Skrivet av: Digital
« skrivet: 12 augusti 2007, 20:59:22 »Jag saknar Meny 3b på min 1115 så jag antar att den bara styr VV-stoppen på den där driftpressostaten.Nej det går inte att lura driftpressostaten... den reagerar genom att bryta den fas som går till kontaktorn som slår på kompressorn.. Den bryter när trycket är upp i 24.5 bar ungefär..
Är den justerbar på nåt sätt eller finns det nåt annat trick att ta till, idag stannar den på 58 graders framledning, 51 retur, och jag skulle gärna sänkt detta ett par grader för högre COP och skona kompressorn?
Jag har VV i överflöd ändå.
Finns bara ett sätt å sänka temperaturen å det är att byta centralenhet.. de nyare modellerna går det att sätt en stop-temp på..