Ämnessammanfattning

Skrivet av: 1210
« skrivet: 07 oktober 2014, 21:53:43 »

Ny kyldel och nytt slangpaket inhandlat och monterat så nu hoppas jag allt funkar i 12år till  tummenupp mycket smidigt att byta hela paketet.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 september 2014, 16:39:01 »

Den kan väl ha gått av annan anledning? Jag skulle prova med att byta den och se hur VP mår efter det om orsaken är oberoende av VP och åtgärdats. Den ska ju ha tre fungerande faser eller hur?
Skrivet av: 1210
« skrivet: 14 september 2014, 12:06:27 »

Hmm en propp har gått i skåpet antar att det har något med värmen att göra. Inga larm på pumpen allt ser ut att fungera förutom att det inte genereras någon värme.

Vad kan de vara för fel?

Bor inte i huset längre som för övrigt är ute till försäljning så de är viktigt att allt funkar som det ska i vinter  :(
Skrivet av: 1210
« skrivet: 14 september 2014, 10:08:02 »

Oj då var de nästan 5år sen jag skrev här om mitt problem.

Till saken hör att allt har återupplevts igen.
Min pump har fungerat helt problemfritt i 5år efter kontaktorbytet fram till förra veckan.

Jag köpte ny kontaktor till driften de hjälpte inte tyvärr. Propparna gick två åt gången i skåpet. Mätte då på motorskyddet som verkade bara släppa igenom på två faser. Fick tag i ett nytt motorskydd och installerade detta. Inga proppar går sönder men tyvärr får jag inte upp någon värme.
Pumpen verkar fungera också gå som den ska men ger ingen värme.

Ledningarna till från borrhålet är iskalla.
Så cirkulationspumpen går (även på tre olika hastigheter)

KB-f 8. KB-r 8.
Vb-fram 20.  Varmvatten 20

Som sagt allt snurrar å går men ingen värme

Vart ska man börja leta fel nu?
Tacksam för lite tips å förslag.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:30:47 »

Hur många starter har du haft sedan start?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:21:24 »

 Thumbsup
Skrivet av: 1210
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:19:39 »

Konntaktorn är utbytt med en ny så nu funkar Allt som det ska... nu minns ja hur kompressorn låter oxå den har ju varit avstängd hela sommaren.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:55:38 »

Har du kollat silarna på framlednings vattnet? Dom kan vara igen satta med smuts.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 21:14:23 »

 Thumbsup  ;D mmm å så är de ju fredag i morgon
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 oktober 2009, 20:55:54 »

Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fått för mig ::)  undrar varför jag fått för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhål  :D

Nu har du ju helt plötsligt ett borrhål med relativt normalt borrdjup.

Kul att det verkar bli framsteg på felsökningsfronten. Thumbsup
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 20:30:58 »

Har mätt lite nu och det verkar bara vara kontaktorn som strejkat.
Ingen kortis i kompressorn. Får tag på en likadan kontaktor i morgon.

Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fått för mig ::)  undrar varför jag fått för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhål  :D
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 oktober 2009, 19:13:21 »

Kontaktor eller softstart?  Softstart kan du köpa på eBay.  Visserligen fel spänning, men har fungerat bra för mig.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 19:03:58 »

Mmm funderade på det men vart köper man dessa?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 oktober 2009, 18:53:48 »

Låter som du skulle prova att byta kontaktorn.  När du ändå byter så skulle du kunna köpa en mjukstart istället.

Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 18:44:46 »

Pratade nu med en trevlig service kille om min pump.
Tyvärr har dom fullt upp, kan titta på den tidigast onsdag nästa vecka  :(

Men har gjort en ny upptäckt: Den övre (kompressor start) slår till som den ska.
Men den nedre kontaktorn på bilden (kompressor drift) inte drar alls någon gång.
Den är dess utom stum... den går inte att röra. :-\

Så med andra ord går nog inte kompressorn, de är nog bara lampan som lyser.
Och de som låter pyser viner susar är väl allt annat än kompressorn då förstås  a:gl

Har någon råkat ut för detta?
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 15:39:43 »

Jo det lutar där åt som sista utvägen nu. Vill inte ha en massa felsökningskostnader bara på saker som inte är trasiga  ^-^
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 oktober 2009, 15:30:21 »

Länken nedan tar dej till NIBE's hemsida där du kan leta de serviceombud NIBE rekommenderar. De skall väl vara tillräckligt duktiga för att kunna lösa dina problem.
 Sc:,h

http://www.nibe.se/FAQ/Redan-NIBE-kund/14625/Allmanna-fragor112133/
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 14:55:43 »

Så irriterande att det inte bara visas ett larm så man vet att något är tokigt nu kan jag ju inte förklara, för antingen går den eller inte  :-\

- min kompressor verkar vara trasig... jo den funkar men den går inte... jo det låter om den... ja lampan lyser... nej den värmer inte vattnet  :-\  huvuddunk

Är det kanske en kylservice kille man ska anlita
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 oktober 2009, 12:04:05 »

Om kompressorn går och in- och utgående köldbärartemperaturer är lika går det inte att tolka det på annat sätt än att kompressorn inte fungerar. Vet inte hur vanligt det är att en kompressor plötsligt börjar bete sig så. Kanske några praktiker kan bidra med synpunkter.
 
Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 10:42:05 »

Kompressorn "hörs" då antar jag att den går

Hmm mitt varmvatten kanske görs av elpatron  "men jag har varmvatten" visar inget att extra el körs

Kompressorn går och indikerar detta med lampan
Edit:Kompressorn går hela tiden ( när jag står och tittar på den iaf) så det kan väl vara något tokigt med den troligtvis. Men vad gör man för att gå vidare? ska man ringa närmste rörkrökare eller?

Varmvattnet har inte rusat upp till 75grader någon mera gång
kan ha varit att jag stängde av strömmen och det blev varmare pga att allt stod still en stund.

 a:gl Vill inte röra till det men vet inte riktigt vilken info ni behöver för att hjälpa mig.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 oktober 2009, 09:45:13 »

Samma temperatur på in- och utgående köldbärare betyder antingen att kompressorn inte går eller att den går men inte pumpar något alls. Troligen första alternativet.

Det finns en del oklarheter i upplysningarna. Varmvatten funkar som det ska, betyder det att det finns varmvatten värmt av värmepumpen (troligen inte) eller att varmvattnet värms av elpatronen?

Värmepump i drift (22:41 igår) liksom VPtill (23:31) betyder det att kompressorn gick eller bara att lampan indikerade drift? Går kompressorn överhuvudtaget någon gång? Vi som läser inläggen och försöker skaffa oss en bild av vad som har hänt vet inte riktigt vad som gäller och då är det svårt att ställa diagnos.

75 grader i beredaren vid något tillfälle är helt fel och kan betyda att växelventilen krånglade eller att temperaturregleringen av varmvattnet har havererat, vet inte hur den regleras på Nibepumpar. I och med det har troligen värmepumpen stannat pga för hög returtemperatur.

Jag tror att det är de onormalt höga temperaturerna som har fått elpatronen att börja läcka. 


Skrivet av: 1210
« skrivet: 22 oktober 2009, 07:27:16 »

En varm och behaglig morgon skönt. Gick ner och kollade pumpen och såg direkt att elen var till.
Kollade TS-tid  som nu ökat 10timmar till inatt till 591h från 23:31:50

grundinställningen står nu på 0  00 och de finns värme i huset (men med el)

varmvatten funkar som det ska

Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 oktober 2009, 00:27:22 »

Vattenläckaget vid elpatronen skall vara tämligen vanligt på NIBE. Sitter en packning där som kan bli dålig. Finns en tråd om det nånstans, men hittar den inte nu.
Samma temp på KB-f och KB-r i kombination med låg VB-fram tyder på att kompressorn nog inte går som den skall. Men vad det kan bero på måste jag erkänna att jag inte vet.
Var mest ute efter om det var nån inställning som gjorde att VP'n gick över till eldrift.

Du kanske får några tips från Roland och/eller Ridax imorgon.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 23:31:50 »

 Sc:,h samma värde på KB-f & KB-r oroar mig  :-\ kan det vara kompressorn som är paj?

Körde igång grundinst 0  00 för att få fram någon värme men de verkar som att cirk. & värmepumparna bara snurrar den värmer inget vatten utan elpatron

Nytt test tryckte in Extra vv knappen
och då rusar VB-fram upp till 65
växelventilen pekar nedåt
KB-f 12  KB-r 10

ventilen slår om till uppåt
VB-fram sjunker till 23
KB-f 13  KB-r 10

VPtill = el lampan lyser
KB-f 8  KB-r 8
VB-fram öka sakta nu 29(45)


Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 22:21:41 »

Nu blir det bara värre nu läcker elpatronen vatten oxå  :'(

Så här ser det ut efter att allt varit först avstängt och nu i drift minst 20-30min

Cirk.pump i drift
Värmepump i drift

VB-r 23(53)
VVstart 58(44)

KB-f 8
KB-r 8(-12)

Kurvlutning 9

Grundinst. 0  10

VB-fram 23(45)
Varmvatten 58

Utetemp 5

Parallell 6
 
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 21 oktober 2009, 13:28:57 »

Kan du kolla i meny 8 (heter den så?).

