Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 29707 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Isbildning 2025
« skrivet: 22 december 2010, 10:52:40 »
Vi har jättemycket is kring och under vår NIBE2025 som installerades i februari. Jag har försökt med varmvatten men ångan som bildas sugs in i förångaren och ännu mer is bildas. Jag har legat under fläkten och gett mig på isen med en blåslampa men efter en halvtimme med -25gradigt luft rätt i ansiktet gav jag upp. Varje dag hackar jag bort så mycket is jag kan med ett spett runt och
in på framsidan men då både rör och elledningar är djupt inne i isen kan man
inte gå på hur som helst...

Nu har jag byggt upp med frigolit runt klacken och stoppat in en 1500W kupevärmare och då verkar i allafall det inte byggas på mer is men det är fortfarande is i kontakt mellan mark och förångare. Bakom intill väggen är det värst där når det nu över underkant på utedelen.

Det här måste ju vara ett så pass vanligt problem klantigt av installatören att inte föreslå detta...

Jag förutsatte att det var uppvärmd avrinning på den men så är uppenbarligen inte fallet. huvuddunk

Antar att det är knepigt nu att få dit ett tråg om man väl lyckas få ut en installatör...
 NÃ¥n som har nÃ¥t bra tips?
Om jag ska behöva värma på med 3 kw för att hålla borta isen tappar man liksom idéen med värmepumpen...

1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 11:03:53 »
Stäng tillfälligt av pumpen och låt VVM300 värma med el när du avisar fullständigt med varmvatten eller en kupevärmare under övertäckt pump.

Om du inte gör det så kommer förmodligen förångaren frysa sönder och förorsaka mycket högre kostnad än för varmvatten eller el.

Det finns många förslag till lösning av uppsamling av tövattnet på forumet, men Nibes KVT11 fungerar bra trots priset.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 11:04:45 »
Vi har jättemycket is kring och under vår NIBE2025 som installerades i februari. Jag har försökt med varmvatten men ångan som bildas sugs in i förångaren och ännu mer is bildas. Jag har legat under fläkten och gett mig på isen med en blåslampa men efter en halvtimme med -25gradigt luft rätt i ansiktet gav jag upp. Varje dag hackar jag bort så mycket is jag kan med ett spett runt och
in på framsidan men då både rör och elledningar är djupt inne i isen kan man
inte gå på hur som helst...

Nu har jag byggt upp med frigolit runt klacken och stoppat in en 1500W kupevärmare och då verkar i allafall det inte byggas på mer is men det är fortfarande is i kontakt mellan mark och förångare. Bakom intill väggen är det värst där når det nu över underkant på utedelen.

Det här måste ju vara ett så pass vanligt problem klantigt av installatören att inte föreslå detta...

Jag förutsatte att det var uppvärmd avrinning på den men så är uppenbarligen inte fallet. huvuddunk

Antar att det är knepigt nu att få dit ett tråg om man väl lyckas få ut en installatör...
 NÃ¥n som har nÃ¥t bra tips?
Om jag ska behöva värma på med 3 kw för att hålla borta isen tappar man liksom idéen med värmepumpen...



hej
jag har ett tråg på min KVT10 har funkat bra
allt vatten rinner in i pannrumet i golvbrunnen
väldigt enkelt att montera
tog mest tid att göra hålet i väggen
och värmekabeln ska anslutas på en plint i pumpen
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Isbildning 2025
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 11:11:23 »
Hej,

Det byggs på mycket is under maskinerna nu på vintern, Vad har du för material på marken under maskinen? Rekommenderar makadam ner till dräneringen( Som en stenkista).

Behövde själv bara bila bort isen under maskinen under förra vinter vid ett tillfälle. Man få vara sin egen vaktmästare och titta till så inte isen går upp i förångaren.

