Berget i Jämtland är inte varmare än ca +4 grader. Effektuttaget bör vara ca 35 W/meter aktivt borrhål. Det skall bli ett par minusgrader in vid kontinuerlig drift.
Det är ju inte något speciellt snabbt förlopp för värme att förflytta sig i berg. Så har du redan innan tagit värme ur berget så tar det en tid för det att återhämta sig. Betydligt mer än 12 timmar i alla fall. Det kan vara skillnad om det är rörelse på vattnet i berget så att det tar med sig värme från annat håll, i bästa fall får man ingen temperatursänkning alls i det fallet.Mvh
Men om jag då tvångskör KB pumpen så pass länge som 12 timmar bör väl tempen stabilisera sig på +4 då? Inte på 0 som min gör?
Citat från: STJO skrivet 29 december 2010, 23:18:12Men om jag då tvångskör KB pumpen så pass länge som 12 timmar bör väl tempen stabilisera sig på +4 då? Inte på 0 som min gör?Om pumpen bara gör varmvatten under sommaren kommer man rätt nära bergets temperatur på sensommaren. Det tar ungefär en veckas driftuppehåll för borrhålstemperaturen att nå halvvägs tillbaka till utgångsläget innan pumpen togs i drift. 12 timmar ger bara återhämntning till ca 1/3.