Författare Ämne: Elpatron ständigt igÃ¥ng och kondenslarm pÃ¥ Nibe F1145  (läst 45751 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #15 skrivet: 14 november 2012, 20:15:57 »
Hej!
Man ställer farten på CP i meny 5.1.11 "värme".
Om du flyttar BT25 till tanken så ska även driftläget vara "intermittent" i 5.1.10.
Kopplar du ur BT25 (jag tror man måste koppla loss den, den aktiveras automatiskt då den är inkopplad) så ska 5.1.10 vara "auto".
Givare BT25 sitter på plats X6:5 och X6:6 på kort AA3.
« Senast ändrad: 14 november 2012, 20:19:26 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #16 skrivet: 14 november 2012, 20:27:58 »
Vänta lite, det sitter ju ingen växelventil alls pÃ¥ tanken...  Sc:,h
Det hela är kopplat för fast kondensering, hur katten är VP:n inställd?
Så här ska det vara enligt manualen, och BT25 ska sitta på tanken.
Jag tror du fÃ¥r ta hem din installatör och visa honom installationsmanualen.  knUp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #17 skrivet: 14 november 2012, 20:39:20 »
På 1145 så följer växelventilen med i leveransen så jag antar att den redan är monterad inuti vp men kan ha fel. Jag tycker Bt25 kan användas och sitta på framledningsröret där den sitter bara du har shunten helt öppen hela tiden Nu är ju allt bara gissningar för du har en minst sagt udda inkoppling. Om du stoppar i ett usb minne i vp och aktiverar loggning i menyn som dyker upp och kör så ett dygn kan du lägga in loggen har så kan man troligtvis se hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #18 skrivet: 14 november 2012, 20:41:23 »
Kollade i manualen till 1145 och växelventilen är monterad från fabrik tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #19 skrivet: 14 november 2012, 20:43:54 »
intressant, jag skall logga och sen skall jag ringa installatören.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #20 skrivet: 14 november 2012, 20:49:36 »
Ja gör det han bör ju veta hur det ska funka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #21 skrivet: 14 november 2012, 21:37:16 »
På 1145 så följer växelventilen med i leveransen så jag antar att den redan är monterad inuti vp men kan ha fel. Jag tycker Bt25 kan användas och sitta på framledningsröret där den sitter bara du har shunten helt öppen hela tiden Nu är ju allt bara gissningar för du har en minst sagt udda inkoppling. Om du stoppar i ett usb minne i vp och aktiverar loggning i menyn som dyker upp och kör så ett dygn kan du lägga in loggen har så kan man troligtvis se hur vp går.

Hoppsan, det har du rätt i.
Jag tycker mig se ett rör till toppen av tanken, i så fall laddas varmvatten från toppen till botten av tanken.
I så fall bör man ställa ner farten på CP vid varmvattenladdning (5.1.11) så att man får minst 10 grader tempdiff vid varmvattenladdning.
« Senast ändrad: 14 november 2012, 21:40:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #22 skrivet: 15 november 2012, 07:12:27 »
Liten mellanrapport så här innan loggen. kollade på pumpen i för en halv timme sedan och nu verkar den uppföra sig lite bättre, två starter sedan 22-tiden igår kväll, varav den ena staren var just för en halv timme sedan. elpatronen har stått stilla. Betydlig skillnad från tidigare på jag haft dryga 20 starter/dygn.
Loggen kommer mot kvällen...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #23 skrivet: 15 november 2012, 19:18:52 »
här kommer loggen,tyvärr bara från två timmar då det första försöket misslyckades.
efter loggen har jag lagt b25 i ett dykrör och givaren finns nu ca 30 från botten i tanken, fick inte ner givaren längre då den fastnade i kröken. skall sänka hastigheten på cp i vp och köra en ny logg ikväll...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #24 skrivet: 15 november 2012, 21:03:18 »
Det enda man ser här är en VV-laddning.
Men BT25 visar på att du kan ha fått en bra skiktning i tanken.
Det jag då inte förstår är hur BT3 (returen) kan bli så hög under VV-laddningen.
Jag tror du bör ställa ner VP:ns pumphastighet vid VV-laddning enligt tidigare inlägg i alla fall, som det är nu är tempdiffen ca 4 °C vid VV-laddning och det är för lite.
« Senast ändrad: 15 november 2012, 21:06:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #25 skrivet: 15 november 2012, 21:07:01 »
Bt25 bör sitta så den känner samma temperatur som går ut på golvet med det kanske den gör i dykröret det beror på vilken höjd du tar ut framledningen till golven. Ändra gärna tiden mellan loggarna till 1 minut det blir så stora filer annars och lite jobbiga att läsa.
« Senast ändrad: 15 november 2012, 21:08:46 av Smurfen. »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #26 skrivet: 15 november 2012, 21:09:04 »
Bt25 bör sitta så den känner samma temperatur som går ut på golvet med det kanske den gör i dykröret det beror på vilken höjd du tar ut framledningen till golven.

Jag vet inte om detta är sÃ¥ viktigt, den bör sitta i nederdelen där man tar vattnet till golvvärmen, men jag tror inte den behöver känna exakt temperatur till golvet.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #27 skrivet: 15 november 2012, 21:14:35 »
Nej man ställer ju kurvan efter tempen men det är säkert inte så noga men jag skulle nog sätta den i samma höjd som framledningen. Hos mig sitter den på framledningen efter tanken och det funkar bra och då bör den känna rätt temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #28 skrivet: 15 november 2012, 21:36:11 »
under den logg som jag gav er så satt b25 efter shunten så den visade nog inte på någon skiktning. Den temperatur som uppmättes i dykrörer låg på knappa 40c den lilla stund som jag var där, termometern i botten visade nog samma som i toppen på tanken. Och som Carl N konstaterade kommer varmvattenladdningen i toppen på tanken. Vad jag har observerat har det aldrig varit frågan om någon skiktning under den tid jag haft igång vp.
Jag har ännu inte försökt öppna shunten helt för att eventuellt få någon typ av skiktning i tanken som smurfen föreslog. Vet inte heller om det är den rätta lösningen här om jag förstått er rätt.
cp i vp är ställd på 50% nu.

Jag har frÃ¥n flera hÃ¥ll förstÃ¥tt att skiktningen är viktig. som mitt system är uppbyggt, gÃ¥r det att fÃ¥ en vettig skiktning i tanken eller borde man ta till mer drastiska Ã¥tgärder och konstruera om det? Efter att ha investerat i ett energisnÃ¥lt uppvärmningsalternativ, vill jag givetvis ha ut sÃ¥ mycket som möjligt av systemet... 
« Senast ändrad: 15 november 2012, 21:41:36 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #29 skrivet: 15 november 2012, 21:43:38 »
Öppna shunten helt knUp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!