Titel: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: kallman skrivet 06 februari 2012, 22:27:15
jag har en Thermia classic 105 (snart 10 år)vars högtryckslarm jag inte kan återställa. Har letat i trådar men inte hittat just mitt problem. Har prövat att bryta strömmen men hjälper ej, Efter att under några veckor tyckt att radiatorerna varit varmare än vanligt  så fattade jag att elpatronen varit tillslagen nära hälften av drifttiden. Efter ett strömavbrott då enbart en av faserna var borta ballade det ur helt och nu går den enbart på elpatron då jag inte kan nolla högtrycksvakten.Nu finns det el på alla faserna till VP och köldbärarpumpen  går att köra manuellt via b1-brytaren.Jag luftat raddarna och rensat retursilen. Växelventilen byttes för 1,5 år sen men är trög även efter lite 5-56.
Hur ska man tackla detta????     

 
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: gäsp skrivet 06 februari 2012, 22:59:58
Hej Verkar som högtrycksvakten ligger öppen känn på kablarna om du har glappkontakt och prova kvittera.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: kallman skrivet 07 februari 2012, 08:43:19
kopplade bort sladdarna över givaren och mätte, den var då öppen alltså ingen ström igenom.Det lustiga är att om jag sätter displayen i läge "OFF" så fortsätter larmet att blinka. Det går alltså inte att återställa.
Och det är ju mindre lustigt med 15 minusgrader och enbart elvärme.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: Rickard skrivet 07 februari 2012, 08:51:17
OM du haft strömbortfall på en fas så har motorskyddet löst ut.
Kolla i manualen var det sitter, och återställ motorskyddet.
I min Nibe sitter det bakom övre delen av fronten, man måste alltså skruva bort fronten, skulle inte förvåna mig om det är något liknande på din Thermia.
OBS, var försiktig så du inte får ström genom kroppen, bryt på säkerhetsbrytaren som skall sitta på matningen till pumpen innan du öppnar skåpet.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: gäsp skrivet 07 februari 2012, 08:55:16
Hej Du kan testa att bygla den blå och vita kabeln och testa reset (du ser vilka färger det är på kablarna om dom inte är blå eller vit)
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: kallman skrivet 07 februari 2012, 10:05:38
okej motorskyddet verkar inte ha löst , ett tag var jag rädd att faserna hamnat fel efter strömavbrottet men övriga trefasuttag i huset verkar okej. Tog bort kablarna till HP-givaren och byglade när jag sen startade upp, gick kompressorn igång och det var som det skulle :D Vågade dock inte köra utan brytaren så jag satte i läge "OFF" och satte tillbaks kablarna på brytaren och direkt började HP-larmet blinka. Vad göra?
Sen undrar jag om man kan byta insatsen till den kärvande växelventilen (inte styrdonet) själv utan att tömma systemet på vatten
Tack för ett underbart forum/ johan
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: Rickard skrivet 07 februari 2012, 10:59:59
Ett vanligt fel på Thermias lite äldre maskiner är att högtryckspressostaten lutar lite framåt/nedåt.
Olja rinner in i brytaren och återställer sig därför inte som den ska efter att ha löst ut.
Man kan försiktigt böja upp tryckgivaren en aning, värma den med t.ex. en hårfön så den blir varm, knacka lite på den... Sen brukar det fungera.
(Har aldrig gjort det själv, bara fått det berättat för mig ett antal gånger)

Det går inte lossa växelventilen utan att det rinner ut vatten, dock töms ju aldrig hela systemet.
Vet inte om det finns några renoveringssatser heller.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: ORAKLET skrivet 07 februari 2012, 11:43:35
Helt rätt Rickard, men fönen har jag aldrig provat,  jag har ju ingen fön men det har du alltså ::) ;D

allvarligt, Rickard har rätt  böj upp pressostaterna och knacka på dem så kanske det fixar sig *vinkar* 
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: kallman skrivet 07 februari 2012, 13:34:24
det var som faderuliken men det hjälpte med varmluft och lite knackningar.HP-larmet slocknade. :) Nu går värmepumpen som innan,men ska hålla koll på växelventilen då jag tror den jävlas lite.Tack för tipsen det jag sparar in på ett service besök kan jag lägga på elräkningen istället. ^-^
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: ORAKLET skrivet 07 februari 2012, 14:17:10
Det va nog fönen som gjorde det ;D   Skönt att det fixade sig *vinkar*

Böj upp pressostaterna så att oljan inte kan rinna in igen
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: gäsp skrivet 07 februari 2012, 15:29:00
Hej ok Men mät L1L2L3 och kolla diffen mellan dom.Vet du om strömavbrottet var internt eller?Så inte kompressorn går baklänges om elbolaget har skiftat faserna.Insattsventilen kan du byta (240+moms) om du vill eller så lossar du på ställdonet och trycker uppifrån några gånger.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: kallman skrivet 08 februari 2012, 20:21:13
Har avvaktat ,men hittills har vpump funkat utan att tillsatsvärmen går på, Elavbrottet var externt men då husets övriga 3-fas uttag ligger rätt så förutsätter jag att kompressorn går åt rätt håll, den ska väl inte ge värme om faserna kastats om? Har lärt mig söka bland trådarna nu och det verkar inte vara ett helt ovanligt  fel med HP-givaren. Kunskap är sällan fel.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: Kåge watt skrivet 09 februari 2012, 18:56:25
Om faserna blir omlagda så hörs det på pumpen.
Titel: SV: högtryckslarm går ej återställa
Skrivet av: Larm_HP skrivet 09 februari 2012, 19:43:10
Kan du inte kvittera larmet ett tag efter att det inträffade bör du byta hp-pressostaten. Finns ett kit som monteras på serviceuttaget. Ca 500:- + väldigt lite jobb. Kolla med din installatör