Skrivet av: HasseN skrivet 31 oktober 2012, 12:49:24
Hej!

Har nu kört min 1235-8 i snart 5år utan problem....men sist jag kollade runt såg jag att Deltat på köldbäraren ökat.

Deltat har legat på 4grader med pumpen på max.
Nu har det klättrat upp till 7grader. 7.3 IN - 0.3 UT.

När pumpen står still likställer sig givarna. --> men det kanske är fel på dem?
(skall prova med värmekamera nästa vecka).
7 grader IN känns lite högt.....

Jag har gjort rent filtret vilket inte påverkade Deltat alls.

Jag har slutet system på köldbärarsidan och trycket har sjunkit något men ligger fortfarande på 0.4 Bar.
--> Kan detta vara en bidragande orsak --> går det tyngre för pumpen vid lägre tryck?

Alternativt så kan något ha satt sig i hålet eller så är det fel på pumpen.
--> Vad skulle kunna bli fel på pumpen? (pumpen går på läge III)

mvh/Hasse
Titel: SV: Ökad diff på köldbärare
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 oktober 2012, 15:57:02
Du kan prova att tvångsköra kalla cp och se om givarna visar lika.
Titel: SV: Ökad diff på köldbärare
Skrivet av: LarsaF skrivet 19 november 2012, 20:54:53
Fick samma problem på min NIBE Fighter 1210 efter ca 9år.
Fick högre och högre diff, till slut bröt den på LP-larm.
Då var det en fjäderbelastad ventil nånstans i KB systemet som var utmattad och fick justeras in av en tekniker.
Sen fungerade det igen.