Det här med solfångare och VP är väldigt intressant
Här är en favorit i repris:
http://www.melectro.com/solvarmeMEN nya typer av solfångare = vakuumrör och nya priser gör att gamla sanningar kanske måste omvärderas.
Det går tex att koppla på hur mycket vakuumrör som helst på en tank. VVX är inte dyra. osv
Man skulle till exempel kunna göra så här:
acctank värms i princip BARA av solfångare. När tanken är solvärmd används energin i tanken till tappvarmvatten och värma returen på radiatorkretsen. VP styr rumstemp.
När tanken svalnar och då acctankens temp är lägre än returtemp används acctank till att förvärma brine med en extern vvx.
Temp-pendling i acctank är då mellan brine och max temp, närmare 100 grader.
Dvs man kan lagra mycket energi i en tank. Tanken blir i princip kanske dubbelt så stor som om man låter VP hålla den ljummen. Och då är acctanken ingen volymförstorare på radiatorkretsen utan det den är tänkt att vara, en energiackumulator.
Dvs acctanken används både på varma och kalla sidan.
På varma sidan för att minska effektbehovet från VP, på kalla sidan för att tillföra energi och öka VP COP. Vad som behövs är några vvx och en ganska enkel acctank.
Tappvarmvatten då om inte solen skiner. jo givetvis VP. Men i en skiktad accctank. En tank som är varm i toppen och kall i botten.
Acctanken använd i toppen för tappvarmvatten, i mellandelen för uppvärmning av radiatorretur eller brine beroende på temperatur= solintensitet.
Hur skall en sådan här tank se ut
Tappvarmvatten i acctank: två slingor i toppen av acctanken. en för tappvarmvatten och en för VP värmning av tappvarmvatten, eller med extern VP värmeväxlare till vvb i acctank.
Det går att använda slinga eller förrådsberedare i acctanken Eller tom extern vvb. Tempstyrd av VP.
Solladdning med extern värmeväxlare om du kör vakuumrör. Där det varma vattnet går in i toppen av tanken.
Styr flödet med termisk ventil på säg 60 grader och extern värmeväxlare. Då får man varmt vatten i toppen och kallt i botten. Toppen.
Brine förvärmning med delflöde genom värmeväxlare så att tempen aldrig blir över max brinetemp. Vanlig strypventil, i enklaste versionen.
Sedan kan du parallell koppla hur många tankar du vill.
Själv är jag i färd med att konvertera en 3 m3 oljetank för värmelagring med vakuumrör enligt detta upplägg. Det är dock en annan typ av VP. Frånluft VP. därför kommer min acctank bara förvärma VV till FLVP samt värma radiatorreturen.
Principen är att jag låter befintliga VP styrningen styra alltihop. Acctanken är bara ett stort energilager.