Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Behövs en ack-tank?  (läst 2624 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
Behövs en ack-tank?
« skrivet: 11 juni 2013, 21:51:46 »
Hej

Har läst flera trådar på forumet om tankar. Oftast då man behöver olika framtemp från VP till radiatorkrets respektive golvvärmen.

I mitt fall så har jag endast radiatorer (12 st blandninga av gamla och halvmoderna) förutom en liten golvvärmeslinga i ett badrumsgolv 10 m2 som är kopplad direkt på radiatorkretesen med en vanlig termostat.

Jag ska ersätta en elpanna (Nibe EVC 13) med bergvärme. Behöver jag någon ack-tank? Vad är kriterierna om jag skulle behöva en ack-tank?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2013, 22:10:24 »
Jag tror inte du behöver någon ack-tank om du ersätter elpannan med värmepump.
Beroende på hur kraftig pump du behöver (kW) så ska volymen i radiatorsystemet vara c:a 20l/kW.
Om volymen pÃ¥ ditt radiatorsystem är i underkant sÃ¥ kan det avhjälpas med en volymtank som kopplas parallellt i serie(tack Rickard!  tummenupp) med radiatorerna.
« Senast ändrad: 12 juni 2013, 14:02:19 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2013, 09:01:31 »
En volymtank kopplas i serie med radiatorerna..  ;)

Kriterierna för om du behöver en tank är väl mest om du vill köra golvvärmen även sommartid, och om du vill dimensionera värmepumpen för 100% effekttäckning.
Om du kör golvvärmen sommartid kommer du att få många start och stopp på kompressorn, och samma sak gäller om du vill ha en väldigt hög effekttäckningsgrad.
En volymtank gör att du kan köra golvvärme även sommartid, och du kan även ha en högre effekttäckning, men skall du lika sätta in en tank så bör den kopplas som arbetstank, inte som volymtank.
En arbetstank gör att då kan optimera flödet över värmepumpens kondensor för maximal verkningsgrad oberoende av flödet i radiator/golvvärmekretsen, du kan även låta termostaterna styra rumstempen (i viss mån) utan att det påverkar värmepumpens driftsförutsättningar negativt.

En lösning med arbetstank, rätt installerad och rätt injusterad, ger normalt en besparing på några hundra kWh - som mest ca 1500 kWh/år, det är dock inte så enkelt som att en tank är lösningen på allt ont, den som installerar och justerar in anläggningen måste veta vad han/hon gör.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2013, 22:15:09 »
Hej, tack för era svar. En volymtank kopplas i serie med radiatorer. Dvs öka volymen på radiatorkretsen. Förklara vad är skillnaden mellan en volymtank och en arbetstank i volym respektive inkoppling, mm. Fungerar inte varmvattenberedaren som någon storts tank? Är det viktigt hur stor varmvattenberedare man har kompressorns driftförhållande (förutom den den mängd vv som vi gör av med, är bara 2 vuxna som duschar)?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2013, 22:37:08 »
En arbetstank kopplas in så att vp jobbar mot tanken med egen cirkpump och det sitter en separat cirkpump som sköter flödet mot radiatorerna på så sätt kan man ha olika flöden i de båda kretsarna och vp bryr sig inte om flödet ändras i radkretsen tex om termostater stänger. En volymtank är som en stor bula på (oftast) framledningen och den hjälper till så att vp får mera vatten volym och brukar hjälpa om man har knäppningar i radiatorena men hjälper inte vid flödes problem. Vv beredaren har inget med driften att göra men vill man ha mycket vatten är naturligtvis storleken av betydelse men vatten till dusch fixar nog alla.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2013, 12:43:54 »
Smurfen beskriver det bra.
Dessutom, om man vill fulleffektsdimensionera värmepumpen så den klarar hela uppvärmningen utan eltillskott så behöver värmepumpen en tank som buffert för att minska antalet start och stopp vid låglast vår och höst.

Värmepumpen kommer alltid att arbeta med optimalt flöde vilket förlänger livslängden på din investering.

Värmepumpen kommer att gå längre tid när den väl startar, alltså behöver den inte starta lika många gånger /dygn vilket också förlänger livslängden.
i och med den större vattenvolymen så förlänger vi drifttiden utan att fippla med temperaturinställningarna som orsakar att värmepumpen får tillverka onödigt varmt vatten vilket verkar negativt på cop.

Du BEHÖVER inte använda tank, men det blir bättre med  ;)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2013, 21:39:22 »
Hur ska en arbetstank dimensioneras?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2013, 21:42:41 »
Jag tycker man ska välja en stor 300-500 liter det blir bara bättre tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2013, 22:52:48 »
Dum frÃ¥ga kanske men behövs en pump som pumpar UT ur arbetstanken/volymtanken om man redan har en pump som pumpar IN?  dontknow
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2013, 03:42:14 »
ja
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Behövs en ack-tank?
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2013, 09:48:30 »
Om den är kopplad som arbetstank: ja (och det är visst bästa alternativet). Om den är kopplad som volymtank: nej.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!