Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 maj 2005, 23:45:41 »När det gäller lutningen mot hålet, låt mig säga så här:
Jag har 500 meter ytjord, och jag har garanterat inte lutning upp mot värmepumpen på alla sträckor, jag har förmodligen så många svackor att det skulle vara svårt att räkna dem alla... men det funkar.
Fördelen med att ha lutning upp mot värmepumpen (garanterat) är att man inte behöver köra någon stor cirkpump vid installationen för att driva ut luften ur kollektorslangen, det sköter sig då helt på egen hand och med den inbyggda cirkpumpen.
Att ha en fläktkonvektor tvingar dig till att ha full koll på trycket "nere" vid kalla sidans expansionskärl, annars kan det bli problem med undertryck och inläckande luft (via t.ex. säkerhetsventilen) i systemet när KB-tempen sjunker under höst/vinter och vår.
Jag har 500 meter ytjord, och jag har garanterat inte lutning upp mot värmepumpen på alla sträckor, jag har förmodligen så många svackor att det skulle vara svårt att räkna dem alla... men det funkar.
Fördelen med att ha lutning upp mot värmepumpen (garanterat) är att man inte behöver köra någon stor cirkpump vid installationen för att driva ut luften ur kollektorslangen, det sköter sig då helt på egen hand och med den inbyggda cirkpumpen.
Att ha en fläktkonvektor tvingar dig till att ha full koll på trycket "nere" vid kalla sidans expansionskärl, annars kan det bli problem med undertryck och inläckande luft (via t.ex. säkerhetsventilen) i systemet när KB-tempen sjunker under höst/vinter och vår.