Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 23268 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #180 skrivet: 13 december 2017, 12:49:35 »
R2, det fanns ingen innegivare att beställa när jag köpte min Inverter L. Den kom senare, då köpte jag en men den ligger i lådan🙂

Tänkte som du, jag provar om det går att få till med enbart utegivare. Funkar för det mesta bra, bara några ggr per år som man behöver höja kurva tillfälligt (typ storm, regn och kallt väder)

Har strävat efter så enkelt system som möjligt med bibehållen komfort, så därför får nog innehavare bli kvar i kartongen.

Har bara 5,5 kvm golvvärme på toalett. LK minkretsventil helt öppen så jag får också samma framledningstemp på golvvärme som rad. Riktigt skönt på toalettgolvet🙂

På min maskin väljer man golvvärme e rad (knappar längst ner till vänster) på sidan med värmekurva. Sen väljer man en kurva (de röda bollarna) med +/- knappar. Efter det knäcker man vid varje 5-gradersintervall (siffror ovanför de röda bollarna).
Men som sagt, det tar en hel värmesäsong att ställa in. Vi har inte haft kallare än -15 så därför är inte hela kurvan justerad.

Cop 5 är ju super. Kan tyvärr inte få fram sån info på Inverter L
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #181 skrivet: 13 december 2017, 12:54:39 »
Jag har kurva 6 med -2 på parallellförskjutningen. Det ger ungefär 43-44 graders börvärde vid -30 ute.
Det är precis vad värmepumpen mäktar med, och det efter att jag strypt lite på den stora radiatorn i garaget, där får det bli lite svalare när det är riktigt kallt ute, kan nog gå ned till ca 15-16 grader där om det håller sig kring -30 några dar.
Men det är ju väldigt sällan nuförtiden.

Biev, i princip skall man kunna gå på en rätt linjär kurva sedan man väl hittat rätt vid den punkt när man börjar få värmebehov, och t.ex. vid -10 grader.
Den där uppåtgående kurvan som har visats i någon bild här ser inte relevant ut, man brukar inte behövs dra på MER på kurvlutningen vill kall väderlek, tvärt om, kurvan vikar av lite nedåt i normalfallet, troligen beroende på att det finns lite fukt i isoleringen om det är riktigt kallt ute?  dontknow

Enkelt förklarat, om man har 20 graders börvärde vid +20 ute, och 30 grader vid 0 ute så kommer man att behöva ha 40 graders börvärde vid -20, och 45 graders börvärde vid -30.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 12:56:54 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #182 skrivet: 13 december 2017, 13:15:07 »
Rickard, det stämmer. Den uppåtgående kurvan är inte relevant eftersom vi inte haft kallare än -15.

Därför har jag inte gjort någon justering mellan 15-25 minus.

Stämmer nog som du säger att jag kan sänka rejält vid -25.

Vad jag märkte vid injustering att jag fick en betydligt flackare kurva än original radiatorkurva. Men det beror nog på de stora radiatorerna.

Tack för era synpunkter och delad info, intressant.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #183 skrivet: 13 december 2017, 13:21:36 »
Jag har kurva 6 med -2 på parallellförskjutningen. Det ger ungefär 43-44 graders börvärde vid -30 ute.

Biev, i princip skall man kunna gå på en rätt linjär kurva sedan man väl hittat rätt vid den punkt när man börjar få värmebehov, och t.ex. vid -10 grader.
Den där uppåtgående kurvan som har visats i någon bild här ser inte relevant ut, man brukar inte behövs dra på MER på kurvlutningen vill kall väderlek, tvärt om, kurvan vikar av lite nedåt i normalfallet, troligen beroende på att det finns lite fukt i isoleringen om det är riktigt kallt ute?  dontknow

Enkelt förklarat, om man har 20 graders börvärde vid +20 ute, och 30 grader vid 0 ute så kommer man att behöva ha 40 graders börvärde vid -20, och 45 graders börvärde vid -30.
Nibes kurvskara utan förskjutning börjar ju vid +20C. Du Rickard, kör med förskjutning -2, dvs börjar värma vid +18C?
Jag börjar värma vid +14C. Borde jag förskjuta min kurvskara till -6 och finna rätt lutning därifrån?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #184 skrivet: 13 december 2017, 13:25:32 »
Fina kurvor. Inte ofta man ser helt renodlade 55-45 kurvor.

