Författare Ämne: FTX med El eller Vattenvärmare  (läst 27265 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
FTX med El eller Vattenvärmare
« skrivet: 23 januari 2005, 19:44:22 »
Vi håller som bäst på att bestämma vilken typ av FTX aggregat vi ska ha till vår ventilation.
Det vi har bestämt (nästan) är att det blir en plattvärmeväxlare och inte en roterande trumma.

En "problem" som har dykt upp när det gäller plattvärmeväxlare är att dom (flesta?) har ett behov av tillförd värme för avfrostning och för att förvärma inluften efter värmeväxlaren för att se till att inluften håller en minimitemp. på ex.vis. 17gr.

Det jag funderar över nu är att installera en värmeväxlare med Vattenbatteri. Detta för för att värma med radiatorvattnet istället för Elbatteri. Nu är ju skillnaden i pris mellan vatten och elvarianten inte att förakta. Det skiljer trots allt nästan 4000:- mellan el och vattenvarianten.

Förutom lägre driftkostnad med vatten skulle det kanske gå att kyla inluften på sommaren via ett antal ventiler som ändras från sommar till vinterdrift. Som kylmedia skulle då brinekretsen gå att använda.

För att fÃ¥ ett bra beslutsunderlag har jag försökt att hitta nÃ¥gon information om hur mycket el en FTX med elbatteri normalt  drar under ett Ã¥r. Naturligtvis beror ju el Ã¥tgÃ¥ngen pÃ¥ hur varm man vill att inluften ska vara och hur kallt det är ute. Även luftfuktigheten pÃ¥ avluften spelar roll för energiÃ¥tgÃ¥ngen dÃ¥ även förvärmining av tillluften.

Man blir ju lite konfunderad när man tittar på FTX aggregat då verkningsgraden anges som förhållandet mellan avluft och tillluft. Ingen (av vad jag sett) anger total energiförbrukning inkl. förvärmning och eftervärmning. Borde vara rätt enkelt om man vet inne temp och utetemp.

Är det någon som har FTX och dessutom loggar elförbrukning etc som kan ge några tips om lönsamheten i att välja el eller vattenbatteri till värmeväxlaren?


/Johan

PS aggregatet vi funderar över heter Flexit L 4
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 21:03:19 »
Hej Utopiazz!

När jag i sommras skulle montera FTX så tittade jag vilken effektivitet aggregaten hade, sedan konstruktionen & slutligen pris / kvalitet / prestanda.
Detta resulterade i ett Heru75 med tillhörande elektrisk kanalvärmare. Denna värmare har jag inte kopplat in än & det har funkat hur bra som helst....

Vad f_n ska man med den till? Det har vart ca -12 grader som kallast i vinter & har ALDRIG blås kallt eller liknande! ONÖDIG
Det här med avfrostning verkar också onödigt, "behövs inte på Heru75"
Heru75 kan jag rekomendera, kolla på www.heru.nu
Även Råd & rön har testat denna med "bäst" resultat.

/Sune73
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 21:31:49 »
Jag tittade också på Heru 75 men den blir för liten för vårt hus. Faller dessutom på den roterande värmeväxlaren pga allergier i familjen
Det skiljer i behovet av avfrostning mellan plattvärme växlare och roterande värmeväxlare om jag tolkat allt rätt. Det beror på att den roterande värmeväxlaren passerar varm luft vid varje varv. Om det finns frostproblem så sänks hastigheten på trumman.

På plattvärmeväxlaren sänker man istället hastigheten på fläkten för inluft. Det kan tots det behövas förvärmning av inluften för att inte frost skall uppstå.
Jag har dock inte hittat någon info om hur mycket detta behov är.

Vattenbatteriet som sitter i den FTX jag tittat på sitter efter aggregatet för att det inte skall kunna bli kallras i utblåsen inomhus.
Förvärmningen av inluften är fortfarande elbaserad  (900w)

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005, 21:39:30 »
Med värmepump vill man ju inte ha en massa andra eltillskott för uppvärmningen.

Kan iof acceptera det om tillskottet är litet men jag har läst ett annat  inlägg här där tillskottet pÃ¥ FTX aggregatet förbrkukar lika mycket som VP gör pÃ¥ ett dygn

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=3;action=post;threadid=1727;quote=16474;title=Post%2Breply;start=0;sesc=53d7e84a9aa0f81f70348aee1bb1f646

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005, 21:54:51 »
Jo, vattenburet är enda alternativet....El=usch ;)

Påverkar en roterade vxl. alleriger mer? Ok den snurrar i samma utrymme men detta är ju filtererat, både in & utluft.

