Titel: Fighter 1130 larm för köldbärarnivå
Skrivet av: Zizi skrivet 14 november 2009, 16:24:09
Hej,

Vi har nu första vintern med i vårt hus med bergvärmepump Nibe Fighter 1130 kopplad till varmvattenberedaren. Efter en tid med högt kompressor ljud och rörknäppningar sjönk trycket och efter att lyckats få upp både det samt varmvattentemperaturen så hände något med köldbäraren. Den larmar (har värde in 56,1 och ut 82,2) och kompressorn är ur drift. Detta leder till att vi nu måste välja mellan värme eller varmt vatten.
Är det någon vänlig själ som kan tipsa om vad vi kan göra för att åtgärda detta?

Tack från rådvill
Titel: SV: Fighter 1130 larm för köldbärarnivå
Skrivet av: Elmer skrivet 14 november 2009, 16:56:17
Vad problemet är med köldbäraren kan jag inte svara på. Däremot hur ni kan köra VP'n på el för att få värme och VV tills problemet är löst.

Gå till menu 8.
Tryck på Enter-knappen och navigera till meny 8.1.1 och ändra värdet till "Service".
Gå ur meny 8.
Gå till meny 9.
Tryck på Enter-knappen och navigera till meny 9.2.4 och aktivera eldrift genom att välja "Till".