Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: intrestin skrivet 18 juni 2010, 15:20:00
-
Ja, nu har vi fått offert på en Thermia Optimum G 2 12 kw, ni på forumet föreslog den storleken på VP och det har även firman gett pris på.
Vad sägs om offerten, räcker borran till ett hus med ca 330 kvm , två plan ingen källare samt är priset acceptabelt. Det ingår även grävning.
Tidigare elförbrukning är bara uppskattad då övre våningen inte har varit uppvärmd samt den förbrukning vi har haft inkl även ett garage så den går inte att ref till.
Det är inte så tätt med Thermiasäljare i närheten men den andre som var billigare, ca 10 000, var så jäktad och det ger då ett negativt intryck om inte jobbet görs färdigt eller blir kanske svårt att få ev service.
Finns det prutmån eller kanske be om två hål med 10 meter ytterligare ?
Låt höra vad ni tycker ::)
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 34293 kWh/år
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 15707 kWh/år
Fastighetens totala energibehov (inkl. varmvatten) 50000 kWh/år
Avgiven energi från värmepump 47005 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 1401 kWh/år) 12712 kWh/år
Tillförd energi tillsats el ( 100% verkningsgrad ) 2995 kWh/år
Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats) 4,16
Årsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 3,18
Energitäckningsgrad 94 %
Erforderlig tillsatseffekt 7,6 kW
Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten) 16,7 kW
Varav varmvatten står för 0,7 kW
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat Optimum G2 12
Värmesystem: Normalt radiatorsystem (50°C/42°C framledning/retur temperatur vid DUT )
Tidigare elförbrukning exkl. hushållsel (50000 kWh/år 100% verkningsgrad ) 50000 kWh/år
Totalt energibehov (inkl. varmvatten) 50000 kWh/år
Varav varmvatten står för 6000 kWh/år
Varmvatten produceras med VP till 100 %
Inomhustemperatur 21 °C
Årsmedeltemperatur (97598 Luleå ) 1,7 °C
DUT (Dimensionerande utetemperatur) 30 °C
Tillgänglighet värmepump 100 %
Dimensioneringsdata värmekälla: Berg
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °C
Köldbärartemperatur vid DUT 4 °C
Lambdavärde berg 3 W/m K
Borrhålsdiameter 115 mm
Borrhålsavstånd (vid mer än ett borrhål) 20 m
Djup till berg 10 m
Antal borrhål 2 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 145 m
-
Pris? ???
Min rekommendation var väl en 15 kW VP och 320 m borra, jag tror nog du borde pruta till dig lite mer borra i alla fall.
-
Aha, priset fanns i mailet 178 975 kr ville dom ha för ovanstående med ROT avräknat 152000 kr .
Enligt de två firmor som räknat blev G 2 16 kw väl så stor för oss. När vi inbegrep garaget i första tankegången behövdes den större.
SV: VP är det vettigt i detta fall och i så fall hur stor ?
« Svara #5 skrivet: 09 Maj 2010, 22:16:23 »
Svara med citatCitat
Carl N
Jag tror på att ha en VP som ligger kring 70% av maxeffekt, det innebär ca 99% av energin kommer från VP:n, resten görs med elpatron. De värmepumpar som jag känner till som har en uteffekt på ca 15-16 kW är utan inbyggd VVB, typ IVT E, Thermia Duo och Nibe 1125/1145. En sån dockas mot en VVB anpassad för att värma varmvatten med VP.
Med en on/off VP så bör man ha ca 25 liter vatten per kW VP, om golvvärmen håller ca 100 liter(?) så behövs ca 300 liters acktank.
Värmer du garaget på annat sätt så kanske du klarar dig med en 12 kW VP.
-
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °C
Köldbärartemperatur vid DUT 4 °C
Vad menas med detta?
Är det varmare vid DUT än annars eller?
-
TS kanske missade ett streck ;)
-
Hmm, det är inte TS !
Hur står sig offerten är den ok?
-
Om man inte ändrar i det så får man 0 och -4 på KB i Thermias program. Jag skulle nog velat ha en större vp, som klarar sig till minst -15 utan tillsats om jag bode i Luleå. 94% då klarar den sig inte till de temperaturerna.
-
Skulle djupare borra hjälpa, kanske 2 x 10 m ? Var kommer teckningssgraden då att hamna på ?
Sen är priset ok ?
-
Kan räkna lite postar under dagen :)
-
För att få 94% så hamnar vi nånstans runt 2- innan den behöver hjälp. Jag skulle nog vilja hamna på 98-99%. Det blir runt 15- Fråga din inst eller säg att du vill ha ett förslag där VP klarar sig till runt 15- Om du nu vill det.