Författare Ämne: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?  (läst 6634 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Som ni ser på bilden blir radiatorn bara varm på halva delen. Jag har luftat det utan att det löste problemet.
Vad kan det vara för fel?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 17:03:18 »
Min gissning är att det är ett felkopplat element, det varma vattnet kommer in nertill och går ut upptill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 20:42:43 »
Ajdå. Det var inte kul att höra. Jag försökte mäta temperaturerna på rören till radiatorn men de var identiska. Stärker det dig i tron att radiatorn är felkopplad?

I såfall har den sannolikt varit felkopplad sen huset byggdes på 70-talet.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Conquest

  • Pensionerat Elektriker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: LinderödsÃ¥sen. SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 22:19:22 »
Kan du ändra och höja flödet från cirkpumpen?
Om de är felkopplade, kan du kolla vid att stanna pumpen så systemet blir närmast på rumstemperatur. Sedan återstarta och ha stenkoll på fram och returtempen, just efter start.
Sedan undrar man: Hur har du fått tag i kameran? :o
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 22:43:42 »
såvida inte fram och retur är fel från värmekällan. men det är nog väldigt osannolikt.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 22:50:38 »
såvida inte fram och retur är fel från värmekällan. men det är nog väldigt osannolikt.
Det är enrörsystem och alla andra radiatorer i huset ser ut som bifogad bild.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 22:53:10 »
Hel klart bevis alltså. Vänd på radden eller rören.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 22:59:53 »
Nu gjorde jag ett enklare test än det Conquest föreslog och stängde helt enkelt termostaten och väntade en stund. När jag sedan öppnade termostaten blev först röret som går upp i toppen av radiatorn varmare och en stund senare den som går från botten av radiatorn.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Conquest

  • Pensionerat Elektriker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: LinderödsÃ¥sen. SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #8 skrivet: 16 december 2012, 23:09:59 »
Termostaten stänger av värmen oavsedd var den kommer ifrån, även returen! Prova mitt sätt, å du -värmekameran?
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012, 23:40:55 »
Verkar vara rätt kopplad, men lågt flöde. Kärvande termostatkäggla eller för hårt strypt?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 07:41:26 »
Termostaten stänger av värmen oavsedd var den kommer ifrån, även returen! Prova mitt sätt, å du -värmekameran?
Jag provar det till helgen.
Värmekameran har jag tillgång till i jobbet.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012, 07:51:25 »
Jag vill också ha en sån!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #12 skrivet: 17 december 2012, 11:58:37 »
Var sitter radiatorn i höjdled i huset, sitter det högst upp eller längst ner?
Är den först/sist eller i mitten av en slinga?
Och om det är enrörsystem så kan bypassen på kopplet vara feljusterad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #13 skrivet: 17 december 2012, 12:14:39 »
Det är enrör

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #14 skrivet: 17 december 2012, 13:12:34 »
Så skulle en felkopplad radiator kunna se ut, tycker jag med. En annan idé är att om flödet är för stort genom radiatorn så hinner värmen inte sprida sig i toppen, lite långsökt särskilt om det är ett-rörs. Verkar mer som det är igenslammat.
Har du inte en rensplugg på motsatt sida av radiatorkopplet?
« Senast ändrad: 17 december 2012, 13:15:50 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 