Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: -20 Falsk marknadsföring ???  (läst 11254 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 18:28:30 »
Tack

Att endast ha 28,9°C i framledning vid -0,7°C utetemperatur tycker jag är lite konstigt
Ok för att det var vid en varmvattenkörning och att man har en fördröjning på shunten men ändå, du borde haft en framledning på nästan 38°C.

Sen är det lite låg tempdiff mellan T8 och T9 (4,5°C) betyder att laddpumpen kan vara ställd ett hack för högt

KAn man få be om temperaturerna när den värme för radiatorerna?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 18:51:09 »
Här kommer hela serien vid "radiatoruppvärmning" :)

T1 34,3
T2 -1
T3 55.3
T6 57
T8 35.5
T9 30.9
T10 32
T11 -6.5
T12 -0.8

Testade att dra ner cirkulationen på elementen (den bakre pumpen) för ett tag sen, men tyckte det fick en negativ effekt, men det kanske hade att göra med dom inställningar som var just då.
Nu står båda i ursprungsläget 3

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 19:05:13 »
Det där såg bättre ut

Dessvärre har du fortfarande låg tempdiff mellan T8 och T9 (4,6°C)
Denna tempdiff skall enligt de lärde ligga runt 7-8°C för att pumpen skall gå så effektivt som möjligt
Om du ställer ner laddpumpen till hack 2 så kommer tempdiffen att öka

Vidare kan man se att läge 3 på radiatorpumpen är bra aftersom tempdiffen mellan T8 och T1 är relativt låg
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2011, 19:25:23 »
Ah skönt att höra att något fungerar som det ska ;)

Satte ner den bakre pumpen till läge 2 och så ska han (eller hon) få trampa på ett tag, så får vi se vad som händer.
Kollar strax...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2011, 19:32:40 »
Rev bob   mÃ¥ste bara frÃ¥ga.  Det är inte Maximum Bob som du anspelar pÃ¥ va? :)
 *vinkar*

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2011, 21:26:36 »
Hehe...nix

Sänkte "laddpumpen" till nivå 2 och fick en diff på ca 6.
Så passade på att sänka den till nivå 1 och fick då en diff på 8

T8-T1 hamnade då på 4 är det för högt ?
Är det att föredra att ligga på nivå 2 ?

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2011, 21:37:47 »
Som sagt tidigare, vi behöver alla värdena T1-T12 för att kunna göra en bedömning utan att behöva gissa
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 21:43:23 »
Tycker jag ser ganska bra ut men som Erik skrev så är det enklare när alla värden är med

Att du har en diff på radiatorsidan går tyvärr inte att göra så mycket åt då den pumpen redan står på läge 3
Var diffen T1 - T8 lägre när laddpumpen stod pÃ¥ läge 2 och diffen T8 - T9  var 6°C sÃ¥ kan det vara bättre att köra sÃ¥
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2011, 22:23:11 »
Vid läge 1 på laddarpumpen

T1 34.4
T2 -1.1
T6 58
T8 38.2
T9 30.3
T10 31
T11 -8.7
T12 -0.9

Har för mig att T8-T1 värdet för Läge 2 var runt 2.5 och T8-T9 runt 6.
Kollar upp det...

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2011, 22:34:08 »
Har för mig att T8-T1 värdet för Läge 2 var runt 2.5 och T8-T9 runt 6.

Om du hade dessa värden så är detta förmodligen det bästa läget.
Jag skulle nog köra på läge 2 på laddpumpen
Ibland kan man inte få allt 100% utan man får nöja sig med 99%
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2011, 22:56:53 »
99% är bra mycket bättre än 10%  ;D

Läge 2 på laddarpumpen

T1 32.8
T2 -1.4
T6 49.8
T8 34.8
T9 29.6
T10 30.1
T11 -7.6
T12 -1.4

Så diff på 2 och 5.2

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2011, 23:00:41 »
Att endast ha 28,9°C i framledning vid -0,7°C utetemperatur tycker jag är lite konstigt
Ok för att det var vid en varmvattenkörning och att man har en fördröjning på shunten men ändå, du borde haft en framledning på nästan 38°C.

Vid VV-körning faller T1. Det är bara om tillskott bedöms behövas som shunten öppnar. Helt normalt med andra ord  *vinkar*

Är T1 framledning eller retur?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 06:33:25 »
Purjos fråga gällande T1 är intressant. Är T1-givaren satt på framledningen till elementen eller på returen från elementen?

Frågan är motiverad eftersom differensen mellan T8 (VBut) och T1 (framledningen) skall vara så liten som möjligt vid värmevattenproduktion. Den är förvånansvärt stor i läge ett, därav frågan.

Lägst diff mellan T8 och T1 bör du få när "laddpumpen" går i läge ett och "raddpumpen" i läge tre. Kan du dubbelkolla om dina siffror stämmer?

Att ha "laddpumpen" i läge ett kan ha en del nackdelar. När "laddpumpen" går i läge ett får du det högsta dT (differensen mellan T8 och T9) över VP vilket innebär risk för att värmepumpen når stopptemp vid värmevattenproduktion snabbt utan att vattnet i hela radiorkretsen hunnit bli varmt. Detta leder i sin tur till många starter av värmevattenproduktion.

Att ha "laddpumpen" i läge två eller högre innebär (i ditt system och i mitt system och många andras) att en viss mängd vatten från VBut letar sig bakvägen till VBin utan att passera radiatorerna. Detta leder i sin tur att värmepumpen får producera onödigt varmt vatten innan stopptemp nås och det innebär sämre verkningsgrad och högre elräkning.

Sammanfattningsvis är det en del kompromisser man måste göra. En försvårande omständighet är att dT är beroende av utetemperaturen vilket gör att man bör kontrollera att inställningarna fungerar vid olika utetemperaturer. Vid varmare väderlek finns det kanske motiv till att höja "laddpumpen" från läge ett till läge två och vice versa.

Nu har jag ovan beskrivit hur och varför du skall optimera hastigheten på cirkpumparna. Sedan tillkommer att få VP att uppfylla husets värmebehov så mycket som möjligt. Där skall du ha en så låg framledning som möjligt samtidigt som det är varmt och gott i huset.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 19:48:57 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Rev Bob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 18:42:39 »
Det står framledning efter T1 samt att det stämmer ganska bra med tempen som visas på ledningen ut till elementen.
(Rester ifrån gamla systemet.)
Så jag gissar på framledningen.

Här dagens skörd :)

Eftersom det har klagats lite på experimenterandet på hemma plan, så har v o h värdet höjts lite för att skapa en något bättre temperatur i huset. :) Börvärdet är vid temp nedan ca 38.

Första siffrorna är efter stor varmvattenkonsumtion
Under slutfasen av varmvattenberedningen:

T1 29
T2 -3.1
T3 54.3
T6 90
T8 55.5
T9 49.8
T10 51.3
T11 -3.4
T12 -1.7

Detta efteråt, när radiatorerna värms:

T1 34.9
T2 -3.1
T3 52.9
T6 62.3
T8 37.1
T9 31,4
T10 32.4
T11 -6.9
T12 -2

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2011, 19:04:01 »
Det där ser väl inte så tokigt ut

Håll koll ett par dagar så att tempdiffen T8-T9 och T8-T1 ser bra ut vid olika utetemperatur
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!