Författare Ämne: Inget varmvatten, men varmt i huset  (läst 15232 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
Inget varmvatten, men varmt i huset
« skrivet: 07 oktober 2010, 13:52:38 »
Hej

Jag har en IVT bergvärmepump med separat varmvattensberedare.

Jag har en inomhusgivare som jag ställt in på att det skall vara ca 19 grader i huset. När jag kom hem igår, så är det nästan 24 grader i huset, men inget varmvatten.

Jag har kollat inomhusgivaren att den fungerar = den registrerar 24 grader till bergvärmepumdisplayen och är inställd på att det skall vara 19 grader.

Varför blir det 24 grader inomhus, men inget varmvatten ???

Tacksam för tips, för vattnet i duschen är kallt  :(
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 13:56:35 »
Värms varmvattnet av VP'n, eller är det en separat elberedare?
Det låter som en växelventil som har fastnat mot radiatorslingan så att pumpen värmer huset både vid värme och varmvattneproduktion.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 14:20:42 »
Det är en IVT-bergvärmepump-kompressor som är kopplad till en 'vanlig tank' för varmvatten som står bredvid. Det finns ingen elpatron i den tanken. Den hör ihop med IVT-bergvärmepumpen och installerades samtidigt - det är en IVT-tank.

Så växelventilen har hängt sig då (antagligen).

Då skall jag prova att vrida av den blåa motorn och trycka på växelventilen då antar jag.

Fler tips mottages tacksamt.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 12:06:06 »
Jag 'motionerade' växelventilen igår kväll - nu funkar det.

Tack för hjälpen!
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010, 10:43:06 »
Sedan jag skrev första inlägget ovan, har den hängt sig 3 gånger till. Så nu undrar jag vad som är det troliga felet?

Problem: Det blir alltså bara värme i huset och inget varmvatten. Motionerar jag den, så blir det varmvatten igen ett par dagar.

* Är det den 'elektriska motorn' till växelventilen som hänger sig eller fungerar dåligt?

eller

* Är det den mekaniska vattenventilen som sitter på rören, som kärvar på ett sådant sätt, att den elektriska motorn inte 'orkar' ändra den från ett läge till ett annat?
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 10:45:12 av COCS i Göteborg »
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 13:16:52 »
Troligen kärvar ventilen av nån orsak.
Kolla att det finns ett smutsfilter på returen från radiatorerna, smuts kan få den att kärva.
I värsta fall får du ta loss den och kika i den.

Annars är det dags att byta ut grejorna och då bör man byta både ventil och styrning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 13:54:16 »
Har du en vridande eller tryckande motor? De ventiler som har ett stift som trycks in är de som verkar krångla mest. Problemet är att motorn bara trycker in stiftet, sen är det en fjäder som skall göra att ventilen återgår till ytterläget, men om den kärvar lite så fastnar den på vägen. Fjädern kan inte var hur kraftig som helst eftersom motorn måste orka trycka in stiftet...

Man kan byta till en ventil där motorn vrider på en axel istället - Då har man ingen fjäder utan det är motorn som vrider mellan ändlägena.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 14:29:06 »
Tack för svaren!

Citera
De ventiler som har ett stift som trycks in är de som verkar krångla mest. Problemet är att motorn bara trycker in stiftet, sen är det en fjäder som skall göra att ventilen återgår till ytterläget...

Det är denna jag har. Den är 6,5 år gammal.

Jag har filter (metallnät av typ durkslag) på den 'interna' radiatorslingan som jag rengjort ca vartannat år, senast i april.

Kanske dags att byta hela paketet (motor + ventil) då.

Verkar vara en bättre konstruktion med den som vrider ventilen istället för den som trycker. Tack för det tipset!
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Freppesito1

  • Gäst
Freppesito1
SV: Inget varmvatten, men varmt i huset
« Svar #8 skrivet: 07 april 2013, 09:03:36 »
 Ville bara tacka för hjälpen i denna gamla trÃ¥d, fick ordning pÃ¥ det hela genom att ta bort motorn till växelventilen och trycka pÃ¥ ventilen ut och in.
Får se nu hur länge det går.

Tack igen.  tummenupp