Hej!
Vad gäller ved är det lite knepigt att räkna på, mellan tumme och pekfinger så motsvarar väl 22 kbm travat ca 22-23 MWh i värmebehov, jag antar 80% verkningsgrad.
Jag skulle nog rekommendera en 7-8 kW VP i så fall, med reservation till vad du har för radiatorer?
Är de små och platta så kommer de inte funka med en stor standard-VP.
De måste kunna göra av med den värmeeffekt som VP:n pumpar in i systemet.
En liten VP drar inte mer än en stor så länge den är rätt dimensionerad, problemet är om den lilla inte orkar när det blir kallt, då går det mer elpatron som då måste stötta.
Annars så mår en VP:n bäst av att gå långa tider med få start/stopp, en för stor VP riskerar att få många start/stopp.
Lagom är helt klart bäst.