Jag är inte den typen som gräver själv.
Det befintliga kabelröret är i plast och helt slätt på insidan. De är lagda nästan helt rakt. Jag har provat att trycka igenom 2 st 40 * 3,7 PN10 slangar (för vatten) utan problem. Kabelröret mynnar ut ca en meter under vattenytan. Allt är alltså upplagt för att helt slippa grävning.
Att trycka igenom isolerade 40-slangar bedömmer jag som omöjligt. Isolerade 32-slangar går troligtvis. Frågan är vilket som är bäst?
32-slang:
Isolering gör att utgående brine inte kyler returen. Å andra sidan så bromsar 32-slangarna (100 meter!) förmodligen brineflödet. Går det överhuvud taget?
40-slang:
Bättre flöde. Hur mycket kyler utgående brine returen? Slangarna lär ju vara omgärdade av luft (förutom de sista 2 metrarna som ligger under vattenytan).
Jag tänkte isolera med syll-isolering (ser ut som liggunderlag fast smalare och längre).