Felkopplad utedel :(
« skrivet: 09 december 2013, 19:02:28 »
Hej! Har en CTC 107 sedan ca 6-7Ã¥r tillbaka..
Jag har under alla dessa åren kontaktat installatören vid ett flertal tillfällen pga att jag tycker att pumpen har gått alldeles för mycket, han har kommit varje gång och kollat på det för att sedan säga att inget är fel.

I mars detta året tröttnade jag och tog hit en firma som enbart arbetar med värmepumpar och han konstaterade ganska snabbt att utedelen var felkopplad, tillopp satt på returen och tvärtom.
Han ringde upp killen som installerat min vp som kom inom en timme och kopplade om allt..
Han körde härifrån illa kvickt och sen har jag inte hört av honom, man tycker ju att han kunde ringt och kollat om det blivit nån förbättring men han var väl för rädd för vad jag skulle säga!

En stooor skillnad som blivit efter detta är att alla i familjen kan duscha efter varandra i varmt o gott vatten, innan räckte inte varmvattnet till en person men nu räcker det till fem.

Ringde upp honom idag och han blev riktigt irriterad och påstod att han kan koppla hur han vill, det blir ändå ingen skillnad..

Jämför jag min förbrukning under de varmare månaderna under året och bortser från de kallaste så ser det ut såhär:

April-okt 2012: 9817kWh
April-okt 2013: 7240kWh (detta är efter omkopplingen mar-apr 2013)

NÃ¥gon som vet om jag kan driva detta vidare?
Har ju förlorat en hel del pengar under alla dessa år tack vare hans misstag!

Mvh Uffe


Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 20:10:53 »
han blev riktigt irriterad och påstod att han kan koppla hur han vill, det blir ändå ingen skillnad..
Nej man kan inte "koppla som man vill"
Då skulle man kunna koppla allt VVS som man vill enligt denne installatör.
Eftersom VP jobbar mot nedre tanken och hämtar det kallaste vattnet längst ner och lämnar det varmaste högst upp så kan det om man kopplar fel bli så att VP stoppar förtidigt pga. hög returtemp då den alltid skickar det varmaste vattnet ut till VP.
Resultatet kan bli lite lägre temp i tanken,fler start/stop samt att elpatronen troligtvis måste hjälpa då VP har en minimi tid som den måste stå stilla från det den stoppat och fram till nästa start.(blockeringstid? heter det så även på CTC)

NÃ¥gon som vet om jag kan driva detta vidare?
Troligtvis inte utan det är nog bara att bita i det sura äpplet och anlita en annan installatör vid nästa service.
Den som kan ge dig ett riktigt svar på detta är kanske kommunens konsumentvägledare alternativt en jurist.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 21:25:30 »
Det är nog värre än så. Laddpumpen är fabriksmonterad under pannan, om man då kopplar fel, går vattnet fel håll genom värmepumpen och inte genom pannan.
Det har tydligen hänt fler än Uffe.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 21:44:38 »
Då tycker jag den har gått bra ändå...
Mitt bästa tips efter ha genomgått ett antal rättegångar, släpp det där å gå vidare, dom enda vinnarna är advokaterna..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 22:33:57 »
Laddpumpen är fabriksmonterad under pannan, om man då kopplar fel, går vattnet fel håll genom värmepumpen och inte genom pannan.

På en EcoEl 1550 är den fabriksmonterad men inte på en 1800. Där kan man vända så man kör det rätt väg genom VPn men fel in/ut i tanken. Men kopplar man fel på en 1550 så blir det som Uffe80 skriver: vattnet går baklänges genom EcoAir och stoppar när VPut når stoppvärdet för VPin, vilket gör att man har väldigt svårt att få upp tempen i tanken.
Jag hade samma fel men fick det åtgärdat så fort jag hittade det.

Men en ändring som gett mig bättre funktion är höjningen av start/stopp-diffen från 5 till 7 °C. Nu när vi haft under -5 några dygn så går VPn nonstop, vilket gör att jag behöver mindre elpatron. Den hinner aldrig nå börvärdet mellan avfrostningarna. :)

EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #5 skrivet: 11 december 2013, 11:52:23 »
En bra början är väl att diskutera med kommunens konsumentvägledare. Kanske även kontakta CTC och få en uppskattning från dom på hur mycket sämre anläggningen går om den är felkopplad så att man har nåt mer handfast att komma med? Hur det än är så kan man ju aldrig bevisa att det hade blivit X kronor billigare drift om det hade kopplats rätt, men nåt välgrundat uppskattat värde med god säkerhetsmarginal borde man kunna komma fram till om man skall driva en process mot installatören...

 
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad uffe80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 15:43:20 »
Hej Igen!
Tänkte bara tala om hur det har gått..

Kontaktade konsumentvägledaren som hjälpte mig skriva ett brev till firman, tog nån vecka innan jag bliv uppringd av installatören som lite surt svarade att han skulle ta detta på sin försäkring.
Försäkringsbolaget kontaktar mig och talar om att istallatören inte har någon försäkring mot detta.
Jag ringer upp installatören och talar om detta, det han erbjuder är att betala mig samma belopp som hans självrisk vilket jag godtog för att få ett slut.

Så 8000:- fick jag iaf som plåster på såren.. :) :)

Mvh uffe

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad utedel :(
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 16:36:31 »
Inte så illa kanske! tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!