Hej,

Jaha - sorry, är en dålig vana från ett annat forum :-)

Ska kolla senare när jag kommer hem om diffen skiljer mer eller mindre vid drift. Tack igen för hjälpen!

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #16 skrivet: 06 april 2015, 15:45:32 »
Hej!

Nej T2 ändrar sig inte - men T12 ändrar sig nog en del! Ska gå ner och kolla sedan när den vilat en stund, men nu under drift så var T12 alldeles för låg istället. Så nu kompenserade jag +1,3 så att dem blev samma under drift. Förut var fick jag kompensera -5 för att få dem samma i viloläget.

Antar att dem ska vara samma under drift, är väl då den ska märka om det är dags för avfrostning?

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #17 skrivet: 06 april 2015, 17:50:55 »
T2 och T12 ska följa varandra hyfsat bra.
Min T2 sitter högre upp på väggen och när den träffas av solen så blir den värmare än T12 som alltid är i skuggan bakom pannan så du kan ha externa anledningar till varför de ej visar samma alltid.
Det är T11 och T12 som är avfroststyrande.
Det är värmekurvan som jobbar emot T2.
Om jag förstått allt rätt.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #18 skrivet: 06 april 2015, 19:07:25 »
Finns det någon diff mellan T11 och T12 som man kan förhålla sig till, eller är det helt olika beroende på temp ute, vv/vä osv?

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #19 skrivet: 07 april 2015, 02:17:36 »
efter en avfrostning så startar du med en diff på ca 4-8 grader, efter det så ökar diffen ju mer is som bildas.
Tror gränserna för avfrostningsgränserna är
+5 diff 12 grader
+0 diff 10 grader
-5 diff 8 grader
sen har du en minsta tid mellan avfrostningarna som är 40 minuter.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #20 skrivet: 07 april 2015, 09:16:47 »
Hej,

Bifogar mina inställningar för avfrostning - den enda jag inte vet vad den gör är den översta som är ställd på 60sek.

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #21 skrivet: 07 april 2015, 19:39:47 »
differensen skall vara över det inställda värdet i 60 sec innan det blir triggat.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #22 skrivet: 13 april 2015, 08:29:04 »
Tack för det!

Ytterligare en fråga som jag grunnar på - går det inte att fö varmare VV än 50C (kontinuerligt utan att extra VV)?


Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #23 skrivet: 13 april 2015, 14:10:06 »
det finns en skala för vad utedel en kan men kan inte den exakt.
-5 är max 50
-0 är max 60
osv.
Du har en legionella körning en gång i veckan som går till 65 grader.Den tycker jag är värd sitt elpris.
Du kan ställa in arbetsområde i pannan också.
tex. Start 40 stop 50.
Du har hur lång tid i sträck pannan får tillverka varmvatten (20 min tror jag den är från början) och du har en tidsfördröjning på eltillskottet du kan ändra.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!