Författare Ämne: Min nya värmepump gÃ¥r hela tiden nu, är det normalt ???  (läst 8991 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad belu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Hej på er

Har en 1245 Nibe istallerad sedan två månader sedan och försöker få till inställningarna nu, nu går pumpen hela tiden i stort sett, är det normalt ......
tidigare när det var varmare ute runt nollan, så justerade jag in så jag hade ca 20 starter per dygn, men nu är det väl två ungefär .....

1245-6 pump, 110m aktivt hål, utetemp -14 inne temp +21

Vore tacksam om någon kan svara på om detta är normalt eller om kompressorn kommer att lägga av i förtid .....

hlsn Bernt med nyinstallerad VP

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 08:31:27 »
Ja det är normalt med så låga temperaturer som det är nu.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad belu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 08:43:49 »
SÃ¥ dÃ¥ ska jag inte pilla pÃ¥ inställningarna just nu dÃ¥ för att fÃ¥ ner gÃ¥ngtiden, är i.o.f. nöjd att kunna värma hela huset och VV utan eltillskott med 50% lägre elförbrukning emot tidigare Ã¥r med elpannan :-) 

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 08:57:14 »
Jag instämmer. Du ska inte röra inställningarna nu, eftersom VP.n verkar fungera tillfredsställande.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det är bra om din VP går hela tiden, frågan är om tillskottet går in!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad belu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 09:25:57 »
jag har inte något eltillskott, kollar varje dag. har läst mig till här på forumet att GM på VP-100 tillsats -500 Diff 100 verkar vara rätt. Har sänkt KBpumpen till 30% och VBpumpen till 25% för att få bättre diff på ut och intemperaturen i KB och VB, verkar som jag har kommit rätt nu då, har en diff på KB ca 3grader och VB 5 grader . blev bara lite orolig att jag har kranat lite för mycket på alla inställningar nu när pumpen går hela tiden, med det verkar ju vara ok vad jag kan läsa från er

tackar för era synpunkter, man blir ju lite freak när man installerar sÃ¥n här :-)  ( satte in en elmätar direkt pÃ¥ VP igÃ¥r kväll :-) ligger pÃ¥ 1.9 kW förbrukning just nu )

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
LÃ¥ter som en bra installation, vilken VB fram har du utan eltillskott ?

Utloggad belu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 11:07:05 »
Tror VB ligger uppåt 50 grader nu (-14 grader ute)

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Min nya värmepump går hela tiden nu, är det normalt ???
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 16:56:26 »
Citera
Tror VB ligger uppåt 50 grader nu (-14 grader ute)

Ungefär lika som jag. Jag har VBf 48,6 vid -14 ºC.
Pumpen gÃ¥r dygnet runt och gradminuterna är uppe i -700. Har ställt in VP.n sÃ¥ att den inte tillÃ¥ter nÃ¥gon tillsats värme. Jag bytte under sommaren ut mina enkla raddarna i bottenvÃ¥ningen emot stora bamsiga raddar  med dubbla konvektorplÃ¥tar. Det verka nu som om det efter bytet är ett sÃ¥ stort effektuttag sÃ¥ att värmesystemet inte kommer upp i högre temperatur än 48,6 ºC. Jag funderar därför pÃ¥ att installera en by-past med trimventil före min 150 liters volymförstorare sÃ¥ att jag kan reglera vattenvolymen i radiatorsystemt. Hur som helst sÃ¥ har jag lyckats med att hÃ¥lla en bra komfortvärme dessa kalla dagar.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.