Jag har dimensionerat nya radiatorer för 55/45 20 enligt Lenhovdas mall.
Det blir 9346 (82 W/m)Watt på markplan och 7325 (65 W/m) Watt i källarplan totalt 16671 W.

Vilken storlek (KW) på bergvärmepump skulle vara optimal med 150m aktiv borra + 300m markslinga.

Huset 113kvm +113kvm källare, Gjutna valv, byggt 1964, skall tilläggsisolera vind, 2 glas 24kvm.
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: snoopy skrivet 06 november 2009, 09:25:41
Ingen som har någon åsikt?
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: ErikB skrivet 06 november 2009, 09:33:48
11,5 kW?
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: Plutus skrivet 06 november 2009, 10:28:57
jag sticker ut hakan och säger sex kW. Du har väl tilltagna element för ditt hus, du kommer inte behöva 16 kW vid DUT, utan värmepumpen kommer jobba med låga temperaturer. Välj en modell större om du av princip vill ha så lite tillskott som möjligt. (eller vill ha 24gr. inne)
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: ace skrivet 06 november 2009, 14:00:59
Njaee.
med så mycket slinga finns det ingen anledning att riskera eltillskott.
med en 10 kw pump blir det ca 80w/m2 inne samt ca 15-16w/m slang. (upp till 35W/m kontinuerligt med bergvärme är helt OK....mometent kan man gå upp till 50w/m med ett "bra" borrhål, vid jordvärme tror jag man halverar effekten per m för att undvika frysskador.)
Så detta bör fungera kanon ....och med goda marginaler  Thumbsup
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: snoopy skrivet 07 november 2009, 21:00:53
Med två äldre i huset gick det åt cirka 2 kubik olja per år.
Nuvarande vinds-isolering 17 cm kutterspån.
Nu först riktig isolering av vinden.
Efter isoleringen borde är min tanke en 8kw v-pump med 100 eller 200 liters knäpptank.
300 liters vv-beredare (två små flickor två och fyra år lång-duschare om några år).
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: snoopy skrivet 07 november 2009, 23:08:48
Enplans med källare, södra Småland, 113 kvm markplan, garage i källaren 21,6kvm.
Återstår 204 kvm med någorlunda bostadstemperatur.
Tror du inte en 8:a klarar jobbet?
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: snoopy skrivet 07 november 2009, 23:23:47
Ja vi måste kolla vad som finns innanför tegelväggen och dom gjutna valven suger Kw.
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: LAAX skrivet 11 november 2009, 14:00:27
Hej,

fråga:

bör det inte vara 'balans' mellan slinga/borrhåll och hur 'stark' vp man väljer?
Själv är jag i valet och kvalet mellan 6 eller 8 kw (nibe F1145)
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: srick skrivet 11 november 2009, 15:13:35
Jo du måste ha en tillräckligt väl tilltagen borra för att inte utarma den genom att ta ut för mycket värme med en för stor pump. För en 6kW är väl en borra på 120m normalt och för en 8kW ca 160m. Hellre för djupt än för grunt åtminstone.
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: LAAX skrivet 11 november 2009, 20:12:46
Hej igen,

OK, men om Du översätter borrhålen till ytjordslang, hur lång blir den då?
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: ace skrivet 11 november 2009, 20:58:33
Hej igen,

OK, men om Du översätter borrhålen till ytjordslang, hur lång blir den då?
15- 25w/m !
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: LAAX skrivet 11 november 2009, 21:20:47
***15- 25w/m !***

OK, men det är ju ganska stor spännvidd mellan 15 - 25w/m, så när ska man räkna med 15 resp 25?
Titel: SV: Hur stor värmepump?
Skrivet av: srick skrivet 13 november 2009, 15:30:36
Räkna 15w/m så "får" du ju fler meter och mindre risk för ett utarmat hål. :)