Titel: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: vectra skrivet 24 mars 2008, 20:27:04
Jag har klurat på ett inkopplingsalternativ med en Ecoair i sommar. Jag har tänkt att använda lite befintliga delar och har elkunskaper på köpet. Tror ni att detta kommer att fungera på ett bra sätt?
Titel: SV: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2008, 13:01:30
Hmmmmm..... Sc:,h

Hur styr du start och stopp på VP:n?
Titel: SV: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: vectra skrivet 25 mars 2008, 14:11:11
Jag hade tänkt att styra med pumpens egen styrning d.v.s halvflytande (manuell) kondensering. När pumpen inte orkar hålla tempen (kallt ute) så ställer jag in önskad framledningstemp på radiatorkretsen, med elpatronen. Efter radiatorkretsen värmer (förvärmer) jag varmvattenberedaren, VV går sedan till en elberedare i serie.
Titel: SV: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: Uddo skrivet 26 mars 2008, 12:17:58
hej
alternativt förslag enkel styrning:
Använd en shuntautomatik av typen framl som funktion av utetemp.
Montera en gränslägesbrytare som startar elpatron när shunten är helt öppen, du får nu en slags on-off reglering på tillskottet. Ev komplettera med från resp tillslags fördröjn.

Ställ vp styrn på en temp som motsvarar beräknad gräns för spetsvärme, antagligen ca 40 grader.
På sommaren då inget rad.behov finns ändrar du denna till en högre temp.
var uppmärksam på förlustenergin, är tvv konsumtionen liten kam det ibland vara lönsammare
med bara liten elberedare

detta är beprövad lösning som användes flitigt på 80-90 talet.

mvh Uddo


ps

antar att du även har en cp i raditorkretsen?

ds
Titel: SV: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: vectra skrivet 26 mars 2008, 19:29:40
Hej
Med tre tjejer i familjen går det åt V.V. Dessutom tänkte jag att det är bra med mycket vatten i systemet för längre drifttider.
Är det inte bättre att låta en inomhustermostat styra trevägsventilen?
Jag styr cirkpumpen så idag. + - 0.5 grC inomhus.
Jag hade tänkt att låta cirk.pumpen till VP.n även dra runt radiatorslingan (enrörs-system). Tror du att det blir för stort tryckfall med en cirk.pump som drar runt alltihop.

Mvh
Titel: SV: Inkoppling Ecoair
Skrivet av: erp skrivet 26 mars 2008, 22:48:51
Hej

EcoAir kräver en pump med minst 6 meters tryckhöd (0,6 bar) och EcoAir105 kräver ett flöde på 1000 l/tim, EcoAir107 ska ha 1200 l/tim.

//Ronnie