« skrivet: 07 januari 2017, 14:38:11 »
Jag har en Nibe 1255-6 installerad sedan en mÃ¥nad. Nu har jag jobbat pÃ¥ att fÃ¥ den att gÃ¥ sÃ¥ bra som möjligt. Jag använder mig av Nibe Uplink sÃ¥ jag har i detalj kunnat följa hur  värmepumpen arbetar.
Mitt problem är att kompressorn stannar trots att det föreligger behov av värme. Jag har nu justerat så mycket jag kan men kommit till vägs ände.
Efter att har studerat loggningarna i Nibe Upplink är det tydligt att kompressorn inte är tillräckligt responsiv på förändringarna i gradminuter (GM), dvs att GM hinner gå till 0 innan kompressorn har hunnit varva ned tillräckligt mycket. Ett vanligt fenomen är att kompressorn stannar efter varmvattenladdning vilket tydligen kan vara en symtom på just det att regleringen inte är tillräckligt snabb.

Bra att veta är att jag bor i ett välisolerat hus med golvvärme på bv och radiatorer på öv. Jag har två klimatsystem och det primära systemet som som värmer radiatorerna (4 st) är ganska litet. Detta i kombination med att väl tilltaget borrhål (150 m) och mycket god vattenkapacitet gör att jag ligger på onormalt höga brinetemperaturer (7-4).
Självklart kan inte värmepumpen vara optimerad för alla tänkbara driftfall den kan installeras i och en hel del parametrar går att justera men tyvärr inte en av de viktigaste som är regulatorn som styr utgående temperatur.

Jag har sökt på nätet om det finns någon möjlighet att justera värmepumpens huvudregulator men inte hittat det.
Jag hittade en bra sida om Nibes luft-vatten värmepumparhttp://docplayer.se/1486830-Nibe-split-oberoende-framtagna-driftsanvisningar.html där det tydligt framgår hur det går att justera kompressorresponsen (se sid 40).
Det borde enligt min mening finnas fördjupade servicemenyer där regulatorerna för temperatur och cirkulationspumparna finns åtkomliga.
Nibe har säkert goda själ ett inte låta kreti och pleti hålla på att justera dessa värden men givetvis måste det gå även på en 1255.

Min fråga blir då avslutningsvis om någon känner till hur man bär sig åt? Det borde rimligtvis finnas ytterligare servicemenyer som inte går att komma åt för normalanvändarna.
Jag misstänker att de firmor som installerar värmepumparna inte heller normalt har tillgång till dessa.
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 14:40:57 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 14:47:35 »
Håll in "bakåtpilen" en stund så kommer service ruta upp.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 15:14:28 »
Har märkt samma fenomen på min 1255-16 vid stort gradmimuter underskott pga av tex lång dusch och stort värmebehov varvar den inte ned nog fort utan kör på till gradmimuter når 0 och stannar....irriterande
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 15:19:37 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 15:27:16 »
Den vanliga servicemenyn som man kommer åt genom att hålla bakåtknappen intryckt i 7 sekunder känner jag till.
Det värden jag vill komma åt finns tyvärr inte åtkomliga där. Det är därför jag undrar om det finns någon ytterligare fördjupad servicemeny som går att komma åt.
Jag misstänker att man i så fall kan behöva någon form av USB-nyckel.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 15:33:05 »
Enligt en annan trÃ¥d här verkar det pÃ¥verka en hel del om man sänkt GM för tillskott som jag gjort(900).......ska ändra tillbaka till fabriks inställning(400) och se om pumpen skärper sig  :)
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 16:45:51 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 16:08:12 »
Så ditt problem är att det fortfarande är kallt inomhus när vp har gjort värme?

Rent spontant lÃ¥ter det som vp bryter pÃ¥ hög retur eller liknande  :(
Vilken kurva kör du? Var ligger huset?
Hur är radiator och gv systemen uppbyggda och kopplade, gammalt hus, isolering?

Kan vp att göra av med värmen den producerar eller är gv så trög så du inte märker att den gör värme?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 16:25:29 »
Frågar du mig eller TS?
iaf -26 ute frun duschar länge  :-\ gradminuterna sjunker lÃ¥ngt ned pga vv produktion i tvÃ¥ cykler......pumpen gasar pÃ¥ och kör till 0 och stannar(visserligen drar den ned effekten men inte nog snabbt)....

