Titel: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
Skrivet av: kaptenlars skrivet 17 april 2009, 09:31:17
Var borta några dagar och när jag kom hem så var det kallt i huset, varmvatten fanns dock, blinkade pressostat hög. Jag har ganska nyss köpt huset och vet inget om bergvärmepumpar.

En manual har jag där det står vad felorsaken kan vara, bl.a filter ska rengöras. Vart hittar jag detta filter finns inte med på nån sprängskiss...

Sen har jag läst på detta forum där felorsak kan vara växelventilen som spökar, vart hittar jag den? Är det bara att ta bort plasthöljet och försöka styra pinnen fram och tillbaka för att få den att fungera tills den blir bytt?

Har suttit och läst på detta forumet och sprungit ner till pumpen hela natten så ni får ursäkta om det blivit felstavat.

MVh Lasr
Titel: SV: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
Skrivet av: Carl N skrivet 17 april 2009, 14:01:59
Du har väl alla radiatortermostater fullt öppna?

Filtret sitter i närheten av VP:n och ser ut ungefär som på bifogad bild, stäng av VP och handventilerna till och från radiatorerna innan du öppnar.

Du kan motionera växelventilen på det sätt du beskriver om den verkar gå trögt.
Titel: SV: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
Skrivet av: Sture skrivet 17 april 2009, 14:46:36
Filtret sitter i närheten av VP:n och ser ut ungefär som på bifogad bild, stäng av VP och handventilerna till och från radiatorerna innan du öppnar.

Är du säker på det? Grabben har en Greenline från 02, där sitter filtret i VP:n. Det ser heller inte ut som det på bilden, man stänger av vattnet med ett handtag som man vrider 45°, skruvar av locket och tar ut filtret.

Sture
Titel: SV: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
Skrivet av: Olle61 skrivet 17 april 2009, 15:20:45
Grabben har en Greenline från 02, där sitter filtret i VP:n.


Årsmod -97 står det väl? Det är samma som min och min har yttre filter som ser ut som Carls bild.

Pressostat hög kan det också bli om varmvattenstempen är för högt ställt. Kolla också att cirkulationspumparna på varma sidan fungerar.

Hur länge går VP'n efter återställning? Kör den varmvattenvärmning eller radiatorer när felet kommer?
Titel: SV: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
Skrivet av: kaptenlars skrivet 20 april 2009, 08:38:54
Jahapp, då vet jag svaret, ringde rörmockare. Växelventilen hade fastnat så den styrde all värme till varmvatten, dessutom hade köldbärarpumpen kärvat ihop, gick att peta igång den med skruvmejsel. Bilden med filtreet stämmer med det som jag hittade hos mig!

Grymt skönt att det inte var nåt totalhaveri, en ny köldbärarpump går på ca 1000 kr, ska bytas innan nästa vinter!