Skrivet av: wedberg
« skrivet: 26 februari 2014, 22:34:38 »Hej!
Hade samma problem för en tid sen.
VP: stannade på Lågtrycks vakten.
Tog hit en reparatör och han konstaterade då, att man fick byta styrkortet i utedelen och lågtrycks vakten.
Det var typiskt problem på VP 2008 modell.
Han bytte ut detta på 10 min och VP:en har gått sen dess.
Grejor o arbete gick på 6000, men försäkringen tog allt.
Det är en CTC107
Hade samma problem för en tid sen.
VP: stannade på Lågtrycks vakten.
Tog hit en reparatör och han konstaterade då, att man fick byta styrkortet i utedelen och lågtrycks vakten.
Det var typiskt problem på VP 2008 modell.
Han bytte ut detta på 10 min och VP:en har gått sen dess.
Grejor o arbete gick på 6000, men försäkringen tog allt.
Det är en CTC107