En intressant sak till ang "min" pump.
Hittade spec på en tysk nätbutik. Där har man med data för EN14511 med ett delta på 10 på vb sidan. I mina böcker så visas datan bara med ett delta på 5. Dvs 0/35 Delta 5°C.
Här ser man att 10 kW har ett högre COP med delta på 10 än 5 på varma sidan.

Dock stämmer inte COP 0/35 Delta 5°C med mina böcker. 5,02 har jag. 4.72 visar dem.
De har istället 5,02 med 0/35 delta 10°C




« Senast ändrad: 13 december 2017, 13:32:15 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Hiller

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #185 skrivet: 13 december 2017, 19:44:26 »
R2 har du höjt ditt cop till 5,02?
Nån som fyllt vinden med cellulosa? Går det att fylla "ända upp" utan luftspärr?
Får nog göra det till nästa vinter om jag ska ha en chans mot dig R2... kanske ett gäng 22or också om man kan komma över det till en bra peng
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #186 skrivet: 13 december 2017, 20:10:51 »
COP 5.02 i min sista post är COP i databladet. Jag har 5.15 v48. ;)

Jag har cellulosa på vinden. Ingen takfotsventilation. Bara ventilerad nock. Jag tror inte på överventilerade vindar med cellulosa.
Ser jättefint ut än sålänge.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #187 skrivet: 13 december 2017, 21:33:07 »
Har maskin riktig cop mätning med el mätare och flödes mätare eller är det uppskattat cop.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #188 skrivet: 13 december 2017, 22:15:51 »
Effektmätare och algoritm. Ska enligt spec ligga inom ±3%. Motmätning finns på ett tyskt forum. De ligger inom tolerans förutom på några vår /sommarmånader.  Där låg man 6% för kort har jag för mig. Ska kolla imorgon om jag hittar Excel filen.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #189 skrivet: 14 december 2017, 07:28:13 »
Med hög temp på brine och låg framledningstemp så kan man nog komma högre än de siffror som anges vid t.ex. 0/35.
R2 t.ex., du har väl typ +4/30 om det håller sig runt 0 grader ute?
Sen kanske man ändå får ta det där med en nypa salt, är t.ex. drivströmmen för elektronik och cirkpumparna inräknade i den där COP-siffran?
Under perioder man lågt energibehov så blir drivströmmarna för detta inte en obetydlig del av den totala förbrukningen.
SÅ frågan är alltså om elmätare bara mäter på kompressorn, eller om den mäter även elektroniken och den externa cirkpumpen?

Om COP är över 5 i verklig drift är det i vilket fall som helst helt fantastiskt bra siffror.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 07:31:43 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #190 skrivet: 14 december 2017, 08:20:22 »
R2, du ska vara mer än nöjd med dina siffror,
som en supermiljöbil i bilvärlden. Dags för staten att införa supervärmepumpspremie 🙂


Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #191 skrivet: 14 december 2017, 08:32:46 »
Vid 0 har jag 33 fram. Brine är ju lite olika vad den är. Men vi säger 2.5 på kb.

Vpns styr drar 10W. Den är jag inte helt säkert på om den är med i beräkningen. Båda pumparna är med. Det ställer man in i en meny. Jag har 120W inställt på den. De täcker även den externa cpn efter tank. 
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #192 skrivet: 14 december 2017, 10:06:14 »
Ingår även vv beredning i cop beräkningen eller är det endast värme  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #193 skrivet: 14 december 2017, 10:29:02 »
Det finns en egen COP räknarr för VV och en egen för värme.
Sen en total/säsongs räknare med både värme och vv inkl.
Jag pratar enbart cop värme här.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #194 skrivet: 14 december 2017, 18:01:47 »
Hur påverkar man förångningstemperatur?
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!