Ämne: Isolerad transportslang? (läst 2367 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stonken
Gäst
Stonken
Isolerad transportslang?
«
skrivet:
03 mars 2013, 20:29:29 »
Citera
Efter anmälning till ledningskollen så blir det att borra 4m från huset istället för 6m. I offerten ingår 2x6m isolerad transportslang, men nu bllir det ju bara 2x4m då.
Frågan är vad priset på denna slang är, är det någon mening att prata med borraren om detta eller är det struntpengar i sammanhanget?
Tänkte om man kunde få ett par meter bergborrning för de pengarna istället kanske?
Loggat
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Karma +0/-0
Mezzner
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #1 skrivet:
03 mars 2013, 20:33:28 »
Citera
Det låter väl som ett bra förslag. Det är verkligen inga stora pengar - men lite beroende på vad det är för slang kanske den kostar ungefär som borrningen per meter. Om det var han som skulle gräva också så kostar ju det också några kronor. Föreslå helt enkelt att han borrar lite extra för att han slipper 2 m anslutningssträcka. Så får han väl åtminstone borra så mycket han tycker att det är värt.
Loggat
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
SilverRadiator
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
SilverRadiator
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #2 skrivet:
04 mars 2013, 11:58:52 »
Citera
Idén är bra , men tyvärr är det inga pengar i sammanhanget, 2m anslutnings slang får du knappt 1 borrmeter för, kanske ½ meter.
Loggat
Självupplärd säljare inom bergvärme, golv och väggvärme.
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Karma +0/-0
Mezzner
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #3 skrivet:
04 mars 2013, 12:50:35 »
Citera
OK,
Kostar den isolerade (40-)slangen inte mer än 50 kr/m?
Kulvertslang brukar vara dyr, jag trodde den här hamnade nånstans i den klassen.
Egentligen är det väl samma med grävningen - den är inte gratis, men gräver man 4 m är det ju väldigt lite merarbete att gräva 2 till om man har grävare på plats. Så det är mer en fråga om hur man räknat och angivit priset ursprungligen. Men det kanske ändå inte ingick grävning i det här fallet.
Loggat
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
SilverRadiator
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
SilverRadiator
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #4 skrivet:
04 mars 2013, 13:37:18 »
Citera
Kulvertslang är hyfsat dyra grejer, men det behövs bara när du skickar varmt vatten, då behövs bra isolering när temperaturskillnaden mellan marken och vattnet är hög. Men som slang för köldbäraren så använder man oftast en enklare isolering kallad "Blåslang". Den är inte speciellt dyr, och speciellt inte när borraren ändå måste gräva 4m när han är på plats. 2m mer eller mindre är ingen kostnad. Jag gissar att det max handlar om 100 kr/meter.
Det intressanta är om det inte går att borra där det är tänkt, utan det blir 8m till huset. Då faktureras du antagligen 300kr/meter för det är omständigt att gräva
Loggat
Självupplärd säljare inom bergvärme, golv och väggvärme.
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Karma +0/-0
Mezzner
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #5 skrivet:
04 mars 2013, 14:03:31 »
Citera
Jo, det är just det, en meter extra är väldigt dyr medan en meter mindre är väldigt billig... :-)
I viss mån kan man förstå - men samtidigt så gäller det ju att använda rätt kalkylmetod också. En meter extra på ett borrhål är ju inte heller så dyr om man står där med riggen. Det är väl lite diesel, lite tid, lite slang och lite sprit. Men ganska lite av alltihopa.
Nåja, TS bör ändå föreslå detta med borrmeter som kompensation för utebliven anslutningssträcka. Sen är det ju så att om man har en beställning och kunden ändrar sig, så är det inget man heller behöver acceptera. Man kanske redan har kapat slang osv, och då är det ju lätt att inse att två slangstumpar på 2 m är tämligen värdelösa.
Jag tror dock att det går att få nån extra borrmeter här med lite tur!
Loggat
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Stonken
Gäst
Stonken
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #6 skrivet:
04 mars 2013, 14:09:54 »
Citera
Ok, låter som att det kan skapa mer irritation än meningsfull borrlängd.
Följdfrågan blir då, varför vill alla borrfirmor borra 6m från vägg? Vad är nackdelen för min del att den nu "bara" blir 4m?
Handlar det om risk för skador på fastighet eller något med temperaturer kring hålet?
Loggat
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Karma +0/-0
Mezzner
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #7 skrivet:
04 mars 2013, 14:26:23 »
Citera
För att borra Normbrunn 07, så är det väl minimum 4 m som gäller, och i offerter brukar det också vara den "i priset fritt ingående längden". Dock är det väl helt enkelt större risk för sättningar och skador ju närmare man borrar. Och är det en borrare som är certifierad och försäkrad osv, så är det väl han som får stå för kostnaderna som skadorna medför. Eller hans försäkring. Har han borrat 4 m från väggen antar jag att försäkringen gäller, men det är ändå förstås både tråkigt och besvärligt att reglera en skada.
Loggat
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Stonken
Gäst
Stonken
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #8 skrivet:
04 mars 2013, 15:00:24 »
Citera
I alla de 5 offerter jag tagit in ingick 6m från vägg. Men om 4m är minimum och det är inom försäkringsavståndet så äre ju lugnt. Konstigt att de lägger dit 6m då...
Loggat
Fredrik V
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Fredrik V
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #9 skrivet:
04 mars 2013, 21:25:01 »
Citera
Borrarna köper färdigisolerad slang på 6 meters längder därav ingår 6 meter antar jag..
/// Fredrik
Loggat
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Karma +0/-0
Mezzner
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #10 skrivet:
04 mars 2013, 22:44:57 »
Citera
Aha... Jag har fått offerter där det står att 4 m ingår, men det kan ju möjligtvis bero på att man tagit till så att det ska räcka från väggen upp till pumpen. Dvs att man inkluderat 6 m slang för att det verkligen ska funka med 4 m avstånd.
Loggat
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
SV: Isolerad transportslang?
«
Svar #11 skrivet:
09 mars 2013, 01:43:07 »
Citera
En av mina kunder svarar på sådana frågor: 2 meter slang???
Små barn dör i Afrika -so what?
Loggat
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Isolerad transportslang?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 863
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
Gröngölingen
Mr.Hammer
Josth
Sanvi
Thompa71
danne824
tipo874
lars
Bobone
Heat?
Smurfen.
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info