Skrivet av: ackeka
« skrivet: 27 december 2005, 01:27:27 »Hej
Lite väl teoretisk men kan jämt skriva något om det ändå.
En idealisk VP "Carnot cyckel" har COP = temp-hög/(temp-hög - temp-låg) i Kelvin.
Man hamnar ganska rätt om man ökar temperatursteget med 10º (-5 på brine och +5 på VB, från värmeväxlarna) och sedan tar COP gånger 2/3=0.67 (ungefärlig värkningsgrad av idealet).
Ex. 0/35 => -5/40 => COP = (273 + 40)/(273 + 40 - (273 -5)) * 0.67 = (273 + 40)/45 * 0.67 = 4.66
Ex.2 3/35 => -2/40 => COP = (273 + 40)/42 * 0.67 = 4.99
Vilket ger 4.99/4.66 = 1.07 m.a.o en ökning av brine temp på 3º ger här en ökning av COP på 7%.
Detta sätt är lång ifrån exakt och stämer olika bra för olika VP's det är heller inte framtaget av någon leverantör men ger ändå en fingervisnig om vad som händer då KB eller VB ändras.
Lite väl teoretisk men kan jämt skriva något om det ändå.
En idealisk VP "Carnot cyckel" har COP = temp-hög/(temp-hög - temp-låg) i Kelvin.
Man hamnar ganska rätt om man ökar temperatursteget med 10º (-5 på brine och +5 på VB, från värmeväxlarna) och sedan tar COP gånger 2/3=0.67 (ungefärlig värkningsgrad av idealet).
Ex. 0/35 => -5/40 => COP = (273 + 40)/(273 + 40 - (273 -5)) * 0.67 = (273 + 40)/45 * 0.67 = 4.66
Ex.2 3/35 => -2/40 => COP = (273 + 40)/42 * 0.67 = 4.99
Vilket ger 4.99/4.66 = 1.07 m.a.o en ökning av brine temp på 3º ger här en ökning av COP på 7%.
Detta sätt är lång ifrån exakt och stämer olika bra för olika VP's det är heller inte framtaget av någon leverantör men ger ändå en fingervisnig om vad som händer då KB eller VB ändras.