Författare Ämne: Laddar varmvatten varje halvtimma...  (läst 25946 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Laddar varmvatten varje halvtimma...
« skrivet: 11 februari 2006, 09:20:27 »
Har ett problem som någon kanske kan hjälpa mig med...
Har en IVT HTC-7 ca 2,5 Ã¥r gammal. Problemet är att pumpen laddar varmvatten varje halvtimma.  Inte sÃ¥ kul när utetempen faller...
Ventilen växlar när den får order av GT3 och stänger på GT9, vilket verkar ok.
Har satt börvärdet på 49 grader och har en hysteres på 9 grader.
Bytte ut 3-vägsventilinsatsen och ställmotorn igår, eftersom motorn hängde sig.
Har checkat GT3 mot en pyrometer och den verkar stämma hyggligt iaf.
Har heller ingen luft i varmvattentanken.
Varför faller tempen i tanken när inget uttag sker???
1 plan m. källare från -69 tot 190 kvm. Konverterat från direktel till bergvärme 2003. IVT HT C7, 16000 Kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 09:44:04 »
Antingen trevägaren eller tempgivare som krånglar, riktigt långsökt är att regleradatorn fått frispel (tror inte det)

Jag gissar på trevägaren, min erfarenhet är att de inte alltid håller tätt ens när de är nya, kanske skulle sätta tillbaks den gamla, med den nya ställmotorn, detta förutsatt att ställmotorn passar till den gamla ventilen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 08:29:23 »
En fundering?

Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.


Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.

Vad är hysteres?
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 12:17:44 »
En fundering?

Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.

Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.

Vad är hysteres?

Hos mig tog det ca 12 timmar igår, innan vattnet gått från knappa 60 till knappa 50 grader
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 15:20:04 »
ok
tackar för det
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006, 11:11:46 »
Efter en dags mätning kan jag nu konstatera att även jag har täta VV-värmningar. Varje halvtimme värmer den även nattetid.
FrÃ¥gan är om det kan  vara helt normalt pÃ¥ mitt system dÃ¥ jag har en fast hysteres (skillnad mellan pÃ¥/av-temperatur) pÃ¥ 5 ºC.
Tittar man pÃ¥ folks temp-loggar sÃ¥ ser man ofta att VV-temp faller >5  ºC första timmen men sen planar ut.
Om det är så, så är det väldigt idiotiskt att man på tex mitt system har en fast hysteres som är så låg.

Vore intressant om nÃ¥gon med en väl fungerande panna kunde ställa ner sin hysteres till 5  ºC och se VV-värmningsfrekvens. Om nÃ¥gon med samma VV-volym fÃ¥r avsevärt längre tider sÃ¥ är det uppenbarligen fel pÃ¥ vÃ¥ra system (trevägskopplingar).

Mitt system är idag inställt pÃ¥ VV 45 ºC, fast hysteres pÃ¥  5 ºC (43  ºC < VV < 48  ºC) och VV-volym är 168 l.

Kommentarer?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 11:48:50 »
Jag har faktiskt ändrat lite

Punkt                        Mitt värde Orignal
2.3 Varmvatten till     46               45
2.4 Varmvatten diff      6                 5

Det fungerar bra på vintern för när den producerar radiatorvärme så går det aldrig under 44 för det blir väl lite spillvärme till varmvattnet och på sommaren blir det lite längre gångtider.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 20:38:52 »
Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.

Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?

Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 21:18:44 »
Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.

Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?

Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.

Hittade felet. Det är växelventilen som kärvar. Den går väldigt trögt trots 50-100 in/ut-rörelser. Bara att byta antar jag.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 21:37:27 »
Här är en bild pÃ¥ Honeywell Växelventil  enkel att montera av motorn utan verktyg.


Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 08:32:08 »
Här är en bild pÃ¥ Honeywell Växelventil  enkel att montera av motorn utan verktyg.




Ok, tack. Jag demonterade motorn igår och noterade att växelventilen krärvar en hel del.
Lika bra att byta den. Såg att IVT har et pris på 880 kr på artikelnummer 332041 men då får man med motorn.
Kan man inte köpa en ventil separat? Var handlar man den här typen av utrustning? Direkt från serviceföretagen eller finns det konsumentbutiker som håller sånt?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 16:42:16 »
Det är inte säkert att beredartemperaturen har sjunkit ned till sitt startvärde under natten.
Den täta varmvattenladdningen på natten kan bero på att värmepumpen går över till varmvattenladdning när den nått stopptemp på värmen i huset även om beredaren inte har gått ned till starttemperatur.
Bara det är under stopptemp i beredaren i det läget så går den över till varmvattenladdning.

Regleringen gör så för att undvika ett stopp på värmepumpen när värmen är klar och sen starta efter kort stund för att ladda varmvatten.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2006, 08:00:32 »
Jag köpte en växelventilinsats äv min lokala IVT-servicekille. 400 kr i handen. Jobbet tog en dryg timme mest pga det löjliga specialverktyget och lite snegäng. Den gamla ventilen var sen 1998 och är nu efter demontering helt ihopbeckad och omöjlig att rucka.

Nu håller varmvattnet nästan hela natten (22:00-5:00 ca) trots min låga hysteres (5 ºC).

En liten växelventiltanke:
Måste vara hyfsad stor risk att många ventiler beckar ihop efter sommaren då de stått i VV läge i flera månader? Borde inte styrdatorn automatiskt motionera dessa med jämna mellanrum även då de inte behövs?


IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2006, 19:51:47 »
Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.

Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.

Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2006, 20:15:10 »
Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.

Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.



Detsamma gör nyare IVT också, det är därför det knäpper i rören efter VV laddning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!