Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: olof63 skrivet 04 november 2010, 20:27:03

Titel: Rätt dimensionering ? 1245-10+ el 1245-12 ??
Skrivet av: olof63 skrivet 04 november 2010, 20:27:03
Hej, har bytt ut min gamla ES480 FLPV till en NIBE 1245, borrade 200 meter hål för jag trodde det var en 12 kw, men nu när
jag tog av kåpan ser jag att det var en 10 kw. Stockholm, hus på 240 kvm radiatorburet och 65 kvm golvvärme i en ny tillbyggnad.

1) är 10 kw tillräckligt ? Också undrar jag om den fixar 200 m borrhålsdjup, står max 180 m på hemsidan

2) gjorde av med ca 33 tusen kwh inkl hushållsel, säg 27-28 tusen värme före tillbyggnaden. Nu till kommer ju 65 mvh
så total uppvärmd yta 300 kvm i huset som är byggt 1997.

Är 10 kw tillräckligt eller skall jag stoppa in 12:an instället ? Rädd för att det blir lite för klent med nuvarande pump.

Tack för hjälpen

Olof
Titel: SV: Rätt dimensionering ? 1245-10+ el 1245-12 ??
Skrivet av: ola_fagerstedt skrivet 06 november 2010, 01:46:06
Hej,

Om vi jämför med min anläggning borde inte vara några problem med 10:an. Jag har en 1245-10 till 260 kvm (byggår 1977) med 200m borra. Det fungerar bra. I mitt fall är pumpen+borran dimensionerad med en antagen årsförbrukning på 35000 kWh (värme+vv) vilket enligt beräkning skall klara sig med mindre än 300 kWh eltillskott per år. Om vi bara antar att ditt uppvärmningsbehov ökar proportionerligt med ytan och du gjort av med 28000 kWh på 240 kvm blir det ju 305/240 * 28000 = 35 583 kWh. Då en del av dina ursprungliga 28 000 består av VV borde ju ökningen bli något mindre.

Vad gäller rekommenderade borrdjup på hemsidan är det ju dels fråga om aktivt djup. Har du 200 meter borra är det kanske 180-190 meter aktivt. Dessutom säger experterna här (jag räknar mig inte till dem än så länge) att mer borra bara är bättre. Sedan finns det naturligtvis begränsningar ifråga om maxlängder som pumpen orkar dra runt men 200 meter borra till en 10:a skall inte vara några problem alls.

Mvh

/Ola
Titel: SV: Rätt dimensionering ? 1245-10+ el 1245-12 ??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2010, 10:00:30
Vet du inte om du beställt en 10kw eller 12kw pump  Sc:,h
Titel: SV: Rätt dimensionering ? 1245-10+ el 1245-12 ??
Skrivet av: olof63 skrivet 09 november 2010, 05:18:20
Hej, det var en 10 kw, så den åker in nu i veckan, 12 känns lite överdimensionerat och dessutom fick jag bekräftat från nibe att 200 meter borrning inte var något problem med den pumpen. I vilket falls om helst så 5-dubblar jag kapaciteten från min ES480, den lär eu ha gett max 1,5-2 kw
i återvinning, så detta borde bli stor skillnad.