Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Metin skrivet 27 juli 2004, 22:51:15

Titel: Off-topic! Parallellförskjutning av värmekurva?
Skrivet av: Metin skrivet 27 juli 2004, 22:51:15
Denna fråga är utanför ämnet och samtidigt kan verka lite dum men ställer den ändå. :)

Kan någon förklara för en riktig novis när det gäller det här med värme - hur parallellförskjutning av värmekurva fungerar?
Titel: Re:Off-topic! Parallellförskjutning av värmekurva?
Skrivet av: Bertil skrivet 28 juli 2004, 00:37:30
Du har en utegivare väljer en kurva i datorn som du tror ska passa ditt hus. Då skickar datorn fram mera värme ju kallare det blir. Men man kan hitta rätt kurvlutning ibland, utan att få rätt temp inne!!!
Det kan bli för kallt hela riden säg att du har +19 grader inne konstant. Vad gör man då jo man paralellförflyttar kurvan "uppåt". Om man lägger på 3 grader på kurvan det btukar man som en tumregel säga höjer rumstempen en grad.
Detta till sklillnad mot att "knäcka" kurvan på dom flesta har man möjlighet att höja kurvan vid vissa utetemperaturer, ganska vanligt att man vill höja kurvan (framledningstemperaturen) när utetempen är kring +- 0 grader. Då blir det ofta lite svalt inne fråga mig inte varför.
Jag rekommenderar alltid en rumsgivare som finpolerar tempen, utegivaren kompenserar ju inte för solinstrålning mycke folk inne blåst väderomslag mm. Det är en ganska grov metod att reglare värmen på, men med rumsgivare får man ett bra inomhusklimat.
Ingen pedagog här inte men ett försök  :-[
Titel: Re:Off-topic! Parallellförskjutning av värmekurva?
Skrivet av: admin skrivet 28 juli 2004, 03:02:53
Jag gör ett försök...

Som bertil tidigare beskrev kan det ibland eller ofta hända att man hittar en kurvlutning som fungerar bra, d.v.s. att reglerdatorn ser till så att framledningstemperaturen håller en temp som ger en jämn inomhustemperatur oavsett utetemperatur.

Om den inomhustemperatur som det resulterar i är för hög eller för låg, trots att den är stabil så behöver man ha möjlighet att paralellförskjuta kurvan - det betyder helt enkelt att man oavsett utetemp ökar/minskar reglerdatorns börvärde för framledningstemperaturen med ett antal grader så att innetempen blir den önskade.

Att paralellförskjuta kurvan är också ett enkelt sätt att kunna justera upp/ned temperaturen i huset om man under en period vill ha varmare eller kallare än normalt i huset (när du vill bli av med släkten sänker du tempen några grader ;) ) utan att förstöra reglerdatorns inställningar.

Med en rumsgivare minskar behovet av att enkelt kunna paralellförskjuta kurvan, finjusteringen av rumstempen görs då med rumsgivaren och dess reglerpåverkan.
Titel: Re:Off-topic! Parallellförskjutning av värmekurva?
Skrivet av: PerF skrivet 28 juli 2004, 11:54:15
ganska vanligt att man vill höja kurvan (framledningstemperaturen) när utetempen är kring +- 0 grader. Då blir det ofta lite svalt inne fråga mig inte varför.

Det har väl med luftens fuktinnehåll att göra. Just vid 0 grader ökar luftens fuktinnehåll. Jfr 0 grader i Göteborg och 0 grader i Jockmock! Känns fasiken så mycket kallare i Göteborg!  ;D  Torr luft upplevs som varmare.