har ni en stopptemp på tex 50 grader då är börvärdet 47,5 grader. det är 5 graders diff på start och stopp och börvärdet ligger mitt i!!
Det betyder att pumpen kanske aldrig stannar trots att tempen ligger över börvärdet! Den kan tex ligga på 49 grader! Det är en brist i styren den är inte så exakt som man kunde kräva. men i en villa duger det iofs.
MEN köp en rumsgivare, ligger VP över börvärdet länge får ni övertemp inne då balanserar rumsgivaren detta. Också vid väderomslag och sol jobbar den med avvikelserna.
Ang tillskottstimern.. den är inte lätt att få koll på, den småräknar ofta men nollar sig. Den logaritm dom använt är nog lika komplex som den i min säkerhetsdosa till internetbanken
Nån nämnde handbok.. har ni den stora på 50 sidor om enbart styren??
Den går ladda hem hos IVT välj ladda hem osså Rego ..