Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 19 mars 2016, 18:33:52 »

Jag skulle lossa lågtryckspressostatens molexkontakt från kretskortet den sitter på och klämma ihop hylsorna lite grann. Det är inte ovanligt att det blir lite dålig kontakt efter några år och då kan larmet dyka upp när som helst.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 mars 2016, 08:05:13 »

Bra tips, det var så jag fick göra med den eländiga Lowarapumpen (ersatte den ursprungliga havererade köldbärarpumpen) när den började krångla efter ett år. Den fick gå kontinuerligt medan jag väntade på leverans av köldbärarpump nr 3. 
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 18 mars 2016, 22:05:01 »

För att utesluta att Kb- pump kärvar kan du testa att köra den i kontinuerlig drift under en testperiod några dagar. Och sen tillbaka till normalt läge igen. Går att ställa om i service menyn. Normalt så ska den starta och stoppa med kompressorn. Får du LP- larm då vid kontinuerlig drift, då du vet att Kb-pump går och det ej är något annat strul i brinekrets. Då ligger sannolikt problemet i kylkretsen. Expansionsventil, igensatt torkfilter, glapp/fel i lågtryckpressostat,  alt. gasbrist. = ring installatör/tekniker.  LP- Larm blir det när trycket över förångaren blir för lågt ( från exp.ventil > växlare brine > sugsida kompressor)   
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 18 mars 2016, 19:51:59 »

Tackar jätte mycket för tipset, har dock inte haft något mer fel ännu så avvaktar till nästa driftstopp så skall jag se om det du skrev ovan kan hjälpa mig i jakten på felet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2016, 15:12:27 »

Det kan vara köldbärarpumpen som strular, att den inte går igång vid alla tillfällen. Det kan i sin tur bero på beläggningar i pumpen. Om det är så är det är ett besvärligt fel då köldbärarpumpen oftast kan starta som den ska men så händer det ibland att den inte gör det.

Har man en köldbärarpump där man kan lossa en mutter i motoraxelns förlängning kan man prova att dra runt axeln med en skruvmejsel och känna om det tar emot någonstans. Men det behöver inte heller var till någon hjälp då man trycker in axeln samtidigt som man drar runt. När jag hade problem med min första köldbärarpump (gick inte igång ibland) visade det sig vid demontering att rotoraxeln fastnade i beläggningarna när man tryckte på pumphjulet. Jag hade alltså kunnat märka det om jag hade kunnat dra axeln mot mig meden jag vred runt den med en skruvmejsel. Men när jag tryckte in axeln och vred runt snurrade den lätt.     
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 17 mars 2016, 13:39:04 »

Hej Martin. Ska försöka ge lite tips. Men vore intressant att veta lite mer. Är det bergvärme/markvärme? Hur gammal är anläggningen? Osv.
Men som du beskriver det med ny kompressor och expansionsventil ca 1år. Så förutsätter man expansionventilen borde fungera som den ska. Och att du har rätt gasmängd (ej gasbrist=bubblor i synglas vid normal drift.)
Då borde LP larmet vara brinekrets relaterat.
Lågtemp på inkommande köldbärare.
Luft i köldbärare pga läckage el liknande.
Igensatt sil i filter på inkommande KB.
Strulande köldbärarpump. 
Kolla temperatur på gt10 (Kb in) gt11 (Kb ut )vid drift. Skillnad mellan dessa bör ligga på ca 3-4 grader. Tyvärr kan man inte alltid lita på maskinens givare till 100% när den börjar bli lite till åren. Men kan ge en hint. Testa att handköra KB- pump och lyssna om det skvalar i rören pga. luft. Och om pumpen verkar gå normalt.
Håll in menyknapp i ca 10sek. Gå till meny 5.3 för handkörning

Om du har Något av ovanstående problem borde larmet återkomma rätt ofta.  Ett enstaka LP larm behöver iofs inte betyda att det är något allvarligt fel. Men är rätt besvärliga då du måste kvittera bort det manuellt. Annars går vp i Larm drift (elpatron)
 Mvh / A


Hej Jag har också samma problem, Markvärme slinga, anläggningen är från 2008,
Det bubblar en hel del i synglaset första minuten under uppstart därefter syns inga bubblor.
Jag har tagit ur och gjort rent filtret på brine sidan ingen smuts synlig.
Ingen minskning på brine (köldbärar vätska)
Temperaturen mellan GT10 och GT11 är 3-4grader.
Man hör inget skavlande ljud när man startar stoppar KP pumpen.
Larmet har kommit 3gånger sedan i tisdags (2dagar).

Finns det något annat filter som kan vara igensatt i pumpen eller behöver man kontakta installatör/tekniker?
Skrivet av: Röddehus
« skrivet: 15 februari 2016, 06:38:11 »

Hej!
Det är markvärme med ca 400 meter slinga. Pumpen är ca 10 år gammal.
Synglaset är kollat.
Skillnaden mellan gt 10 och gt 11 ligger på ca 3 grader.
Silen är kollad.
Ska prova att handköra kb-pumpen ikväll.
Förra larmet var för ca 1 år sedan då var pumpen inställd på semesterfunktionen under 4 veckor.
Inte roligt att komma hem och se att pumpen hade gått på elpatron under tiden.
Med vänlig hälsning
Martin
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 14 februari 2016, 21:45:59 »

Hej Martin. Ska försöka ge lite tips. Men vore intressant att veta lite mer. Är det bergvärme/markvärme? Hur gammal är anläggningen? Osv.
Men som du beskriver det med ny kompressor och expansionsventil ca 1år. Så förutsätter man expansionventilen borde fungera som den ska. Och att du har rätt gasmängd (ej gasbrist=bubblor i synglas vid normal drift.)
Då borde LP larmet vara brinekrets relaterat.
Lågtemp på inkommande köldbärare.
Luft i köldbärare pga läckage el liknande.
Igensatt sil i filter på inkommande KB.
Strulande köldbärarpump. 
Kolla temperatur på gt10 (Kb in) gt11 (Kb ut )vid drift. Skillnad mellan dessa bör ligga på ca 3-4 grader. Tyvärr kan man inte alltid lita på maskinens givare till 100% när den börjar bli lite till åren. Men kan ge en hint. Testa att handköra KB- pump och lyssna om det skvalar i rören pga. luft. Och om pumpen verkar gå normalt.
Håll in menyknapp i ca 10sek. Gå till meny 5.3 för handkörning

Om du har Något av ovanstående problem borde larmet återkomma rätt ofta.  Ett enstaka LP larm behöver iofs inte betyda att det är något allvarligt fel. Men är rätt besvärliga då du måste kvittera bort det manuellt. Annars går vp i Larm drift (elpatron)
 Mvh / A




Skrivet av: Röddehus
« skrivet: 14 februari 2016, 16:49:34 »

Hej!

Fick ett larm på pumpen idag.
Pressostat låg (LP). Detta kom i samband med att vi eldade i kaminen.
När jag tittade igenom larmloggen så hade jag ett antal LP larm för ca ett år sen när pumpen var inställd på semesterfunktionen.
Någon som har någon ide om vad det kan vara?
Fick ny expansionsventil och kompressor för ca ett år sedan så dessa bör ju fungera som det ska.

Med vänlig hälsning
Martin

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!