Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 13 februari 2014, 14:15:46 »Min framledning bör stå på Från. Det finns ingen anledning att köra ut 44-gradigt vatten i värmebatteriet när det är 20 grader varmt ute (har du sänkt Husvärme från till 16 grader än)
Övre tanken bör du ställa ner på 45 grader och sen tillåta elpatron 1,5 eller 3 kW. Den temp du anger där är lägsta temp för övre tanken, men den kommer ofta lägga sig högre eftersom systemet väljer den temp som är högst av antingen den temp du satt där eller 'framledning+7 grader'.
Övre tanken bör du ställa ner på 45 grader och sen tillåta elpatron 1,5 eller 3 kW. Den temp du anger där är lägsta temp för övre tanken, men den kommer ofta lägga sig högre eftersom systemet väljer den temp som är högst av antingen den temp du satt där eller 'framledning+7 grader'.