Inte nog varmt inne...... räknar snabbt ner till -120 och startar. timmerhus skellefteå fönster och isolering är inte det bästa....Kurva 7
Sektions radiatorer+en fläktkonvektor  utan termostater entre plan. ÖvervÃ¥ningen treradiga radiatorer med konvektionsplÃ¥tar dock har dessa termostater pga sovrum.Jag har senaste programvaran 7740r4 rumsgivare med pÃ¥verkan 2.0.
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 16:51:07 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2017, 16:38:01 »
Ni vill att pumpen skall sakta ned så att framledningstempen bör och är är samma istället för att pumpen räknar hem GM och då tvingas starta upp snabbt igen istället för att konstant gå.
Ni har väl nyaste programmet i pumpen?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2017, 17:01:25 »
Kan ju iofs haft sÃ¥n otur att alla termostater pÃ¥ övervÃ¥ningen stängde typ samtidigt när den lÃ¥g och körde ut 58c en längre tid  ::)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2017, 17:14:25 »
Om man vill följa vp lite mera exakt så är usb loggningen mycket bättre än uplink men uplink är ju mycket smidigare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2017, 17:34:55 »
Frågar du mig eller TS?
iaf -26 ute frun duschar länge  :-\ gradminuterna sjunker lÃ¥ngt ned pga vv produktion i tvÃ¥ cykler......pumpen gasar pÃ¥ och kör till 0 och stannar(visserligen drar den ned effekten men inte nog snabbt)....

Inte nog varmt inne...... räknar snabbt ner till -120 och startar. timmerhus skellefteå fönster och isolering är inte det bästa....Kurva 7
Sektions radiatorer+en fläktkonvektor  utan termostater entre plan. ÖvervÃ¥ningen treradiga radiatorer med konvektionsplÃ¥tar dock har dessa termostater pga sovrum.Jag har senaste programvaran 7740r4 rumsgivare med pÃ¥verkan 2.0.

TS, men ni verkar ha liknande erfarenheter.

Jag förstår inte hur det kan bli kallt i huset så fort?
Ett hus är vanligtvis förvånansvärt värmetrögt.
Hur vet du att det är kallt?

Det är -26 °C, frun duschar länge och helt plösligt blir det kallt i huset?
Att termostaterna stängt och i kombi med fläktkonvektorn med kanske "för" liten vattenvolym kan göra att detta sker "fort". Slutar inte fläktkonvektorn och blåsa om framledningen är låg så lär det blåsa kallt.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2017, 17:46:29 »
Vid vv beredning upphör cirk i radiatorerna och är det -26 kanske det märks och framförallt vid lång dusch.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2017, 17:53:48 »
Tja kallt vet  jag att det är för att jag vill ha 20c  och det är bara 18c inne..(detta enligt pumpens display) och andra termometrar.
Vid minus 26 är framledning enligt kurva 7 52c+vad rumsgivaren lägger pÃ¥.Vatten tempen sjunker otroligt fort i mitt hus vid dessa minusgrader när pumpen stÃ¥r still.....därför startar den ocksÃ¥ väldigt fort igen..fast helst skulle den ju  aldrig stannat enligt mig  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2017, 17:56:25 »
Vid -26 ska den nog gå hela tiden annars är nått konstigt om den inte är grymt överdimensionerad.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2017, 23:06:42 »
Jag bor i Uppsala och för närvarande är det -14 gr ute. Jag kör på kurva 6 för radiatorer med påverkan 2 för innegivare och kurva 3 för golvvärmen. Trots att det är så kallt så fungerar den mer som en on-off maskin än att den följsamt anpassar sig till rådande belastning.
Lösningen är antingen att utöka volymen med en tank eller snabba pÃ¥ regulatorn för kompressorn. Eftersom värmepumpen stÃ¥r i tvättstugan  som redan är för liten finns det inte plats för en tank.
Det hade varit så enkelt om man kunde justera regulatorn.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!