Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 11:04:42

Titel: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 11:04:42
eco el eco air107. har problem med att desplay visar för lågt flöde radiatorer. vad är problemet? Laddpump läge3 rad.pump läge3.verkar bara att komma när v.pump kör 55grader . v.pump in är35 v.pump ut 52 grader
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: larryd skrivet 17 november 2010, 11:10:53
Kan vara...

något fel på en av givarna (fram eller retur) i värmepumpen Ecoair.

Skaffa en enkel IR-termometer, tejpa rören med svart isolerband på lämpligt ställe och kolla tempen.

Eller ring din installatör. Sannolikt har du 5 års garanti.
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 11:19:16
VP in/ut på 35/52 grader kan inte vara riktigt, det borde vara 5-6 graders skillnad. Det verkar täppt i rören eller, som larryd skriver, givarfel.
Sedan får du väl ingen info om flödet över radiatorerna på EcoEl? Det är väl i så fall laddpumpen som har för lågt flöde.

erp
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 12:09:36
Det är 5-6 graders skillnad utom vid 55 graders körning .Angående display så visar den lågt flöde radiatorer en kort stund för att återkomma ,rumsgivaren  blinkar till. Inget fel på givare, har mätt med ir-mätare.
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 15:34:58
Jag tror att det är dåligt flöde genom värmepumpen. Om det är riktigt att VP in/ut är 35/52, måste vattnet gå väldigt sakta genom pumpen, den kan inte höja tempen 17º annars.
Dessutom har du i så fall en skillnad på 17º mellan topp och botten i tanken, och det är inte möjligt om det är rätt hastighet på laddpumpen.
Sedan har jag svårt att förstå, varför det skulle bli varning för lågt flöde över radiatorerna, det påverkar väl inte EcoEl eller EcoAir.
Har aldrig hört att det kan bli varning för detta, under sommartid står ju flödet still här.
//Ronnie
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 16:53:03
Har nu läst av mina värden på display.ute +4,panna53,framledn.38(37)panna nedre46 (55),hetgas 89,VP in-ut 33-45. komp.till. fläkt hög, laddp.till.obs!det är inte larminfo.utan driftinfo lågt flöde radiatorer. Installerad 071003, har aldrig varit något probl. kan de vara kondensorn som är igensatt av smuts?
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 17:04:46
Är det "radiatorpump till" som ändras till "lågt flöde radiatorpump" i driftinfo då?

Jag tycker det borde vara något fel på flödet genom laddpumpen eftersom värmepumpen kan höja tempen som den gör. Sedan är det ju märkligt att flödet över radiatorpumpen också är lågt, det ska väl inte kunna påverka värmepumpen eller pannan. Är det väldigt lågt flöde över cirkulationspumpen borde du också få stor skillnad på fram- och returledningen till radiatorerna.

//Ronnie
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 17:43:44
har svårt att tänka mig, att det är probl. med flödet i radiatorerna , eftersom diff på fr, o retur 7-9 grader och systemet är byggt för självcirk,3/4" rör .Det är gåta med infon på display. det måste vara problem med eco air.
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 17:49:39
Ja, jag håller med dig, det borde vara större diff, om det vore dåligt flöde över radiatorerna.
Jag tror att problemet är laddpumpen eller igensatt ledning mellan värmepump och panna eller någonstans inne i värmepumpen.

//Ronnie
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: OSTERIKE skrivet 17 november 2010, 18:20:17
vad ska diff, på värmep. in o ut vara när den inte går? min är 8--10 grader .
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 18:54:02
En 107:a ska ha diff 4º vid -5º ute, 5º vid 0º ute och 6º vid +5º ute.
Detta är riktvärden som kan variera lite, du har en tabell bak i manualen till EcoAir.

//Ronnie
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: larryd skrivet 17 november 2010, 22:35:10
vad ska diff, på värmep. in o ut vara när den inte går? min är 8--10 grader .

Förvirrad är jag... (vad är värmep.?)

-Ecoair skall alltid ha ett vattenflöde genom sig

-När kompressorn inte går skall temperaturerna på flödet i rören Fram och Retur (in och ut ur pumpen) vara lika. Diff 0 ºC (Det kan ta någon minut efter kompressorstopp innan temp är utjämnade)

-Om temperaturerna skiljer när kompressorn står still, så är någon av givarna (FRAM eller RETUR inuti Ecoair) felaktig. (Det finns ett sällsynt undantag just när pumpen frostar av.)

Linda svart eltejp på de två rören som går ut genom väggen till Ecoair. Och mät med en IR-mätare när kompressorn inte går. Skiljer det mer än 1 ºC så bör du byta någon av givarna.

Vill du göra bytesjobbet själv kan du få mer stöd här på forumet eller av CTC.
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 17 november 2010, 23:10:44
Nej larryd, EcoAir ska inte alltid ha ett vattenflöde genom sig. När EcoAir stannar, så stannar också laddpumpen och flödet upphör. Det är bara om temperaturen ute sjunker under +2º som laddpumpen går även när pumpen står still. Laddpumpen går bara vid frostrisk när värmepumpen står still.

//Ronnie
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: larryd skrivet 18 november 2010, 08:13:44
Nej larryd, EcoAir ska inte alltid ha ett vattenflöde genom sig. När EcoAir stannar, så stannar också laddpumpen och flödet upphör. Det är bara om temperaturen ute sjunker under +2º som laddpumpen går även när pumpen står still. Laddpumpen går bara vid frostrisk när värmepumpen står still.

//Ronnie

OK Ronnie...

så kan det vara med Ecoel. (Jag har Ecologic och då går cirkpumpen jämt.)

Men det spelar ju ingen roll i det här fallet. När kompressorn stannar borde fram och returtemp vara utjämnade efter ett tag?
Titel: SV: lågt flöde radiatorer
Skrivet av: erp skrivet 18 november 2010, 09:09:10
Märkligt nog verkar det inte vara så. Jag kollade just nu vad som händer när pumpen stannar och laddpumpen stoppas.
Under tiden pumpen gick var skillnaden VP in/ut 5º, när pumpen stannade böjade skillnaden stiga, och när tempen i pannan sjunkit 2º hade skillnaden mellan VPin och VPut stigit till 10º.
Så någon utjämning verkar inte ske förrän efter en väldigt lång tid.

//Ronnie

Edit:  Jag har kollat lite bättre nu. När min pump går (runt +3º ute) ligger skillnaden på VP in/ut på cirka 5º hela tiden. När pumpen stannar och laddpumpen stoppas, stiger skillnaden ganska fort till 10º och därifrån sjunker den väldigt långsamt till 7-8 grader innan pumpen startar igen. Det har inte någon gång hänt att skillnaden gått ner till 5º igen, det är inte förrän pumpen startar som skillnaden mellan VP in/ut blir så låg som 5º igen.

Nu vet man ju inte hur temperaturen är på olika ställen i rören mellan värmepump och panna, men där givarna sitter sker i varje fall ingen utjämning, utan där blir temperaturskillnaden bara större och större när pumpen stannar. Så det OSTERIKE säger om 8-10 grader när hans pump står still, verkar helt normalt, min pump uppför sig precis likadant, där visar också VP in/ut 8-10 graders skillnad när pumpen inte går och när den går ligger skillnaden på cirka 5º precis som den ska vara nu vid någon plusgrad.