0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har kurva 6 med -2 på parallellförskjutningen. Det ger ungefär 43-44 graders börvärde vid -30 ute.Biev, i princip skall man kunna gå på en rätt linjär kurva sedan man väl hittat rätt vid den punkt när man börjar få värmebehov, och t.ex. vid -10 grader. Den där uppåtgående kurvan som har visats i någon bild här ser inte relevant ut, man brukar inte behövs dra på MER på kurvlutningen vill kall väderlek, tvärt om, kurvan vikar av lite nedåt i normalfallet, troligen beroende på att det finns lite fukt i isoleringen om det är riktigt kallt ute? Enkelt förklarat, om man har 20 graders börvärde vid +20 ute, och 30 grader vid 0 ute så kommer man att behöva ha 40 graders börvärde vid -20, och 45 graders börvärde vid -30.