Om du har problem med is på förångare och fläkt mm så kan du justera avfrostningarna i menyn på 2025:an.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 12:10:31 »
Det fungerar inte med makadam när det är kallt en längre period, för det fryser på ett lock och sedan rinner det inte ner mer. Det ända som hjälper är att leda bort vattnet eller samla set i baljor typ bruksbalja eller likvärdigt som håller att tömma.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 13:14:59 »
Fick just svar från installatören, 6,000:- och de kommer i mellandagarna. Är det vad man borde betala? Är det knepigt att stänga av pumpen så länge via VVM300? jag tror inte underlaget spelar så stor roll vattnet har runnit ut nästan 1 meter runt pumpen och frusit ovanpå snön, rena hockey-rinken..
« Senast ändrad: 22 december 2010, 13:26:05 av Olzac »
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 13:32:09 »
Fick just svar från installatören, 6,000:- och de kommer i mellandagarna. Är det vad man borde betala? Är det knepigt att stänga av pumpen så länge via VVM300? jag tror inte underlaget spelar så stor roll vattnet har runnit ut nästan 1 meter runt pumpen och frusit ovanpå snön, rena hockey-rinken..

hej
det var lite dyrt
kvt 11 kostar 3000kr
http://www.vvs-boden.se/nibe-kvt-11-kondensvattentrag-p-10370.html
3000 för en timmes arbete eller har du lång dragning av röret ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Isbildning 2025
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 14:07:14 »
Använde en liten bilmaskin och tog bort isen, kanske 30min jobb, detta var i Feb 2010.
Isen lossande i stor bitar, bara att bära in till groggen *roflmao*
Då var isen ca 2cm från förångaren.
Sedan dessa har pumpen klarat sig.

Känns lite onödigt med tråg, drar en del energi också.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 17:19:38 »
Nu har jag stängt av värmepumpen med att aktivera "tillsatsdrift" meny 9.3.2. Cirkpumpen slutade snurra då, men nu hittade jag 9.3.12 laddpumpsmotion, så nu verkar det lungt. Installatören ska dra av 1,500:- för ROT så blir det inte så farligt. Tack för alla tips, ska låna en bilmaskin av brorsan och se till att få in lite is till Whiskyn! Thumbsup God Jul!
« Senast ändrad: 22 december 2010, 17:35:10 av Olzac »
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 17:35:15 »
Nu har jag stängt av värmepumpen med att aktivera "tillsatsdrift" meny 9.3.2. Cirkpumpen slutade snurra då, men nu hittade jag 9.3.12 laddpumpsmotion, så nu verkar det lungt. Tack för alla tips, ska låna en bilmaskin av brorsan och se till att få in lite is till Whiskyn! Thumbsup God Jul!

cirk-pumpen måste gå annars fryser växlaren
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 20:00:01 »
Det gör den nu, va inte sant?  ??? Med cirk-pump menar du Laddpumpen (meny 9.3.12) inte sant? Den ska väl alltid vara pÃ¥ även när jag fÃ¥r igÃ¥ng VP igen? Jag tror det är sÃ¥ här att när gubbarna installerade anläggningen började dom med pannan för att efter ett par dar docka 2025:an. DÃ¥ stängde de av laddpumpen sÃ¥ den inte skulle gÃ¥ "tom" innan VP:n kom pÃ¥ plats. Sen satte de väl aldrig den i kontinuerlig drift under 9.3.12. men den gÃ¥r väl igÃ¥ng automatiskt när VP:n startar sÃ¥ jag har aldrig märkt det. Jag antar att den alltid ska gÃ¥ i händelse att VP fÃ¥r driftavbrott, särskilt sÃ¥ här Ã¥rs..? i sÃ¥ fall var det tur i oturen jag upptäckte det! :o
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3880
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 20:09:38 »
Utan kvt 10/11 fryser maskinen sönder. Det gjorde min i feb 2010. Pumpen gick ej att använda förrän i maj.

Värdelös Nibekonstruktion att släppa ut maskiner i Sverige....utan värmetråg.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad ping

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning 2025
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 09:29:53 »
Jag gjorde en avrinning med en hängränna och la en värmekabel i drog den några gånger fram och tillbaka sen genom en slang ner i ett avlopp från stuprännan fungerar kanon bra.
Mvh Ping 

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 13:13:12 »
Utan kvt 10/11 fryser maskinen sönder. Det gjorde min i feb 2010. Pumpen gick ej att använda förrän i maj.

Värdelös Nibekonstruktion att släppa ut maskiner i Sverige....utan värmetråg.

Fick du ut det på försäkringen eller får man pröjsa själv?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3880
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Isbildning 2025
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 16:16:11 »
Min villaförsäkring täckte hela skadan.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!