I displayen visas t.ex. "Grundinst     0     00"

Den första siffran kan ändras till 1 vilket betyder "återgå till grundinställningar".
De sista 2 siffrorna visar driftläge för Rumsuppvärmning resp Varmvatten i nämnd ordning.

Vad visas i denna meny på din VP?

Tolkningsinfo för de 2 sista siffrorna:
För rumsuppvärmning
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Ej tillsats
  • 2 = Ej rumsuppvärmning
För varmvatten:
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Tillfälligt förhöjt varmvatten
  • 2 = Periodisk förhöjt varmvatten
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 21 oktober 2009, 12:43:20 »

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
Nej, absolut inte... om det inte är så att han kör på elpatron och råkat komma åt extra VV och skruvat upp temperaturerna för detta.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 oktober 2009, 12:29:41 »

....
[email]Huset står utanför Västervik på ostkusten

Där är berget inte varmare än 8 grader så 10 grader in kan inte vara en riktig temperatur.

Bara för att få situationen helt klar: Efter det att växelventilen hade fixats den 17:e, har pumpen producerat varmvatten som den skall med hjälp av kompressorn medan den inte vill värma radiatorvattnet med hjälp av kompressorn utan där fungerar värmen enbart med hjälp av tillsatselen?

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 11:24:35 »

Offra några minuter till att läsa igenom manualen för pumpen så får du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf


Har läst igenom manualen några gånger men det jag saknar där och hoppas på här är att hitta felkällor i min anläggning inte hur systemet ska fungera (det vet jag redan sedan flera år tillbaka)
Skrivet av: Gla
« skrivet: 21 oktober 2009, 11:09:03 »

Offra några minuter till att läsa igenom manualen för pumpen så får du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 10:42:25 »

Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?

Kan inte svara på hur länge den gått innan avläsning.
Huset står utanför Västervik på ostkusten
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 oktober 2009, 10:11:50 »

Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 10:01:27 »

Kan man nolla systemet återgå till fabriksinställning.

Vilka menyer ska man gå in och rota i för att se att allt är ok.

Om jag nu stänger all strömmen på huvudbrytaren.

Jag ser att den startar upp efter sinsa 4-5minuter.

Vart går jag där ifrån för att beta av att allt är som det ska med kurvor start/stoppvärden mm

Eller är den så smart att allt ställer in sig i körbart läge och man får fixa lite finjusteringar.

Men pump har ju liksom bara fungerat och riktigt bra tills nu.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 09:05:04 »

Ja ventilen funkar fint kärvar inte

Får kolla menyn ikväll, känner inte igen ordet parallell i menyn  :-\
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 21 oktober 2009, 09:00:22 »

ratten står på +2 (46) har ja för mig
Ratten ja, men vad står det under "parallell" i menyn?

Har du kollat växelventilen så den inte kärvat igen?
Skrivet av: 1210
« skrivet: 21 oktober 2009, 08:45:47 »

Nu ska vi se. Jag har knapp (driftläge) med ett litet element/blixt den kan jag trycka på om jag vill ha elunderstöd eller vad det heter den har två lägen på eller blinkande.

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

KB-f 10
KB-r 8(-12)

ratten står på +2 (46) har ja för mig
Kurva  9

VP-tid 25621h
TS-tid    581h (den ökar fort nu)  :-\
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 21 oktober 2009, 06:46:54 »

Kontrollera också vilken parallellförflyttning av kurvan du har (den som ställs med stora ratten).  Men titta inte på ratten utan titta i menyerna vad den är inställd på.  Ibland pajar potentiometern som ratten sitter på så att parallellförflyttningen blir typ -8 (eller vad minsta nu är) utan att man vet om det.

Vilket bör-värde har du på Vb-fram?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 21 oktober 2009, 00:19:25 »

VB-fram är nu nere på 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart på detta  huvuddunk

  • På min betyder uppåt att den laddar värme. Nedåt är varmvatten.
    Kan du se om vippan ställer sej i övre eller undre läget när VV laddas (vattenkranlampan lyser) samt att den går till andra ändläget så snart VV-laddning är klart?
  • Vilken Kurvlutning använder du?
  • På vilken siffra står vredet på manöverpanelen (öka/minska värme)?
  • Finns även en knapp på panelen benämnd "Driftläge".
    Tryck på den en gång och verifiera vad som visas i displayen.
    Visas texten "Ej värme" står din VP i "sommarläge" och kommer inte att göra värme.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 20 oktober 2009, 23:01:05 »

VB-fram är nu nere på 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart på detta  huvuddunk
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:48:17 »

Ser väl helt OK ut för tillfället. Varmvattenlampan indikerar att varmvattenladdning sker.
Håll ut och försök rapportera lite värden när värmeladdning har kommit igång.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:30:32 »

Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

VBfram 41 lika så Varmvatten 41 nu lyser även vattenkran lampan

VB-r visar nu 26-27


Inga larm visas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:14:56 »


 :( F & R står båda nu på 8 är mitt borrhål förbrukat ?  :'(

Ett borrhål kan inte bli förbrukat så det är inget att oroa sig för.

