel. Det är rätt få radiatorer i huset. Endast 3 på nedre plan, två på övre plan och en i källaren.

Om man sätter in två radiatorer till, kan det då lösa problemen? Dvs att vid minus 25 öka innetemp från 8 till 21?

En fråga till, hur ser man aktuell till-temp?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2016, 20:04:03 »
Skulle tro att nått är knas med elpatron, inte alltid styrningen märker av sånt.
Vanligast är att överhettningsskyddet löst ut, det brukar finnas en återställningsknapp i närheten av elpatron (bakom panelen).
Tryck in knappen hårt.

Sen är det kanske så att du måste ha en så pass hög kurva att din värmepump blir en ren elpanna när det blir svinkallt ute?
I så fall kan fler radiatorer hjälpa, men detta kommer inte lösa problemet helt om inte elpatron funkar som den ska.
« Senast ändrad: 28 februari 2016, 20:06:04 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2016, 21:34:07 »
Nej Att sätta in två radiatorer till räcker inte.

Du måste få upp avspeglings ytan på dina radiatorer mycket mer än så
Troligtvis måste du få in upp till 9-10 radiatorer till innan du kan ha 21grader innan vid -25 grader ute.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2016, 23:24:55 »
Hej

Tack för tipset om elpatronen, ska kolla upp det! Känns inte som att elementen blir 60grader varma heller, vilket jag förstår de ska kunna bli?

Huset har tidigare värmts med en elpatron om 9kw så det borde ju funka med de radiatorer som finns. Jag är dock osäker på hur bra det funkade i minus 25 visserligen.. Större delen av vintern är temperaturen inställd på 12 grader så det spelar ingen större roll om funktionen är elpanna de få gånger man vill brassa upp till 21 grader vid kraftiga kallgrader, bara det blir varmt!

Det kommer inte att fÃ¥ plats med 9-10 radiatorer till.. det finns plats för tvÃ¥ radiatorer till, under fönster sÃ¥ att säga.  En tredje kan väl gÃ¥ att trycka in exempelvis pÃ¥ den minimala toaletten!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2016, 17:10:51 »
Mät hur stora radiatorer du har idag
En radiator som är 60X1,20 m har bara en yta av 0,72m²
Har du då 3 sådana så har du totalt 2,16m² för att värma 90m²

Sätter du då in 2 likadana radiatorer till blir det utökning med 1,44m² och totalt för 5 radiatorer ca 3,6m²

Innan jag bytte mina radiatorer så hade jag ca 5,3m² radiatoryta (avspeglingsyta) för att värma 88m² med en el/oljepanna.
Nu när jag har värmepump så har jag bytt i stort sett alla radiatorer till dubbelpanel med konvektorplåtar och ökat ytan till ca 8,8m² (det fick inte plats större på ett par ställen så där funderar jag istället på att sätta TP33 istället)
Värmepumpen klarar nu nästan att värma allt ner till -15° mot tidigare ca -10 till -12°


Om du skall få värmepumpen att klara värma huset hjälpligt utan att montera fler radiatorer så skall du satsa på en eller två fläktkonvektorer typ Carrier 42N_S26 2rörs som kan avge max 3,6kW styck.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2016, 19:11:23 »
Det är sektionsradiatorer, ökar inte avspeglingsytan med sådana radiatorer?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 20:37:29 »
Sektionsradiatorer är ganska bra men överskatta dem inte.

En sektionsradiator som är 59 hög och 120 bred (40 sektioner) kan med framledning 55°C retur 45°C och rumstemp 20°C avge ca 726Watt
En panelradiator typ Purmo Compakt TP22 med måtten 60 hög 120 bred avger vid samma vatten temperaturer 1028Watt.
Det är 300Watt mer på samma yta
Tre sådana radiatorer och du får ut nästan 1000Watt mer värme i huset vid samma framledning mot vad du får med sektionsradiatorer.

men som jag skrev tidigare
Om värmepumpen skall orka värma huset får du nog satsa på fläkt konvektorer.
Speciellt om detta skall fungera vid -25°C.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2016, 15:52:25 »
Hej!

Om man sätter in ex en 120 bred och 60 hög fläktelement, som enl spec ska ge 3,5kw vid 50 framledning och 20 grader innetemp. Funkar det? Det saknas som sagt ett element i köket o det vore perfekt att få bra effekt där, då köket sitter i mitten och då luften kan sprida sig.

Det skulle fördubbla nedre plans effekt lite enkelt räknat, om jag tänker rätt.. vad tror du?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2016, 15:54:16 »
Ja, det funkar. Om du står ut med fläktljudet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad VPCenter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2016, 22:42:16 »
Hej. Har ett gammalt hus om ca 90m2, 1,5 plan med källare. Har en ett år gammal ecodan sw75 som ej orkar med vid kyla. Vid minus 25 i något dygn är innetempen max 8 grader. Vid kallare än minus 15 orkar den ej nå börvärde 21, det blir snabbt kallt i huset. Vad kan felet vara? Den kör både kompressor och elpatron enligt display vid kallare än ca minus 12 om jag ej minns fel. Det är rätt få radiatorer i huset. Endast 3 på nedre plan, två på övre plan och en i källaren.

Om man sätter in två radiatorer till, kan det då lösa problemen? Dvs att vid minus 25 öka innetemp från 8 till 21?

En fråga till, hur ser man aktuell till-temp?

Vem har monterat värmepumpen och driftsatt?
Jag är säker på att rätt SW eller jordfelsbrytaren i pannan inte är inkopplad.

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2016, 23:59:55 »
Hej. Det är en installatör som säljer och installerar mycket Mitsubishi. Vad är sw och varför tror du pÃ¥ denna teori snarare än radistorspÃ¥ret sÃ¥ att säga? Jag har nu tagit reda pÃ¥ hur man avläser givarna. Vad är framledning av dessa? Idag när det var 0gradit visade den typ 30 grader o 26 retur. Detta bör väl  vara framledning och retur? Innetemp 12 o tank 42. Önskad innetemp 12.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2016, 05:33:33 »
Är du säker pÃ¥ att elpatronen gÃ¥r som den ska?  Testa att blockera värmepumpen (om man kan göra det i styrsystemet) och se om det blir varmt.
Det kan ju vara så att dina klena radiatorer kräver så hög temperatur när det är kallt och du ska höja innetempen att nåt överhettningsskydd har löst ut.
« Senast ändrad: 03 mars 2016, 05:35:41 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad VPCenter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: sw75 ecodan orkar ej vid kyla
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2016, 23:15:16 »
Hej. Det är en installatör som säljer och installerar mycket Mitsubishi. Vad är sw och varför tror du pÃ¥ denna teori snarare än radistorspÃ¥ret sÃ¥ att säga? Jag har nu tagit reda pÃ¥ hur man avläser givarna. Vad är framledning av dessa? Idag när det var 0gradit visade den typ 30 grader o 26 retur. Detta bör väl  vara framledning och retur? Innetemp 12 o tank 42. Önskad innetemp 12.

Denna pump du har ger ca 7kW vid -15grader.
När effekten i kompressorn inte räcker gÃ¥r elpatron in och stöttar kompressorn sÃ¥ börvärdet hÃ¥lls efter de villkor i  som är satta.
SW är switch. Rätt SW ska vara på i utedel och innerdel samt att JFB måste slås på vid installation. Överhetnings skyddet består av en typ klixon som sitter på ELP och styr en säkerhets kontaktor.
En viktig inställning på VV är 49-50grader med en diff på 5grader.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!