Hej

någon som vet vad en optima 700 har för COP vid -10? Har någon provat att sänka stopp- temperatur till under -10?

Mikael

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 18:10:48 »
Inget svar men en ytterligare fundering. I manualen står det att delta vid kall utetemperatur skall vara 5-7 grader.

Då borde man kunna testa att sänka stopptempen tills delta trillar under 5 grader. Kan det vara rätt tänkt?


/RobertW

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 20:19:37 »
Hej Robert,

det har du kanske rätt i. Så länge delta är över 5 grader borde den ge värme eller hur? Tyvärr kan jag inte testa det eftersom här i Skåne är det aldrig -10 grader Sc:,h. Hoppas att någon här på forumet kan ge oss ett svar.

Mikael

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 17:38:37 »
Hej
Tyvärr sjunker delat på en L/V maskin med fallande utetemp. Ddetta är inte önskvärt, man vill minst 6-7C vid R407C.et beror på att det köldmediet är en blandning av 2 köldmedier med olika kondenseringstemperatur, sk glide. För att få en fullständig kondensering krävs detta värdet på delta fram.
Beträffande att sänka drifttemp till under -10C sär är det inte att rekommendera.
Man kan komma att kamna utanför kompressorn tillåtna driftområde, specieltt vid kall ute temp samt vv produktion. Ger slitage ocvh litet värmeutbyte.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 18:34:16 »
Hej, det fanns ett test från September 2000 på Råd&Röns hemsida där Optima 700 fanns med. Tyvärr verkar det vara borttaget.

Googlade och hittade en kopia av testet
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.ph?download=true&file_id=1499
Detta är den gamla "liggande" modellen där min utetemp är -10.
Oavsett om den är "stående eller liggande" men har en mingräns på -10 grader har modellerna samma tekniska data enligt spec.

Från i år har den "upprättstående" modellen av IVT Optima uppgraderats med bl a ny kompressor och har en mingräns på -20 grader.
Den har inte testats ännu.

Mvh L



IVT
OPTIMA 700
PRIS, CIRKA
(utan installation)
35 000:– 42 500:–
VÄRMEFAKTOR
Utetemp./Radiatortemp.
+2°C 35°C 3,2
+2°C 45°C 2,8
+2°C 50°C 2,5
–7°C 35°C 2,6
–7°C 50°C 2,1
AVGIVEN EFFEKT
Utetemp. / Radiatortemp.
+2°C 35°C 6,2 kW
+2°C 45°C 6,0 kW
+2°C 50°C 5,7 kW
–7°C 35°C 4,8 kW
–7°C 50°C 4,1 kW
BESPARING I ENERGI,
i hus med energibehov
15 000 kWh/Ã¥r 9 000 kWh/Ã¥r
25 000 kWh/Ã¥r 14 200 kWh/Ã¥r
35 000 kWh/Ã¥r 17 700 kWh/Ã¥r
MÄNGD VARMVATTEN 45/40°C 120 / 220 liter
VOLYM: Tank / Beredare 70 / 205 liter

Källa: Råd&Rön, September 2000

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 18:42:04 »
Hej, det fanns ett test från September 2000 på Råd&Röns hemsida där Optima 700 fanns med. Tyvärr verkar det vara borttaget.

Det kom väl ytterigare en ny version 2004...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: COP vid -10 med en Optima 700
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 18:57:05 »
Den från 2004 är den jag menar med "stående". Den gamla från 2000 såg snarlik ut som en CTC Eco Air, dvs "liggande".
Men tittar man i databladet har de samma specifikationer oavsett om den "står" eller "ligger". Likheten ligger i dataspecen och båda går ner till -10 grader. Skillnaden ligger i styrsystemet. Men även den gamla modellen från 2000 hade en "intelligent" avfrostning m a p tider och temperaturer.
Förvillande när olika pumpar har samma tekniska innehåll och namn men ser olika ut.

Mvh L

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!