För litet? L4 ger 40-100l/s
Vilket behov har du?
Det finns ett större, Heru180 med vattenbatteri för både kyla & värme, kolla in http://www.ostberg.com/pdf/catHERU_sv.pdf
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad peterf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 22:02:46 »
Har sedan 14 år kört hela värmen med ett FTX-aggregat
med 6 kW värmare + 1,5 kW förvärmare (avfrostning).

Har nu konverterat till vattenburen värme med en
Thermia Diplomat TWS 6. I samband med detta
bestämnde jag mig för att titta efter ett moderna
FTX-aggregat för att fortfarande kunna få förvärmd
tilluft via mina befintliga kanaler, istället för att borra
hål i väggarna och ta in kall uteluft.

Tittade runt på de flesta aggregat på marknaden, men
många föll på att det inte gick att få vattenbatteri. Vill
ju inte värma med dyr el, när jag kan värma med VP
till 30 % av kostnaden.

Nu kommer det ju inte, enl. beräkningar att behövas
någon värme till luften förutom när det blir riktigt
kallt ute, och strax utanför Göteborg där vi bor, blir
det inte ofta.

Det aggregat jag fastnade för är TemoVex 480 SB

www.temovex.se

Jag valde detta aggregat av främst 4 anledningar.

1. Mycket låg strömförbrukning, ca. 60 W
2. Lättplacerat i mitt hus, skåpmodell som placeras
    i grovköket.
3. Man kan få vattenbatteri
4. Man kan få automatisk sommarförbigång

De flesta aggregat idag har ganska likartad verknings-
grad, så de var inte det allra viktigaste i utsållningen.
Detta aggregatet har ca. 82% verkningsgrad vilket
jag tycker är helt OK.

Det finns även ett mindre aggregat TemoVex 250, som
tillsammans med Heru 50 vann Energimyndighetens
tävling som bästa ventilationsvärmeväxlare.

Detta aggregatet har dubbla seriekopplade värme-
växlare och har en verkningsgrad på ca. 87% och kan
fås med samma finesser som 480.

Det ger dock som max ca. 250 m3/h, vilket
i och för sig hade räckt. Jag behöver ha drygt 200 m3/h,
men då går det på max.

Valde då det större, för att istället kunna köra på lägre
varvtal på fläktarna, och därigenom mindre ljud.

Avfrostningen sker genom att tilluftsfläkten stoppas
en stund vid behov. Alltså ingen extra kostnad.

Priset kan man inte heller klaga på tycker jag. De ger
samma rabatt till privatpersoner som till installatörer,
så jag betalar totalt 19.000:- + moms inkl. elbatteri,
aut.bypass och extern styrning av forcerad luft.
Detta fraktfritt !!

Får aggregatet om ca. 1 vecka, så har du inte allt för
bråttom, kan du få feed-back när jag kört igång det.

/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 22:56:23 »
Påverkar en roterade vxl. alleriger mer? Ok den snurrar i samma utrymme men detta är ju filtererat, både in & utluft.

En roterande växlare har ett läckage på 2-10% beroende på hastighet i växlaren. Det beror på att det fortfarande finns kvar gammall luft i kanalerna på trumman när den passerar från frånluft sidan till tillluftsidan.
Just av detta skäl används inte denna typ vid radonsanering.

För litet? L4 ger 40-100l/s
Vilket behov har du?

En Heru 75 ger ungefär 60l/s vid normalfart och Flexit L4 ger 80l/s vid normalfart. Vårt behov är ca. 250m3/h (70l/s).

/Johan
« Senast ändrad: 23 januari 2005, 22:59:07 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2005, 18:38:15 »
Jag har haft en separat elmätare pÃ¥ min FTX (Rexovent) sedan 2 januari i Ã¥r. Till dags dato har den förbrukat 211 kwh trots att det varit en  mycket varm januari med temperaturer upp mot +8 grader och länge runt +2. Temperaturen har inte varit under -5 grader. Jag har lägsta luftomsättning (byte av luft var tredje timme) när vi i alla fall inte är hemma om dagarna. PÃ¥ kvällen och helger gÃ¥r den i normalläge (50%). De sista tvÃ¥ dygnen har den förbrukat 16 respektive 14 kwh att jämföra med vp's 17/dygn.
Termostaten verkar fungera eftersom elmätaren bara snurrar lite då och då. Som ni kanske vet är förvärmaren på 1,8 kwh.
Jag ska lämna in värmeväxlardelen på rengöring - kanske någon på detta forum vet hur man gör rent den delen?
Efter dagens skriftväxling har jag kollat Heru och den verkar väldigt intressant. Nackdelen - jämfört med Rexoventen - är att den inte kan kopplas till köksfläkten. Förslag på lösning emotses!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2005, 19:08:28 »
Sätt in en riktig köksfläkt med separat kanal.

