Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Elias123 skrivet 30 december 2013, 11:17:17
-
Har uppmärksammat en avvikelse hos min värmepump som ni kanske kunde förklara.
En eller några gånger per dygn så spikar framledningstempen till 56 grader vilket är lite lustigt när jag har kurva 33.
(http://http://forumbilder.se/CGFE3/7image)
Integral A1 på 99 och integral A2 på 990
Hysteres A1 15 grader och hysteres A2 20 grader
Ligger på ca 1 start i timmen kanske lite fler.
Är en thermia diplomat 6 med 110kvm golvvärme och 6st nya 2 raders radiatorer på övervåningen.
-
(http://forumbilder.se/CGFE3/7image.jpg) (http://forumbilder.se/CGFE3/7image)
-
Den gör varmvatten efter att värmen är klar
-
Den gör varmvatten efter att värmen är klar
Tack för ditt snabba svar!
Då var det enklare än jag trodde, tyckte själv att framledningen inte skulle öka när den gör varmvatten.
-
Den ökar för att "framledningsvattnet" styrs om fån värmesystemet till VVB under den tid som den gör varmvatten. När den är klar med VV ställer växelventilen om flödet till värmesystemet igen.