Framlednings temperatur ecodan 14kw
« skrivet: 25 december 2014, 17:12:47 »
Hej

Har en installerad ecodan 14kw sedan sep.
Har den trådlösa inomhusgivaren och den har väl funkat ganska bra. Nu är det kallt helt plötsligt -13 och har ca 35-37 grader på framledning som inte räcker, Ska inte den klara leverera betydligt mera +50-55grader?

 

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 17:49:28 »
ecodan skall klara 60 grader enligt papprena.

men vad som igentligen bestämmer är ditt hus och ditt radiatorsystem.
En värmepump klarar bara att värma vattnet ca 5-8 grader och om huset tar så mycket värme att returen blir 47grader så blir max tempen 55grader.

Den har väl autofunktion för att ställa värmen?
Den har väl inte lärt sig vilken framledning den skall ha än.

Om du inte anser att den trådlösa givaren fungerar som den skall så kanske du får köra på kurva i stället.
« Senast ändrad: 25 december 2014, 17:52:52 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 19:11:51 »
Har du blockerat elpatron?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

meshuggener

  • Gäst
meshuggener
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #3 skrivet: 25 december 2014, 19:27:05 »
enligt innedel: tidigare idag
Framledning.             35
Retur.                          34
Utomhustemp           -11
Inställd rumstemp     21
Rumstemperatur.      18

Just nu enligt innetermometer
Temp kök 16.8
Ute            -14.7

Ändrade lägsta framledning till 33 grader.
Max står den redan på 55.
Får se om det händer något. Ska testa gå på kurva om nu inte innegivaren funkar.




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #4 skrivet: 25 december 2014, 20:57:37 »
Gick kompressorn när du läste av?
Tempdiff fram/retur är misstänkt usel men med tanke på att rumstemp ligger så pass mycket under börvärdet så är knepigt om kompressorn vilade vid avläsningen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

meshuggener

  • Gäst
meshuggener
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 20:37:32 »
Elpatronen var inte på, det verkar vara orsaken.
Nu värmer det!

I min värld går patronen in vid -15.
Nu är det -11 och den vill ha patronen.
Har ca 43 grader på element.
Finns någon inställning för detta?wk


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2015, 09:32:17 »
Exakt när elpatronen går in beror på en massa faktorer så man kan inte säga att den skall gå in vid -15.
Vilken inställning är det du saknar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2015, 10:06:09 »
enligt innedel: tidigare idag
Framledning.             35
Retur.                          34
Utomhustemp           -11
Inställd rumstemp     21
Rumstemperatur.      18

Just nu enligt innetermometer
Temp kök 16.8
Ute            -14.7

Ändrade lägsta framledning till 33 grader.
Max står den redan på 55.
Får se om det händer något. Ska testa gå på kurva om nu inte innegivaren funkar.
Lägsta framledning pÃ¥ 33 grader dÃ¥ kommer det bli varmt inne när det blir varmt ute antar jag  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 11:49:41 »
Vet vp att den ska köra på innegivaren? I displayen ska symbolen med en termometer i ett hus synas och i menyn ska det vara inställd på RC1
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!