Finns det ingen larmindikation av något slag? Låg- eller högtryckspressostat utlöst eller något likande.

Skrivet av: Elmer
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:10:10 »

:( F & R står båda nu på 8 är mitt borrhål förbrukat ?  :'(

Antar att du menar KB-f samt KB-r. Står bägge på +8 ºC borde det tyda på att din kompressor inte går. Läs av värdena när kompressorn går, allra helst i slutet av en värme eller VV-laddningscykel.
Det jag avsåg var minvärdet för KB-r som är -12 ºC. Sjunker tempen under det är det inte bra och då stannar VP'n och går över till ren eldrift till dess att KB-r värmts upp.

Det är inte alls säkert att din borrhål är för litet. Beror alldeles på hur många drifttimmar du har per dygn.
Långa gångtider och låga framledningstemperaturer suger mer energi ur borrhålet.
Men det är inga problem med ett par minusgrader på KB-f även om det är optimalast all ligga på som lägst 0 ºC.
De lärde här på forumet säger att man tappar några procent i verkningsgrad för varje grad som inkommande köldbärare sjunker.

Vilken värmekurva använder du?
Vilket förskjutning av värmekurva använder du?
Skrivet av: 1210
« skrivet: 20 oktober 2009, 21:34:23 »

Ja menar att ja kopplar bort el understödet

Hmm min pump har alltid varit inställd som nu tills jag började titta på grejorna cirk. pumparna står på båda på 2

Växelventilen funkar åt olika håll det syns på den vita vippan

Hmm när jag skaffade denna skulle jag ha ett hål på 120-130m "sa dom som visste då" så jag sa kör 140m... de trodde jag var bra

 :( F & R står båda nu på 8 är mitt borrhål förbrukat ?  :'(
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 20 oktober 2009, 20:48:46 »

:'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart på elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Går kompressorn över huvudtaget då? Om du inte har nån el? Eller menar du att startade om VP'n?

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?

Du bör ställa in hastigheten cirk.pumpen för värme så du har 6-7 ºC tempdiff mellan fram- och returledning under slutet på värmeladdningscykel.
Cirk.pumpen för kalla sidan skall ställas in så du har mellan 2-3 ºC tempdiff mellan inkommande och utgående köldbärare vid kompressordrift. Lite mindre diff blir blir det vid VV-laddning, lite större vid värme-laddning.

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint

Jag är inget proffs, bara en glad amtör, men har du kollat så att den vita vippan på elmotorn till växelventilen verkligen ställer sej i vardera ändläget vid VV- resp värme-laddning?
Kan piggen under den ha börjat kärva igen? men då borde inte den vita vippan göra fulla utslag?
På min 1230 går alltid växelventilen tillbaka till värmeladdningsläget så snart VV-laddning är klart oavsett om det finns värmebehov eller ej.

Ja har ett borrhål på 140m

140 meter låter lite för en 10 kW VP. Vad har du för temperatur på inkommande köldbärare vid kompressordrift? Tänkte om det är så illa så du når minvärdet. Då slår VP'n av och går över till eldrift.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 20 oktober 2009, 20:01:31 »

 :'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart på elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?
Ja har ett borrhål på 140m

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint
Skrivet av: 1210
« skrivet: 17 oktober 2009, 12:05:10 »

Jag lossade styrenheten och hittade "nålventilen" den var stum... sprutade på lite 5-56 och den lossnade  Thumbsup smorde med lite fett. Nu funkar min 1210 -10 klockrent igen  Thumbsup

Mmmmm nu är de varmt å gott här igen  Thumbsup  :)
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 16 oktober 2009, 23:27:38 »

Är inte helt säker, men det går att vrida av reglerdelen. Då bör du se själva mojängen den trycker på (gäller iallafall 1230). En mekanisk pryl som fjädrar till värmelage utifall reglerdelan blir strömlös = tappar optionen att kunna göra VV.
Skrivet av: 1210
« skrivet: 16 oktober 2009, 20:43:20 »

Hur gör man för att motionera ventilen? är det inte via den spaken "strömlöst då förstås"
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 oktober 2009, 20:40:05 »

Ja, det är motorn till växelventilen, men jag misstänker att det är själva ventilen som brukar kärva, inte motorn, så jag vet inte om man kan se ett fel direkt på motorn?  Antagligen någon annan som vet.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!