Bästa installation mot acktank
« skrivet: 29 november 2009, 22:47:03 »
Vilken är bästa Thermia-installation mot en befintlig acktank i kombination med vedpanna?

Har en 1500 m3 acktank, mot vilken jag eldar med vedpanna idag. I denna finns två slingor för varmvatten samt två elpatroner.

Nu vill jag installera en L/V-värmepump mot denna. Tittar på alla alternativ ifrån en ensam utedel som kör fast kondensering mot tanken till en komplett installation med innedel, men som fortfarande skall fungera ihop med acktanken så att jag kan elda om humöret är sådant.

Har fått offert på Thermia Optima-10 (vilket jag tror är ett snäpp för stor) på 89.000 efter rotavdrag. Installationsförslaget bygger dock på att jag manuellt får koppla om när jag vill elda. Detta tycker jag verkar lite osmidigt. :-\ CTC har en smidigare variant där innedelen kan matas ifrån acktanken ifall den är tillräckligt varm. Dock är jag orolig för att CTC:n inte är så effektiv på varmvatten. Sc:,h

Några bra förslag på hur det bäst kan göras?


Utloggad bizzaro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 08:44:12 »
Är detta en frÃ¥ga?  ??? IsÃ¥fall förstÃ¥r jag nog inte riktigt...

Som jag ser finns det två huvudalternativ
1. Installation med separat panndel, sk innedel, som jobbar direkt mot golvvärmerören. Kopplas antingen med laddning från acktank (ala CTC) eller på något vis parallellt med acktanken mot golvvärmen. Varmvattnet går hursomhelst först genom acktanken och sedan in i VP:ns beredardel.
2. Installation direkt mot acktank med antingen fast kondensering eller flytande, samt spetsberedare.

Min fråga är om det finns erfarenheter eller rekommendationer map Thermias lösningar för detta.

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 19:03:36 »
ska du docka mot tank o använda thermias grejor så skulle jag föreslå atella.....ska du koppla det som 2 separata anäggningar så är det smidigast med en atria

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 19:49:36 »
Jag skulle föreslå att du köper en komplett anläggning med anpassade inne/utedelar som du kör med, och lägger om manuellt när du mot förmodan känner för att elda.
Att köra värmepumpen mot en volym på 1500 liter blir så oekonomiskt att det antagligen kostar mer än vad du kan spara på att elda med ved de kallaste 3-4 veckorna.

En värmepump som krörs med fast kondensering kan spara upp till 30% mindre energi än en som får gå kopplad med flytande kondesering mot en anpassad innerdel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bizzaro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 22:07:08 »
Jag skulle föreslå att du köper en komplett anläggning med anpassade inne/utedelar som du kör med, och lägger om manuellt när du mot förmodan känner för att elda.

Ja, det var den lösning som jag fick offererad, dvs jag får koppla om manuellt när jag eldar. Kanske inte är så dumt ändå, fast jag tycker det skulle vara smidigt att det sköttes automatiskt...

Utloggad dvil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 11:48:24 »
Hei,
Jeg har Atria 12, som veksler mot 2000 liter acktank. Dette fungerer veldig bra siden pumpen er for stor vår og høst. Pumpen ville ellers ha korte kjøreperioder og mange starter. Jeg veksler vha. plateveksler, fordi min acktank ikke tåler trykk. Men det blir litt tap pga. veksleren og den ekstra pumpe jeg må ha.
Regulerer din Optima 10 vha. start-stopp? I så fall ville jeg ha koblet acktanken i systemet. Den kan evt. kobles vekk når VP nærmer seg 100% drift. Om tanken er godt isolert kan jeg ikke se at det gir vesentlig dårligere økonomi.
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/Ã¥r(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bästa installation mot acktank
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 17:23:57 »
väljer du en atella så behövs de inga extra grejor bara en givare i tanken o en på systemframledningen sen kan du ställa vilken temp du vill ha i tanken ....eldar du o tempen överstiger ditt inställda värde så stannar pumpen ........

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!