Hej!Det beror på om värmepumpen höll på med att värma huset och avbröt för att värma varmvattnet, då fortsätter den värma huset när varmvattnet är klart.Om värmepumpen vilade när VV-laddnings startade så stannar kompressorn när VV-laddningen är klar.Jag ser inget problem med detta?
Detta är kanske nått nytt på 1245, min räknar då inga GM under VV-laddning.Jag har aldrig sett detta som ett problem, under vinterhalvåret så toppar den varmvattnet direkt efter en värmekörning om VV-temp ligger på högst 2 °C över börvärdet.Så det blir inte så många onödiga stopp på min VP.
Vp behöver inte nå gm startvärdet för kompressor start den växlar alltid över till värme körning efter en vv körning om det finns behov av värme dvs gm ligger på minus. Nu var det nått år sen min vp jobbade utan extern framledningsgivare och mjukvaran har förändrats men det vore konstigt om Nibe ändrat den funktionen när dom infört vv toppning. Det är inga problem att montera en extern framledningsgivare Bt25 men den måste sitta så den känner rätt framlednings temp hela tiden för då kommer gm räknas efter tempen Bt25 känner och ingen uppskattat gm beräkning som i dag. Kör gärna en usb loggning och bifoga så ser man hur temperaturerna ligger och hur vp växlar mellan vv och värme det kan ju vara så att dom gjort förändringar i mjukvaran.