Vi har en rexovent och kökskåpan var kopplad till den. Tyvärr funkade den uselt som köksfläkt, så vi installerade en riktig fläkt och pluggade den kanalen in i rexoventen. Vi har fortfarande två ventiler i duschen och en i tvättstugan. Anledningen till att det sitter två ventiler i duschen är att vi tidigare hade en risg bastu som vi aldrig använde, och vi rev den och gjorde dusch av hela utrymmet, och då hamnade båda ventilerna i duschen.

Förutom att vi nu har en fungerande köksfläkt så håller sig rexoventen ren, och man kan byta ut den mot något annat om man vill.
« Senast ändrad: 24 januari 2005, 19:18:05 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2005, 20:55:39 »
Själv köpte jag en FTX av märket ILTO med vattenbatteri som är kopplat som ett vanligt element på radiatorslingan. (Fanns i billigare utförande med elbatteri.)

Har fungerat perfekt under de 4 mÃ¥nader jag haft ILTO:n. Inget kalldrag och uppvärmningen av tilluften med hjälp av värmepumpen.  :)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2005, 22:47:32 »
PeterF
Var det aggregat du köpte med vattenbatteri eller elbatteri? Blev lite fundersam då vattenbatteri var ett önskemål men du sedan skriver att det du beställde var med elbatteri.

FredrikO
Vilken modell på Ilto blev det och vad betalade du för det?
Har du satt någon automatisk avstängning på tilluften? Stänger tilluften om det blir strömavbrott så att inte batteriet skall frysa sönder.

Det aggregat jag tittat på ligger bra till i pris. Flexit S4 med elbatteri ca. 13.000kr och S4 med vattenbatteri 16.700:-. Sen tillkommer en del ventiler och rördragning för vattenbatteriet samt inluftspjäll.

Har lite fundering på att köra eftervärmaren som "radiator" med vanlig termostat (externgivare) och inte använda aggregatets egen styrning då dessa ventiler kostar 3-4000:- extra. En enklare styrning med termostat ventil med kapilärkropp kostar bara 5-600:-. Då skulle vattenvarienten landa på runt 17.500:-. Frågan är då om skillnaden mellan elvarianten och vattenvarianten är värd 4.500:-

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2005, 22:51:41 »
Vatten så klart ;D

Om du skulle byta uppvärmningssystem idag skulle du väl inte sätta in en elpanna! ;)

/Sune73
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2005, 01:36:11 »
Citera
Valde då det större, för att istället kunna köra på lägre
varvtal på fläktarna, och därigenom mindre ljud.

ganska viktigt för att undvika problem med (o-)ljud
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad peterf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2005, 07:09:12 »
PeterF
Var det aggregat du köpte med vattenbatteri eller elbatteri? Blev lite fundersam då vattenbatteri var ett önskemål men du sedan skriver att det du beställde var med elbatteri.
/Johan

Ursäkta, slarvigt skrivet av mig.
Det jag beställt är med VATTEN-BATTERI inbyggt i
skåpet klart med ventiler och temp.styrning.

/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.

Utloggad peterf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2005, 11:31:34 »
... se till att inluften håller en minimitemp. på ex.vis. 17gr.

/Johan


Detta med temperaturen på inluften har jag funderat över.
Det är ju inte bara så att man vill ha en min.temp., man
vill ju även begränsa tempen uppåt. Dels för att verkligen
få en inblandning i den varma rumsluften (för varm inluft
lägger sig bara i taket), dels för att inte få för stora temp.-
variationer i huset.

Kör för tillfället med mitt gamla FTX-aggregat utan någon
eftervärme och har vid -5 grader ute ca. 19-20 grader
i tilluft. denna varierar en hel del beroende på aktiviteter
i huset, matlagning, datorer som står och går mm, men
framförallt när torkskåp och/eller torktumlare går.
Då går temperaturen på tilluften lätt upp i 23-24 grader
ganska snabbt.

Detta är en av anledningarna till att jag valde ett aggregat
med automatisk bypass.
Nu vet jag inte exakt hur styrningen av denna går till, kan
vara att den öppnar bypassen när FRÅNLUFTEN överstiger
en viss temp. Men om detta inte funkar borde det vara
enkelt att flytta givaren till tilluften.

Idealiskt, som jag ser det, vore att ha en konstant tillufts-
temperatur på ca. 17 grader. Då kunde man även få svalt
i sovrummet utan att behöva öppna ett fönster. Som det
är nu, får vi 21-22 grader i sovrummet med radiatorn helt
avstängd.

/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!