Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 02 juli 2013, 13:49:47
-
I natt var utetempen nere på 10 grader och då gick IVT 700 igång, helt onödigt eftersom plattan håller värmen hela natten.
Hur gör man för att blockera IVT700 under sommaren. Jag vill ju ha varmvatten trots allt och regon styr ju båda pumparna. dontknow
-
Sänk direktstartgränsen och öka fördröjningen i säsongsinställningarna. Har du innegivare så borde den hindra att värme produceras, men det är ju irriterande nog att cirkpumen går igång mitt i sommaren...
-
Sänk direktstartgränsen och öka fördröjningen i säsongsinställningarna. Har du innegivare så borde den hindra att värme produceras, men det är ju irriterande nog att cirkpumen går igång mitt i sommaren...
Tack för tipset. tummenupp Men jag undrar under vilken period (månader) som detta gäller
-
Under den period då det är tillräckligt varmt ute... Har du ställt gränsen för värmesäsong rätt och har en rimlig fördröjning så skall det sköta sig själv.
Jag råkar också ut för att den tycker att det blir 'vinter' igen vid enstaka kalla nätter. Dock gör den i princip aldrig nån värme eftersom det brukar vara för varmt inne även på morgonen så att rumsgivaren håller ner framledningsbehovet några grader.
-
Har som purjo__ innegivare den är satt till faktor 4, så även om utetemp kryper ner till 10 °C och värmekurvan skulle kalla på värme så drar innegivaren ner värmebehovet och hindrar därmed VPvärme på natten så länge innevärmen är mer än "beställt". Funkar så bra att jag glömt att jag skulle kunna stänga av VPvärme tillsvidare. Skulle förmodligen glömma att motionera CP om jag stänger av VP-värme. 8)
-
Under den period då det är tillräckligt varmt ute... Har du ställt gränsen för värmesäsong rätt och har en rimlig fördröjning så skall det sköta sig själv.
Jag råkar också ut för att den tycker att det blir 'vinter' igen vid enstaka kalla nätter. Dock gör den i princip aldrig nån värme eftersom det brukar vara för varmt inne även på morgonen så att rumsgivaren håller ner framledningsbehovet några grader.
Jag har ingen rumsgivare.
-
Kan du inte bara sänka temperaturerna i "Värmesäsong"?
Du kan ju ställa tillbaka värdena sen när det blir höst.
-
Jag sänkte direktstartgränsen till 9°C, så nu har den hållit sig lugn. :)
-
Fördröjningen som det pratas om i denna tråd gäller väl endast för om utetemperaturen är högre än värmesäsonggränsen? Om temperaturen faller under direktstartgränsen startar väl pannan omedelbart?
-
I mitt fall nej, innegivaren måste först underskrida inställt börvärde.
-
Kan du inte stänga av värmeproduktionen och bara göra VV?
-
Frågar du mig?
-
Nej, silverräven
-
Även om den inte har en knapp eller en meny som säger, stäng av värmeproduktionen, så kan man väl ställa in en framledning på 20 °C som borde innebära att den inte producerar värme till radiatorerna?
-
Även om den inte har en knapp eller en meny som säger, stäng av värmeproduktionen, så kan man väl ställa in en framledning på 20 °C som borde innebära att den inte producerar värme till radiatorerna?
Man behöver ta hänsyn till kopplingsdifferensen också. Nu har jag värmesäsonggränsen satt på 17 °C fördröjning på 4 timmar samt direktstarten på 9°C och det förefaller bli bra.