Författare Ämne: Expansionsventilen fryser  (läst 4313 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ssn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Expansionsventilen fryser
« skrivet: 27 november 2005, 08:06:11 »
Är det normalt att expansionsventilen blir så kall så att kondenserad luft fryser till is på ventilen?
IVT C5 med ytjordvärme som värmer stenhus i Skåne på 120m2 från 1940.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #1 skrivet: 27 november 2005, 11:01:39 »
Är det normalt att expansionsventilen blir så kall så att kondenserad luft fryser till is på ventilen?

Jepp, expansionsventilen blir under noll grader, blir det mycket is?
Du har kanske lite hög luftfuktighet i pannrummet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ssn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #2 skrivet: 27 november 2005, 18:18:00 »
Det är inte särskilt fuktigt (ca 30% rel fuktighet och ca 16 Celsius) men ventilen är alldeles vit av ett lager (ca 3 mm) frost.
IVT C5 med ytjordvärme som värmer stenhus i Skåne på 120m2 från 1940.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #3 skrivet: 28 november 2005, 14:21:51 »
Det är inte särskilt fuktigt (ca 30% rel fuktighet och ca 16 Celsius) men ventilen är alldeles vit av ett lager (ca 3 mm) frost.

Det är ingen fara med detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #4 skrivet: 28 november 2005, 14:32:28 »
Ssn,

Vad är det för temperatur pÃ¥ in- och utgÃ¥ende köldbärare? Tjockleken pÃ¥ frostlagret beror ocksÃ¥ pÃ¥ hur kallt det blir vid expansionen som i sin tur beror pÃ¥ temperaturen pÃ¥ köldbäraren. SÃ¥ pass tjockt frostlager som 3 mm kan tyda pÃ¥ lÃ¥g temperatur i kombination med att pumpen gÃ¥r hela tiden.  Ã… andra sidan, jordvärme i SkÃ¥ne sÃ¥ här Ã¥rs, det borde betyda rätt hög köldbärartemperatur. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ssn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #5 skrivet: 28 november 2005, 19:11:10 »
Ingående temp är 2,6 och utgående är 0,5 så deltat (2,1) är väl ok men jag hade förväntat mig högre temp så här års. Pumpen går konstant nu vid ca 0 grader dagtid och några minus på natten (kurva nr6). Tillskottet går också in några timmar per dygn så det känns som något inte är riktigt som det skall, eller?

Jag har en misstanke om att det finns luft i jordslingan eftersom expansionskärlet inte är monterat enligt IVT:s anvisning.
IVT C5 med ytjordvärme som värmer stenhus i Skåne på 120m2 från 1940.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Expansionsventilen fryser
« Svar #6 skrivet: 29 november 2005, 19:59:51 »
Kurva 6 och tillsatsbehov vid noll grader tyder på ett dåligt isolerat hus. Hade radiatorerna varit dåliga hade pumpen klarat att dra upp temperaturen utan tillsatsbehov. Kör själv på 4,5 och det är plankvägg med 5 cm luftspalt, ingen isolering, dock tilläggsisolerad vind.

Jag tycker det verkar egendomligt med sÃ¥ mycket frost. Med tanke pÃ¥ köldbärartemperaturerna (om de är riktiga, IVT:s givare är ett kapitel för sig) borde det bara bli ett par minusgrader efter expansionsventilen. PÃ¥ expansionsventilen pÃ¥ min pump som arbetar med lägre köldbärartemperatur blir det en knappt märkbar hinna med is pÃ¥ ventilen när den gÃ¥r kontinuerligt och den stÃ¥r svalare. 

Deltat är lågt även om KB-pumpen går i läge tre. Det och frost på expansionsventilen i kombination med behov av tillsatsvärme vid noll grader, undrar om pumpen ger den effekt den ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!