Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jonasuu skrivet 10 oktober 2014, 15:40:18

Titel: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: jonasuu skrivet 10 oktober 2014, 15:40:18
I spec. för Nibes pump står att max 2x400m slang. Om 200m läggs i sandmark och 600m i sjö i Norrbottens inland, blir det tillräckligt för att pumpen ska kunna fungera bra nära sitt max 15-16kW. Om det inte räcker hur mycket slang ska läggas? Någon som kan beräkna?
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2014, 17:27:02
Du kan lägga mera slang om du lägger flera slingor men tex 2'600 meter bör vp klara bra men kan tyvärr inte hjälpa dig att räkna.
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: Carl N skrivet 10 oktober 2014, 21:57:56
Hur mycket kollektor som behövs beror på husets värmebehov.
Utan nån sån uppgift är det omöjligt att bedöma hur mycket kollektor som krävs.
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: jonasuu skrivet 10 oktober 2014, 23:10:42
Energibehovet är ca: 45000 kWh/år och maxeffekten ska vara 15-16 kW. Om cirk.pumpen i niben klarar 2x400m klarar den då även 3x400m?
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2014, 08:31:22
Det blir mindre flödesmotstånd med flera slingor så den bör klara 3*400 men även 2*600 har lägre motstånd än en enkel 400 meters slinga men så långa slingor rekomenderar inte Nibe av nån anledning  Sc:,h
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2014, 14:26:30
Jag lade in siffrorna i mitt beräkningsprogram och 600 m slang i en sjö ska räcka utmärkt.
Programmet föreslog 200 m så det finns marginal.
Titel: SV: Slanglängd Nibe 1255-16
Skrivet av: jonasuu skrivet 11 oktober 2014, 18:00:58
Jag får tacka för svaren.