Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: elg501 skrivet 13 maj 2012, 23:00:59

Titel: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: elg501 skrivet 13 maj 2012, 23:00:59
Vi skall installera bergvärme med står i valet och kvalet hur stor pump vi skall välja och hur djupt vi skall borra. Har begärt in ett antal offerter men får olika svar. Vi har ett sutteräng hus byggt -78 med 3 glasfönster och ytan vi skall värma upp är 290 kvm. Goda råd mottages tacksamt. Vi bor i Dalarna så vi har relativit kalla vintrar
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 14 maj 2012, 07:17:36
Bäst är ju om man kan få nån information om hur mycket energi huset drar per år, typ el, olje eller vedförbrukning?
Med de uppgifter du nu lämnar så kan man gissa ungefärlig max effektbehov och ett hus från -78 torde ligga kring 55 W/m2 så då blir det 16 kW.
Sen brukar man dimensionera till ca 70% av max effektbehov (resten skjuts till med elpatroner de dagar det behövs) så en 12 kW VP blir "rätt".
Till detta behöver du minst 200 m aktivt borrdjup, eller om du har en stor tomt så kan du gräva ner jordvärmeslang, gärna 800 m (uppelat på 2 x 400, det krävs ca 1200 m2 yta).
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: elg501 skrivet 14 maj 2012, 22:11:50
Tack för svaret! Vi har eldat med ved och har gjort av med ca 25 m3/år. Men vi har haft en ganska ojämn värme i huset pga av att vi inte orkat elda mer än 1 ggr/dag och inte haft tillräkligt stor acc-tank. Så skulle vi haft jämn värme hade vi förbrukat mer. Vi har fått in 4 offert och 3 st har offererat på en 10 kW VP borrdjup 200m  och den 4:e en 12 kw borrdjup 300 m.

Vi tyckter att 10kw låter litet men det är ju trots allt 3 olika som säger att det skall räcka.....
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2012, 09:39:47
Är det 25 m3 travat eller fast mått?
25 m3 travat låter ganska lite, och även om ni normalt skulle behöva uppåt 30 m3 så tyder detta på att husets värmebehov inte är större än att en 10 kW VP ska räcka.
Är huset välisolerat?
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: elg501 skrivet 16 maj 2012, 15:36:10
Det är fast mått. Huset är bra isolerat.
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: cocacola skrivet 16 maj 2012, 16:12:03
skiljer det inte allt för mycket så ta 12kw  med 300 meter borr hål tummenupp
spets köp från ca -13...
väljer du en 16 kw maskin till samma borrhål med en tank till klarar du huset ner till ca -24 grader  tummenupp
något att fundera över i alla fall nu när du står inför en investering. Maskin varan ska i alla fall va med dryga 25 år
och energin kommer inte att bli billigare
cocacola
Titel: SV: Dimensionering av anläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 16 maj 2012, 23:14:34
Det är fast mått.

OK, då är nog en 10 kW VP lite för klen.