Författare Ämne: Gradminuter, hur funkar det?  (läst 22807 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
Gradminuter, hur funkar det?
« skrivet: 08 november 2014, 10:07:17 »
Min Nibe F750 har en beräknad framledningstemp på 31°C och framledningstempen ligger på 32°C, gradminuterna ligger på dryga -800 och både kompressor och elpatron har jobbat på under hela morgonen.
Hur hänger det ihop, uppfyller man beräknad framledning, borde inte pumpen vara nöjd då?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 10:16:32 »
Ligger du över beräknad flt så skall gradminuterna räkna ner.
Frågan är hur du hamnat så mycket efter vid så låga flt.
Finns det några larm?
Hur länge har du haft pumpen?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 11:06:58 »
Inga larm, pumpen är ca 3år.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad HelenaEN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Ställer man inga frÃ¥gor fÃ¥r man inga svar
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 11:59:55 »
Jag har samma problem, beräknad framledning 34.4, framled temp BT61 37.6.
Gm på -900. Elpatron 2.5. Inga larm. Fattar nada.
 Vad har du ventilationen pÃ¥?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 15:31:42 »
Tror det är så att den inte arbetar bort underskottet till 0 med hjälp av elpatron, man vill att det skall göras med enbart kompressorn, detta innebär att elpatron ligger och går till/från för att hålla värdet i närheten av tillslagspunkten för eltillskott.
När det blir varmare ute, och kompressorn på egen hand kan beta av underskottet så gör den det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 15:50:53 »
Nibe 750 har ju inverterstyrd kompressor, den siktar kanske på ett visst underskott för att den inte ska stanna?
Vad är "start kompressor" meny 4.9.3 inställt på?
Vilken frekvens jobbar den på?
« Senast ändrad: 08 november 2014, 15:52:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 17:03:38 »
Gissar att den lika som 1245 har en inställning där man anger hur mycket över beräknad framledning den tillÃ¥ts värma med hjälp av el tillskott gÃ¥r den över kopplas el tillskott bort. Eftersom det är en inverter kommer den inte sträva mot gm 0 men mot gm -100 har jag för mig  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 17:43:59 »
Inverter är lika spåndumma i regleringen som on/off.
Den levererar en temperatur över beräknad och håller den tills gm är 0 och kompressorn stoppar.
El patron brukar gå till antingen på högt underskott ex -800 eller stor diff mellan beräknad och verklig flt.

Har ni gjort någon ändring i mjukvaran den senaste tiden?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #8 skrivet: 08 november 2014, 17:47:29 »
Beror på vilken inverter det är dom loggar jag sett på tex Nibe 1255 visar att den smyger på fint runt börvärde men den kommer naturligtvis leverera för hög framledning en del av året och då gå som on/off
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #9 skrivet: 08 november 2014, 17:52:55 »
Det beror nog på hur stor kompressor man har.
Hus med låg flt och kraftig kompressor som de flesta inverter brukar vara klarar inte av att leverera hur låg flt och effekt som möjligt.
Men det är inte TS problem.
Stort underskott brukar äver medföra hög flt.
NÃ¥got verkar skumt med regleringen.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #10 skrivet: 08 november 2014, 18:12:31 »
Har ni gjort någon ändring i mjukvaran den senaste tiden?
Jag kör på senaste mjukvaran som släpptes 10/10 2014
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2014, 18:20:57 »
Det är inte så att allt har gått till factory default eller att någon begränsning kommit in efter uppdateringen?
Kolla igenom samtliga parametrar och se om det finns något avvikande.
Vet inte hur din cirkpump fungerar men för högt flöde på cirkpumpen kan få pumpen att behöva elspets trots låg flt.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #12 skrivet: 08 november 2014, 18:42:15 »
Kör usb loggning så ser man hur pumpen går och slipper gissa det finns säkert nån som kan läsa loggar från 750.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #13 skrivet: 08 november 2014, 21:03:49 »
Dagens logg, ev avikelser att ta hänsyn till:
Runt 13:00 så tog barnen ett bad.
Runt 19:00 så tändes en brasa i kaminen.
Ska försöka kika lite i logAide och se om jag kan bli klok på vad som händer med pumpen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #14 skrivet: 08 november 2014, 21:16:55 »
Har dålig koll på 750 loggar men ser ok ut inget tillskott och betar av gradmin med (tror jag) låga Hz.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!